22.04.2020, 11:13 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Я тут провел простейший, но очень занимательный эксперимент. мне в принципе было всегда непонятно, как вы так вносите корректировку на длину кабеля в трехпроводном режиме при таком странном подключении, но подумал, что я тупой и ничего в этом не понимаю и оставил эти мысли,
но после рассказанного мною вчера опыта я пошуршал своим недалеким мозгом и сделал ручками следующие маневры. я сделал схему измерения в трехпроводном режиме так, как я себе это представляю, а именно одним аналоговым входом я измеряю сопротивление с проводом, а вторым сопротивление линии до датчика. вот схема подключения: а в лоджике сделал простое вычитание одного из другого, и вывел два результата, один после прямого преобразования AIN5, а второй с вычитанием сопротивления, измеренного на AIN6: и смотрите, какие интересные результаты я получил (привожу фото экрана. так как отладка снова поломалась): Таким образом я уже ребром ставлю вопрос о правильности реализации в матриксе трехпроводного режима измерения термосопротивлений. Последний раз редактировалось Arsie, 18.08.2020 в 17:20 |
22.04.2020, 12:21 | #32 | |||||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|||||
22.04.2020, 12:43 | #33 | |||
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
так никак не надо повторять. у мня это мигание все время присутствует, оно появилось по моему после перехода на 22 прошивку.
я для этого ничего специально не делал. его видно на моем последнем длинном видео. Цитата:
Как это выглядит в трехпроводном режиме, естественно я не знаю, поскольку в режиме "исходное" я просто вижу значения сопротивлений с каждого из пары аналоговых входов. куда подключен трехпроводной датчик по инструкции к прибору. Эти сопротивления практически равны (что в целом логично, ведь два кабеля, которые соединены напрямую в датчике имеют одинаковое сечение и длину) потому у меня всегда была загадка, как вы пересчитываете 2 одинаковых сопротивления в компенсированное значение температуры. в своем сегодняшнем опыте я оперировал исключительно сопротивлениями и обрабатывал их через макрос (это видно на скринах) Цитата:
|
|||
24.04.2020, 12:45 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
|
24.04.2020, 19:52 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
на 040 версии никаких изменений в обозначенных ранее проблемах не изменилось
|
28.04.2020, 16:36 | #36 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Спасибо за обратную связь. Думаю, некоторые исправления войдут в следующую версию.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
01.05.2020, 18:59 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Итак поехали! версия 044
1. исправлена отправка пустых СМС в ответ на команды управления. 2, обнаружил новые изменения (когда появились. я не знаю) теперь и для передачи данных через ответные смс можно использовать только mem переменные. данный проект был изначально создал в 001 версии релиза и доступны были любые переменные. 3. я заметил следующую закономерность по работе с SD-картой. если после форматирования контроллера (сброс к заводским не влияет) записать проект, в котором запись истории должна идти на флешку, то вываливается системная авария "отсутствие карты памяти", но после этого я вынимаю флешку, жду несколько секунд, вставляю ее обратно, и история начинает корректно записываться и уже никакие повторные перезаливки программы не вызывают повторного возникновения этой ошибки. 4. все забывал сказать: если я в смарте выбираю разные изображения для нескольких состояний элемента "картинка" и изменение состояния происходит в то время, когда экран активен, то зона под картинкой не перерисовывается: виден рисунок предыдущего состояния через прозрачные области рисунка текущего состояния. если перейти с этого экрана на другой и вернуться, то все начинает отображаться корректно - виден рисунок, заданный для текущего состояния. 5. остальное без изменений отностельно моих прошлых проблем, но с новыми ремарками: 5.1 в онлайн можно зайти только если поле загрузки программы не закрывать лоджик. если закрыть и открыть лоджик то "программа не совпадает с контроллером" честно это уже раздражает!!! когда вы наконец это почините? а то офлайн отладки нет. а онлайн - невозможна... 5.2 5.3 по причине, аналогичной пункту 2.2 запуск контроллера после перезапуска питания может длиться до 3 минут вместо 32 секунд в нормальном режиме Дополнительно: я тут в первый раз попробовал пообмениваться данными по rs485 и хотел уточнить пару вопросов: 1. 2. почему для каждого из слейв-устройств доступна а настройка параметров связи, которые должны, как мне кажется, быть общими для всех устройств (скорость четность и т.