|
SMConnect & SMConfig VPN-сервер на базе SMH-2Gi, Trim5 и SMH4 и средство удалённой настройки контроллера |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
15.02.2022, 11:53 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Не видит баланс (нет проблемы)
День добрый, извиняюсь за дубли темы, но решения проблемы не увидел.
Лоджик - скачал сегодня, 3.34.0100 контроллер - СМН4, отформатирован из этой версии лоджикка, модемы, пробовал два: ICM 0100-01-2 c\n 602711 ICM 0100010 c\n 484671 операторы пробовал МТС и Теле2. СМС отправляются, команды по СМС тоже работают. Нет информации по балансу. Еще что заметил - если зайти в контроллер через VNC "Системная информация" - модем выключен ( в лоджике modemstatus = 1), на вкладке модема "Настройки оператора" Слова перед положительным значением баланса и Слова перед отрицательным значением баланса поменяны местами относительно настройки оператора в смс конфиге лоджика, при попытке изменить в VNC эти настройки предлагает сохранить, но не сохраняет , при попытке выхода появляется сообщение "Есть несохраненные настройки. Продолжить без сохранения?" |
15.02.2022, 12:01 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не видит баланс
Прикрепите ваш проект, пожалуйста.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.02.2022, 12:10 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Не видит баланс
проект
|
15.02.2022, 15:41 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Не видит баланс
Арсений, есть какая информация? а то я только начинаю работать с модемом, мог и сам накосячить где-то
|
15.02.2022, 16:54 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 338
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Не видит баланс
Проверьте по РЭ модема, правильно ли вставили симкарту. У меня баланс показал. Если сим-карту вставили правильно, следующим шагом нужны логи с контроллера.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.02.2022, 17:13 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Не видит баланс
я так подозреваю, что если карту вставить не правильно, смс отправятся и приходить не будут.
Не совсем понятно, как выбрать оператора? или модем сам определяет, в зависимости от симки? логи - VNC, оборудование, диагностика - скачать логи - это оно? |
15.02.2022, 18:02 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не видит баланс
Цитата:
Ничего выбирать не надо. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.02.2022, 18:08 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: Не видит баланс
А можно где посмотреть, находит ли модем эту информацию из симки?
просто, я уже попробовал симки трех различных операторов, МТС , теле2 и ёта, два разных модема, баланс так нигде и не увидел. |
16.02.2022, 10:54 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Не видит баланс
Цитата:
От теле2 у вас приходит SMS: "Баланс 72.83 руб", а в настройках оператора вы указали, что должна приходить SMS со словом "Остаток". Слово "Баланс" слишком непохоже на слово "Остаток", вот контроллер и не может показать вам баланс. Баланс ошибка в шаблоне.png __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
Благодарность от: |