|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.12.2015, 12:35 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
SMLogix 3.26.447
При подключению SMH2Gi вылезает окно что найдено устройство "(Gadget Serial v2.4" - это что? Драйвера на это устройство не находятся. При переводе в режим программирования SMH2Gi появляется в libusb-win32 devices SMH2Gi. Драйвера устанавливал и с файлообменника, и из папки SMLogix. Причем если контроллер находится в режиме программирования, и устанавливать windriver (запускать wd_install_4NT.bat), то в списке устройств появляется USB\VID_0425&PID_21FF\MX27_SN:0000 USB\Vid_0425&Pid_21ff&Rev_0100 USB\Vid_0425&Pid_21ff соответственно SMLogix 3.26.447 контроллер не видит, прошивка kernel и root невозможна. При удалении из списка устройств Jungo MX27&31, и поиска новых, появляется libusb-win32 devices SMH2Gi. Прошивка становится возможной. По завершении прошивки контроллер перезапускается, и в системе опять появляется устройство Gadget Serial v2.4 При установке SMLogix 3.27.011, установке драйвера wd_install_4NT.bat, переводе контроллера в режим программирования - в системе появляется libusb-win32 devices SMH2Gi. При попытке залить C:\Program Files\SMLogix\2Gi_Kernel\firmware.frw - проверка контроллера -> ошибка ! Логи - 11:25:19.098 - Запуск архиватора. INFINITE 11:25:22.286 - процесс архиватора завершился. 11:25:22.301 - Поток обновления ядра. 11:25:22.317 - Старт потока обновления ядра. 11:25:22.333 - Определен SMH 2Gi. 11:25:26.395 - SshConnect->Connect. ChilkatLog: Connect: DllDate: Mar 22 2009 UnlockPrefix: SSH!TEAM!BEAN Username: brylev Component: Visual C++ 7.0 socket is not ready for writing Connect function failed. SocketError: WSAEWOULDBLOCK The socket would block. For more information see http://www.chilkatsoft.com/p/p_172.asp Failed to establish initial TCP/IP connection Failed. Итого: обновление kernel и root через SMLogix 3.27.011 не работает. При обновлении через SMLogix 3.26.447 смотреть как определяется контроллер в системе. Вопрос к техподдержке - что за устройство Gadget Serial v2.4, и почему по разному (криво) встают драйвера на SMH 2Gi? __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
09.12.2015, 15:17 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Цитата:
контроллер обнаруживается на РС, как СОМ, при подключении через USB-device Разные драйвера USB для рабочего режима и режима программирования обычное явление для многих устройств. |
|
09.12.2015, 15:40 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Цитата:
Ведь всё равно вроде нигде не используется. Отладка и заливка ведь только по LAN идёт. Подтяжка для штанов ради самой подтяжки? Если ради того что-бы SMLogix распознавал в каком режиме находится контроллер? То есть я для этого должен ещё и ставить дополнительные драйвера? Какая-то полная хвоя получается .... __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|
09.12.2015, 15:49 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
|
09.12.2015, 18:11 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Цитата:
Учитывая, что драйверы ставятся крайне криво, то значит у вас с компом какая-то проблема. Не под админом ставили, например. PS. Ну и на указанной в логе страничке можно почитать немного об этом: http://www.chilkatsoft.com/p/p_172.asp __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 09.12.2015 в 19:19 |
|
09.12.2015, 19:32 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Цитата:
Хотел обновить полностью прошивку. Изначально вопрос был по поводу некорректности установки драйверов и непонятного устройства Gadget Serial v2.4. И невозможности обновляться в SMLogix 3.27.011. Вот на эти вопросы и хотелось получить ответы. __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|
09.12.2015, 19:39 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Цитата:
Конфигурация ОС? Список установленных драйверов? Список установленный программ? Список запущенных сервисов? Список открытых и закрытых TCP/UDP портов на активном адаптере? Исходя из полученной информации я могу попытаться вам помочь. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.12.2015, 19:46 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Драйвер в систему устанавливает сам лоджик при инсталляции:
Вы что-то начали делать со своей системой. Не думаю, что я смогу вам реально помочь без того, что вы привезёте свой компьютер ко мне. Поломать что-то всегда проще, чем наладить. В вашем случае скорее всего нужно вернуть систему в нормальное состояние либо откатами, либо переустановкой. И далее установить лоджик и ничего не трогая, ровно как указано в мануале, перевести SMH-2Gi в режим программирования и воткнуть кабель USB. Всё будет работать. Как у всех работает, кроме вас. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.12.2015, 20:11 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Цитата:
