Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Песочница

Песочница Удалённые с форума темы

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 16.10.2018, 10:48   #1
пнппк
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию не включается экран

Доброго времени суток! Подскажите, как решить данную проблему? Экран перестал включаться! Питание 24VDC.

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:15 Причина: Удалил вложения за ненужностью
пнппк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 10:53   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: не включается экран

Вам нужно обновить ядро. Подключайте rs485 к компьютеру через usb преобразователь, и через программу SMLogix обновляйте ядро. Эти шаги подробно описаны в инструкции на прибор.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 14:12   #3
пнппк
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Вам нужно обновить ядро. Подключайте rs485 к компьютеру через usb преобразователь, и через программу SMLogix обновляйте ядро. Эти шаги подробно описаны в инструкции на прибор.
Сделал как написано в РЭ. Скорость передачи на преобразователе, т.е 115200

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:16 Причина: Удалил вложения за ненужностью
пнппк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 14:13   #4
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: не включается экран

Символ ^C так и не удалось увидеть?
Через SMLogix пробовали обновлять?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 14:28   #5
пнппк
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Символ ^C так и не удалось увидеть?
Через SMLogix пробовали обновлять?
Не удалось( а есть еще другие варианты?

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:16 Причина: Удалил вложения за ненужностью
пнппк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 14:31   #6
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: не включается экран

Я так понял, через SMLogix вы так и не попробовали?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 14:39   #7
пнппк
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Я так понял, через SMLogix вы так и не попробовали?
В РЭ нашел только этот вариант. Как обновлять через лоджик?
пнппк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 15:05   #8
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: не включается экран

Странно, что в РЭ этого нет.
1. отключаете питание контроллера. Проверьте, что он подключен к rs485 и далее к компьютеру.
2. В SMLogix заходите "поиск и диагностика"
3. Нажимаете "обновить ядро"
4. Выбираете тип контроллера
5. Нажимаете "форматировать".
6. Появляется окно с таймером. Здесь самое время включить питание контроллера.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 15:18   #9
пнппк
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Странно, что в РЭ этого нет.
1. отключаете питание контроллера. Проверьте, что он подключен к rs485 и далее к компьютеру.
2. В SMLogix заходите "поиск и диагностика"
3. Нажимаете "обновить ядро"
4. Выбираете тип контроллера
5. Нажимаете "форматировать".
6. Появляется окно с таймером. Здесь самое время включить питание контроллера.
А есть возможность сохранить существующий проект в контроллере? или прочитать?
пнппк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 15:40   #10
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от пнппк Посмотреть сообщение
А есть возможность сохранить существующий проект в контроллере? или прочитать?
Нет


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 21:10   #11
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Если контроллер работает, но не работает дисплей то можно попробовать сохранить на модуль памяти, и потом загрузить его обратно. Но нужно точно знать порядок действий на клавиатуре и желательно второй контроллер чтоб проверить сохранился проект или нет.
Как сохранить читаем тут http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Pix...ixel_v4-02.pdf стр. 97


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 11:05   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от пнппк Посмотреть сообщение
Доброго времени суток! Подскажите, как решить данную проблему? Экран перестал включаться! Питание 24VDC.
Перестал включаться дисплей или перестал работать контроллер?

Это существенная разница.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 11:57   #13
пнппк
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Перестал включаться дисплей или перестал работать контроллер?

Это существенная разница.
Экран погас, приточная система отключилась вместе с ним. Снял подал напряжение с другого БП 24VDC индикация горит, но экран нет.
пнппк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 12:52   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от пнппк Посмотреть сообщение
Экран погас, приточная система отключилась вместе с ним. Снял подал напряжение с другого БП 24VDC индикация горит, но экран нет.
На штатную команду запуска вентустановка реагирует?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 14:15   #15
пнппк
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На штатную команду запуска вентустановка реагирует?
Что за штатная команда запуска? Если вы про ручной режим, то да установка работает.
пнппк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 15:11   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от пнппк Посмотреть сообщение
Что за штатная команда запуска? Если вы про ручной режим, то да установка работает.
Ну вы как-то до этого запускали ВУ в автоматическом режиме. Кнопку нажимали или выключатель какой-то поворачивали.

Я же не стою у вас за спиной, не знаю, как там у вас вентиляция запускается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 21:16   #17
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от пнппк Посмотреть сообщение
Что за штатная команда запуска? Если вы про ручной режим, то да установка работает.
Тогда вам следует сохранить проект на карту память (писал выше) и заменить контроллер, старый в ремонт (у меня был похожий случай, мне помогло, правда контроллер ушел на запчасти).


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 08:34   #18
пнппк
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну вы как-то до этого запускали ВУ в автоматическом режиме. Кнопку нажимали или выключатель какой-то поворачивали.