д.) 3. как правильно пользоваться R/W переменными, если изменение значения доступно не только из программы, а еще и локально с опрашиваемого устройства? например мне нужно считывать и корректировать уставку частоты и с ЧП и видеть это на экране контроллера и при этом иногда менять с экрана контроллера? во всех HMI почему то считывание уставки идет постоянно, а запись только по измененному значению, а в матриксе, как только я вытащил блок RW на поляну и загрузил программу, то уставка на ЧП сразу обнулилась? но как только я вписал новое значение на вход RW переменной, оно естественно записалось в ЧП. НУ и в заключение хотел вернуться к вопросам настройки аналоговых входов: 1. почему изменение настроек "raw/scale" для температурных датчиков нельзя сделать раздельными для каждого канала? очень неудобно, если мне надо, например, мерить несколько температур и пару резисторов обратной связи от исполнительных механизмов. я понимаю, что можно в случае RAW использовать макросы на поляне, но по хорошему, зачем себе голову забивать? 2.нельзя ли в режиме Scale добавлять отдельные выходы в дереве устройства с дискретным сигналом аварии, ведь в итоге получается, что тому, кто пишет программу в любом случае не получится использовать данные с аналоговых входов без постобработки: в режиме в режиме Scale надо лепить схему проверки выхода за диапазон для формирования аварии, в режиме RAW использовать макрос для пересчета сопротивление/температура. Так какой смысл был вообще делать режим Scale? 3. а как вообще определять аварии устройств 4-20мА? если с КЗ там все понятно - на выходе AIN значение становится >20 мА, а вот обрыв от нулевого уровня датчика никак не отличить, и диапазона 0-20 мА нету. как быть? ведь выход с датчика 4 мА это не одно и тоже, что 0 мА, а у вас никакого различия между двумя значениями нет. Последний раз редактировалось Bayk, 01.05.2020 в 19:22 |
01.05.2020, 20:03 | #38 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 164
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
Но тут история не заканчивается. У блочка будет флаг, что команда модбас выполнена - так вот он живет своей непонятной жизнью, с помощью этого системного флага сделать обмен не удалось. Делал сравнение записываемого и прочитанного и при равенстве было понятно, что команда выполнена. |
|
01.05.2020, 22:05 | #39 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Задам еще один странный вопрос: у меня есть устройство, у которого уставка передается Float числом. Уставка на приборе задается с КЛАВИАТУРЫ!
если я ее считываю матриксом, то в выходном регистре у меня какой-то бред. далее таблица сопоставления число на экране прибора -- результат в регистре матрикса -- результат в modbus pool на ПК, числа считанного ПЛК Delta AS300, Реле Овен ПР200 (у всех совпадает) 40 -- 40 -- 40 40,1 -- 40,099998 -- 40 40.2 -- 40.200001 -- 40.2 40.3 -- 40.299998 -- 40.3 40.4 -- 40.400002 -- 40.4 40.5 -- 40.5 -- 40.5 далее для каждого десятичного числа все повторяется что это за суперточное уникальное отображение числа в Матриксе?? если ну оооочень надо, и вы мне не варите, как в прочем и всегда, завтра приложу видео. я его уже записал но еще не выгружал на файлопомойку. Последний раз редактировалось Bayk, 01.05.2020 в 22:19 |
01.05.2020, 22:17 | #40 |
Member
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Так во всех контроллерах Сегнетикса. Где-то на форуме есть тема с ответом на данный вопрос.
|
01.05.2020, 23:11 | #41 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
|
|
02.05.2020, 10:58 | #42 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Я, наверное бы хотел, чтобы число 405*е-1, наверное, правильно бы отображалось. Почему только у сегнетикса такой цифровой шум наблюдается? И как оперировать этим числом, ну как минимум в разрезе вопроса выше? Вот например уставка, записанная и прочитанная никогда не будет совпадать. Это надо ещё лепить округлитель... Зачем? Почему оно не может работать как у всех? Или это опять уникальная функция, которую тоже , со слов представителей компании "все считают самым главным достоинством"?
|
02.05.2020, 13:16 | #43 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Не поверите: просто не обращать внимания.
__________________ RTFM |
02.05.2020, 13:24 | #44 | ||||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
Добавлено через 24 минуты Цитата:
Цитата:
Добавлено через 26 минут Цитата:
https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...er_formats.htm Все указанные вами приборы числа float передают идентично. То, что вы этого не знаете не является проблемой приборов. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 02.05.2020 в 14:21 |
||||
02.05.2020, 20:16 | #45 | ||||
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
В дополнение к проблемам с SD картой я добавлю, что теперь, если "на ходу" вынуть СД карту из слота, то все нормально - активируются аварии в системном меню, а вот если ее теперь вернуть на место, то интерфейс на экране наглухо зависает (включая системное меню). сама программа продолжает выполняться (вижу через лоджик в онлайне). раньше (не позднее 18 релизной прошивки, после этого не делал) такого не было. можно было сбросить аварию записи истории и отсутствия карты и запись истории корректно возобновлялась.