Вы действуете за пределами того, что описано в РЭ на оборудование. Следовательно все ваши домыслы, как и все ваши действия, остаются исключительно на вашей совести и не обязаны нами рассматриваться или хоть как-то комментироваться. В РЭ описано, что SMH-2Gi нужно ввести в режим программирования и затем подключить к компьютеру. Всё. Точка. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.12.2015, 23:58 | #10 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Не совсем так. Необходимые файлы устанавливаются и регистрируются в системе, но пока не сам драйвер для USB.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
А новый firmware.frw это просто zip архив из bin файликов Цитата:
|
||||
09.12.2016, 14:43 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Щас попробуем разобраться, что случилось...
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.12.2016, 15:02 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Программеры говорят, что это какие-то левые драйверы, не наши. Нужно выбрать "обновить драйвер" и руками указать на те драйверы, что в папке лоджика.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.12.2016, 00:54 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Цитата:
есть какая-нить утилитка чтоб с корнем вырезать левые дрова? |
|
12.12.2016, 11:30 | #15 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Цитата:
Утилитки наверное есть, я ни разу такими не пользовался. По идее, когда вы выбираете "Удалить двайвер", винда должна спросить, удалять ли файлы. При утвердительном ответе система должна более-менее подчиститься. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.12.2016, 12:23 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
__________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
12.12.2016, 18:34 | #17 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Цитата:
спрашивает про файлы. подтверждаю. може ребутнуть надо было после? на "семерках" отвык от этого.. |
|
12.12.2016, 18:55 | #18 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Мож антивирус какой гадит? У нас в конторе почти все компы с Win7, проблем уже очень давно нет никаких. Win10 пара всего, но и там вроде всё ok.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
12.12.2016, 19:25 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
антивирь родной виндовый стоит. попробовать отрубить?
|
12.12.2016, 19:40 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Попробуйте. Вообще странно, что на подпись винда ругается.
Попробуйте ещё другой порт USB попробовать. У меня на компе на USB3 не хочет работать контроллер. Только на портах USB2 работает. Почему - не знаю. Просто не работает и всё тут, даже не определяется. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 12.12.2016 в 19:53 |
16.09.2022, 11:56 | #21 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Потребовалось подключиться к SMH 2Gi. С версии Лоджика 3.34.0164 проект не загружается.
Подумал, что нужно перепрошить контроллер (был запрограммирован в версии 3.28). Но теперь опять проблемы с драйвером при подключении через USB. Определяется как "Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)" Есть другие способы обновить SMH 2Gi? |
16.09.2022, 12:02 | #22 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Можно проект? И что значит не загружается?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
16.09.2022, 12:21 | #23 |
Member
Регистрация: Nov 2015
Сообщения: 75
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Проект с одним блоком OR без графики.
Процесс загрузки проекта не заканчивался. Но вот сейчас скачал последнюю версию 3.28 и обновил по сети deb-файл. После этого проблема с загрузкой проекта ушла. P.S. Странную вещь заметил. Можно биться с проблемой безрезультатно сколь угодно долго, но как только напишешь в техподдержку, так рабочее решение приходит )) |
16.09.2022, 12:31 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Такая проблемка наблюдается после обновлений в 10-ке. Несколько раз помашешь бубном и драйвер ставится. Но четкого алгоритма пока не нашел.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
16.09.2022, 16:43 | #25 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Подключение к компьютеру. Перепрошивка.
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|