Я же не стою у вас за спиной, не знаю, как там у вас вентиляция запускается.
Включали переключателем(вкл-выкл). На него контроллер сейчас не реагирует.
пнппк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 09:17   #19
пнппк
Новичок
 
Регистрация: Jul 2015
Сообщения: 27
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Тогда вам следует сохранить проект на карту память (писал выше) и заменить контроллер, старый в ремонт (у меня был похожий случай, мне помогло, правда контроллер ушел на запчасти).
А как сохранить, если экран не работает? Через программу, подскажите как?
Я уже заказал новый контроллер, а этот пытаюсь восстановить или хотя бы зажечь экран, чтоб скачать прогу. На плате абсолютно никаких следов к.з., горят два светодиода (красный, зеленый)

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:16 Причина: Удалил вложения за ненужностью
пнппк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 09:57   #20
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от пнппк Посмотреть сообщение
А как сохранить, если экран не работает? Через программу, подскажите как?
Я уже заказал новый контроллер, а этот пытаюсь восстановить или хотя бы зажечь экран, чтоб скачать прогу. На плате абсолютно никаких следов к.з., горят два светодиода (красный, зеленый)
Чтобы сохранить надо убедиться, что контроллер работает (запускается вентустановка) и проблема только в дисплее. Если вентустановка не работает (не запускается и не реагирует на органы управления) то возможно и проект сохранить нельзя.
Придется создавать новый.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 18:26   #21
mi3ch
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Странно, что в РЭ этого нет.
1. отключаете питание контроллера. Проверьте, что он подключен к rs485 и далее к компьютеру.
2. В SMLogix заходите "поиск и диагностика"
3. Нажимаете "обновить ядро"
4. Выбираете тип контроллера
5. Нажимаете "форматировать".
6. Появляется окно с таймером. Здесь самое время включить питание контроллера.
Здравствуйте! Дабы не создавать еще тему, пишу здесь. У меня проблема с Pixel 12... следующего плана: у контроллера не включается экран и постоянно светится красный индикатор "Alarm", но до этого несколько раз при подаче питания на контроллер экран включался на несколько секунд и гас. При попытке перепрошивки ядра после выполнения пункта 5 окно с таймером не появляется, ничего не происходит, но и закрыть окно невозможно. Если отключить питание контроллера, то появляется сообщение "ошибка обмена...". Что еще можно сделать?

Последний раз редактировалось Arsie, 07.05.2020 в 19:16
mi3ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 18:44   #22
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от mi3ch Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Дабы не создавать еще тему, пишу здесь. У меня проблема с Pixel 12... следующего плана: у контроллера не включается экран и постоянно светится красный индикатор "Alarm", но до этого несколько раз при подаче питания на контроллер экран включался на несколько секунд и гас. При попытке перепрошивки ядра после выполнения пункта 5 окно с таймером не появляется, ничего не происходит, но и закрыть окно невозможно. Если отключить питание контроллера, то появляется сообщение "ошибка обмена...". Что еще можно сделать?
Через что прошиваете?
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2019, 17:57   #23
mi3ch
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Через что прошиваете?
Прошиваю через болидовский пробразователь rs485, которым "заливаю" программы в контроллеры Сегнетикс.
mi3ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 10:25   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от mi3ch Посмотреть сообщение
Прошиваю через болидовский пробразователь rs485, которым "заливаю" программы в контроллеры Сегнетикс.
В РЭ есть вариант прошивки через гипертерминал, попробуйте.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2019, 14:58   #25
mi3ch
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В РЭ есть вариант прошивки через гипертерминал, попробуйте.
Спасибо, попробую.
mi3ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 18:39   #26
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

подскажите, на новом пикселе 12 при включении питания на нижней плате горит красный светодиод, на верхней зеленый. экран молчит.
примерно через минуту экран начинает светится и все ок.
если отключить питание и заново включить то запускается сразу, но если полежит без питания подольше (день) опять ждать запуска минуту.

новый всмысле из коробки, но выпуск наверное года 2014

естественно все обновил лоджиком
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 18:48   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
подскажите, на новом пикселе 12 при включении питания на нижней плате горит красный светодиод, на верхней зеленый. экран молчит.
примерно через минуту экран начинает светится и все ок.
если отключить питание и заново включить то запускается сразу, но если полежит без питания подольше (день) опять ждать запуска минуту.

новый всмысле из коробки, но выпуск наверное года 2014

естественно все обновил лоджиком
Батарейка в контроллере? Если да - удалить.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 19:10   #28
alex
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2006
Сообщения: 321
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

нету
alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 19:23   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 663 раз(а) в 606 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
нету
Ну там явно что-то заряжается/разряжается.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2019, 19:24   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: не включается экран

Цитата:
Сообщение от alex Посмотреть сообщение
нету
У этого источника питания нагрузка - только пиксель?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024