SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование) |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.05.2017, 07:37 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Паровой калорифер
кто-нить имеет опыт автоматизации?
интересует насколько отличается от водяного, куда ставить датчик обратки и насколько настраивать, как управлять байпасом по воздуху - второй калорифер, см.заслонка? буду благодарен за любые мысли и подсказки. |
17.05.2017, 08:36 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Паровой калорифер
да практически ни чем, основная проблема в том чтобы было все как надо исполнительное оборудование подобрано и рассчитано на верные параметры (теплообменник, вентилятор, двухходовой) и правильно обвязка по пару была выполнена.
|
19.05.2017, 17:24 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Паровой калорифер
решил сделать как-то так.
в симуляторе объекта вроде работает. холод - байпас калорифера. обратка - воздух за калорифером, перед смесителем. Тканала - смесь улицы и воздуха за калорифером. |