Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 22.01.2016, 13:42   #1
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Взрывозащищенная клавиатура

Требуется помощь.
Заказчик хочет шкафы во взрывозащищенном исполнении.
Окошечко для экрана мы сделаем, а вот клавиатуру надо выносить на дверцу.
Есть у кого-то опыт по подключению к Pixel внешней клавиатуры?
Готовой или из отдельных кнопок.
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 14:18   #2
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Взрывозащищенная клавиатура

Цитата:
Сообщение от vlanaz Посмотреть сообщение
Есть у кого-то опыт по подключению к Pixel внешней клавиатуры?
Ну это смотря что вы подразумеваете под внешней клавиатурой. В общем то есть 2 варианта:
1. Внешняя клавиатура подключенная к контактным площадкам клавиатуры Пикселя. Сразу слетаете с гарантии + неясные перспективы с точки зрения помехозащищенности + механическая доработка корпуса.
2. Внешняя клавиатура подключенная к дискретным входам Пикселя или модуля расширения. Большая цена + возможность гальванической развязки клавиатуры от контроллера + доработки алгоритма под совместное использование внешней и встроенной клавиатур.
Так что выбирайте. Я бы выбрал 2. По крайней мере контроллер целый останется.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 15:03   #3
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Взрывозащищенная клавиатура

Да, вы правы.

Вариант подпайки к плате контроллера имеет право на жизнь, но в домашних условиях. Для тренировки.
Потеря контроллера для нас хуже всего, да еще за пределами России.

С какой внешней клавиатурой у вас получилось. Из отдельных кнопочек, или с готовой. Алгоритм имеете в виду, что в софт добавили макрос для обработки нажатий внешних кнопок и имитации нажатия на родной клавиатуре.
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 15:34   #4
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Взрывозащищенная клавиатура

Цитата:
Сообщение от vlanaz Посмотреть сообщение
С какой внешней клавиатурой у вас получилось. Из отдельных кнопочек, или с готовой. Алгоритм имеете в виду, что в софт добавили макрос для обработки нажатий внешних кнопок и имитации нажатия на родной клавиатуре.
У меня такой задачи не стояло, так что опытом поделиться не могу. Только умозаключениями. У пикселя 5 кнопок, если найдете готовую клавиатуру на 5 кнопок то лучше использовать ее (проще механическая обработка щита). Если не найдете - тогда отдельные кнопки.
Под алгоритмом понимается полная имитация родной клавиатуры, вернее их совместное/раздельное использование. Здесь сложность задачи определяется тем, используете ли вы Смарт. Для Сматра нельзя эмулировать внутреннюю клавиатуру, так что всю навигацию по Смарту надо делать на UI-переменных, ну и ввод значений по аналогии со стандартным макросом из Конструктора. Так что есть над чем подумать. Если не используете Смарт, то все будет гораздо проще: объединяете выход внешней и внутренней клавиатуры по ИЛИ. Но и тут надо пробовать.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 16:34   #5
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Взрывозащищенная клавиатура

Спасибо за подсказку!
Попробуем реализовать именно на MR. Хорошо, что софт написан без использования Смарт.
Опыт обработки мелких клавиатур на ассемблере пока не забыт. Проблем с эмуляцией клавиатуры, надеюсь, не будет.
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 21:54   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Взрывозащищенная клавиатура

а тачпанель во ВЗ исполнении - не?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2016, 23:48   #7
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Взрывозащищенная клавиатура

Вариант 1: засунуть Пиксел в взрывобезопасную оболочку с окошком для дисплея и эластичной мембраной для клавиатуры.
Вариант 2: запитать пять пультовых кнопок от Ex блока питания и подключить их на дискретные входы Пикселя.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 11:20   #8
vlanaz
Member
 
Регистрация: Feb 2015
Адрес: Ufa
Сообщения: 75
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Взрывозащищенная клавиатура

Веселости с тачпанелью или вынесенной клавиатурой не пройдут по цене. Бюджет ограничен. Резали по живому все, что можно, поэтому и от SMH2G, в первоначальном варианте, остался Pixel 1211 )
Конструктив тоже зафиксирован - шкаф определенных размеров без особо выступающих частей. Так что проходит один вариант - унылый металлический шкаф с окошечком для экрана. Все управляющие органы наружу, включая кнопки клавы в ВЗ исполнении на дискретные входы.
vlanaz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2016, 16:53   #9
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Взрывозащищенная клавиатура

А не проще и дешевле было бы вынести шкаф из зоны?
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2016, 07:22   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Взрывозащищенная клавиатура

Цитата:
Сообщение от vlanaz Посмотреть сообщение
Требуется помощь.
Заказчик хочет шкафы во взрывозащищенном исполнении.
Окошечко для экрана мы сделаем, а вот клавиатуру надо выносить на дверцу.
Есть у кого-то опыт по подключению к Pixel внешней клавиатуры?
Готовой или из отдельных кнопок.
Видел такое на тюменском заводе Нефтемаш. Только они использовали SMH2010... Там клавиатура подключается в разъем на плате. И они подпаивались не к плате а сделали ответный разъем. В принципе все работало, насколько я знаю, они потом выпускали партию таких шкафоа (штук 200)...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024