данный глюк обнаружил, когда снимал видео по ошибке связанной с отсутствием перерисовки разных элементов активного экрана Цитата:
Цитата:
Я просто взял первый попавшийся датчик давления, подключил и увидел ноль, потом его отключил - ноль, закоротил - 25 мА. а сегодня проверил и оказалось, что в датчике оборван провод уже под колодкой датчика, потому я и не мог отличить 4 мА от 0 мА.... Цитата:
я писал о том, что в приборе заданная уставка = 40,2 что в представлении float = 4,02E+1, на всех приборах, которые мне доступны, и которые я перечислил: modbus pool на ПК, ПЛК Delta AS300, Реле Овен ПР200 с исходного прибора при считывании этого числа, и в выходном регистре соответствующего типа я вижу ровно 40,3 и только в одном контроллере матрикс я вижу в точке вывода переменной на поляну 40.299998 представление чисел на экране контроллера к моему вопросу отношения не имеет. это не более чем упрощение отображение с округлением. Цитата:
Последний раз редактировалось Bayk, 02.05.2020 в 20:35 |
||||
02.05.2020, 23:32 | #46 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 788
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
На самом деле число 40.2 для float32 будет выглядеть даже вот так 4.0200000762939453125E1. Точнее ну никак не получится. Это обычная проблема ограниченной разрядной сетки. Думаю Вы действительно не очень хорошо учились. Для экспериментов Вам Сюда Последний раз редактировалось ATS, 02.05.2020 в 23:47 |
|
03.05.2020, 02:21 | #47 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Сегодня мой 4-летний сын истерил ровно в вашей манере, когда ему запретили брать чужую пироженку. Все вокруг плохие и всё такое.
Но ему 4 года, Карл. ЧЕТЫРЕ. А вы взрослый дядя. Цитата:
А везде это делается так: Способ 1. "В лоб". Начинаем опрос после паузы в ХХ сек после включения. ХХ высчитывается опытным путём. Способ 2. "Продвинутый". Читаем нужную переменную и как только она становится доступна, выжидаем паузу (вдруг драйвер начал работать чуть раньше) и включаем запись. Способ 3. Беспроигрышный. Пишем исключительно только тогда, когда оператор вводит новую уставку. Цитата:
Вам очень и очень, примерно на 1000% недостаёт критического взгляда на самого себя. На то, что вы сами делаете. Практически все ваши проблемы проистекают от этого. Ну да, мама и папа опять плохие. Совсем меня не понимают. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
03.05.2020, 13:10 | #48 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
вы сами создали этому оборудованию такой пи-ар. лично мое мнение, что надо было повременить с выпуском на широкий рынок, как минимум до июня этого года, а самым надежным людям с форума подарить этот прибор на тестирование, ну или если внутренние убеждения не позволяют подарить, то продать по себестоимости... |
|
03.05.2020, 18:29 | #49 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Чувствую, к концу праздников, много придется выгребать из этой темы, чтобы отфильтровать полезную информацию.
Я уж думал у нас сложилась тактика взаимодействия, придется начинать сначала. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
04.05.2020, 09:58 | #50 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Ничего тут выгребать не надо. Все ценное из последнего написано в сообщении #37
И первом абзаце сообщения #45 |
15.05.2020, 20:28 | #51 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
версия 048
1. до сих пор не исправили зависание, связанное с попыткой произвести возврат к заводским настройкам из системного меню при отсутствии проекта. 2. по прежнему (с момента обнаружения в 044), если во время работы достать карту памяти, а потом ее снова вставить СМарт наглухо повисает на 5-10 минут. потом снова приходит в себя. на выполнение программы вроде бы как не сказывается. 3. никуда не делась проблема с тем, что после получаса после обновления ядра или же сброса на заводские настройки происходит резкое снижение скорости запуска контроллера (длится аж 3-4 минуты) и загрузка программы через лоджик завершается ошибкой "невозможно подключиться к контроллеру" таким образом, подвожу итог, что от 044 версии ничего из того, что было мной обнаружено в 044 версии не исправлено. |
16.05.2020, 20:11 | #52 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
16.05.2020, 23:48 | #53 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
Если не закрывать лоджик и дождаться когда наконец программа запустится, то можно повторно нажать подключитбся в онлайн и соединение нормально произойдет. Кстати а исправление перехода в онлайн после перезапуска лоджика планируется к исправлению или вы просто хотите приучить людей, что теперь будет только так, и это будет считаться ещё одной фичей, как и отсутствие офлайн отладки? А тем, кому нужна отладка будут клеймить недопрограммистами? |
|
18.05.2020, 00:51 | #54 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
18.05.2020, 12:32 | #55 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
нет, строго наоборот только первое подключение сразу после форматирования без ошибок (и непродолжительное время после), а далее время загрузки возрастает, как я и писал, после этого ни одного удачного подключения сразу. но можно после загрузки ПО и ошибки дождаться запуска ПО в контроллере и повторно подключиться.
|
18.05.2020, 12:38 | #56 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 152
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
На этот раз, как я понял, вы не видите разницу между буквами "В" и "О" и смысле, передаваемом этими буквами при их использовании в качестве предлога. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 18.05.2020 в 13:50 |
|
18.05.2020, 12:40 | #57 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
18.05.2020, 21:12 | #58 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
загрузил
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 18.08.2020 в 17:20 |
|
20.05.2020, 18:53 | #59 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
Обновился до 050. никаких изменений не обнаружено. все ранее выявленные мною проблемы не исправлены.
|
22.05.2020, 11:49 | #60 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Исключительно!!! мои проблемы с Matrix 1020-90-0
сегодня ради интереса проверил в 050 подключение PT100 в трехпроводном режиме - действительно оно поломано. при правильном подключении показывает -200 при отключении первого (в группе) входа показывает 850. при отключение любых других входов(второго и общего) показывает -200.
|