Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 13.10.2014, 04:05   #1
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию RS-485 + Int = Uпит ? (решено)

Надысь столкнулся с непонятным мне следующим:

- два Пикселя 2511 в разных щитах соединены по RS-485
- отключаем питание на одном
- контроллер остается ВКЛЮЧЕННЫМ, выдавая системную аварию по низкому питанию
- отключаем RS-485 или Int - гаснет
- тестер показывает наличие 22В между Int и любым из 485-ых

Чегой-то тут не то... Что?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2014, 10:45   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Надысь столкнулся с непонятным мне следующим:

- два Пикселя 2511 в разных щитах соединены по RS-485
- отключаем питание на одном
- контроллер остается ВКЛЮЧЕННЫМ, выдавая системную аварию по низкому питанию
- отключаем RS-485 или Int - гаснет
- тестер показывает наличие 22В между Int и любым из 485-ых

Чегой-то тут не то... Что?
Конечно не то. Вот только не там, где вы ищете. "Чегой-то тут не то" с разводкой щитов.

Я бы обратил внимание на разводку динов, питания и заземления.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 14:47   #3
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?

Щиты были в работе, проблем не было.
Сейчас решили сделать диспетчеризацию, тогда и выплыло
Завтра буду на месте, попробую отключить ВСЕ, кроме указанного
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 15:31   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Щиты были в работе, проблем не было.
Повезло. Контроллеры питают друг друга, судя по всему. Запаса хватало.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2014, 18:48   #5
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?

Через RS-485 "питают"??
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2014, 09:49   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Через RS-485 "питают"??
Через int и защиту RS485. Вы там уж очень накосячили в щитах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 02:56   #7
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?

"Косячность" под вопросом, ибо все работает, вообще-то. И дины, в том числе, и связь. Где искать косяк?
P.S. Косячили не мы Щиты циклоновские (век бы их не видать), монтаж НЛО
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2014, 10:48   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
"Косячность" под вопросом, ибо все работает, вообще-то. И дины, в том числе, и связь. Где искать косяк?
P.S. Косячили не мы Щиты циклоновские (век бы их не видать), монтаж НЛО
"ибо все работает" (c).

Вот именно, "ибо всё работало", а потом хоп - и полезли тараканы.

Вы меня спрашиваете так, будто я лично эти щиты собирал Можете оставить как есть, раз "ибо все работает"...

Всё, что мог - сказал. Остальное за вами.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 19:10   #9
lau
Senior Member
 
Регистрация: Jul 2006
Сообщения: 176
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
Exclamation Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?

Также сталкивался с такми эфектом, когда Pixel и панелька Thermokon WRF08 питающиеся 24VDC от одного источника питания и связанные по RS485. Никаких более устройств в сети RS485 не было.

Так вот как у PIXEL отпала одна из жил питания он продолжал быть включенным (т.е. получал питание), также как и панька, опрос по RS485 правда прекратился.
Т.е. получилось так, что одним из кабелей питания в моем случае выступил один из проводов RS485.
lau вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 11:00   #10
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?

Нашел причину. Замечательные пожарники не смогли осознать повторенное им несколько раз о том, что подключать каждый щит отдельной линией к пожарной станции и сделали все в параллель с одного контакта.

А то, что питание пролезает в контроллер через 485 - полюбасу не есть правильно и хорошо
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2014, 11:16   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: RS-485 + Int = Uпит ?

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Нашел причину. Замечательные пожарники не смогли осознать повторенное им несколько раз о том, что подключать каждый щит отдельной линией к пожарной станции и сделали все в параллель с одного контакта.

А то, что питание пролезает в контроллер через 485 - полюбасу не есть правильно и хорошо
Не через RS485, а через его защиту. Иначе тот самый RS485 был бы уже давно мёртв.

Иными словами, не стоит ругать то, что спасло вашу шкуру, либо шкуру клиента. Радоваться нужно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:14.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024