Старый 14.12.2021, 15:51   #1
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Пропадает связь по LAN (решено)

Есть проблема.
Имеем: 49 Matrix, 32 в эксплуатации из них 10 не в сети. 13 объектов, 9 в эксплуатации, на 6 проблемы.

Проблема заключается в связи по Ethernet (пропадает).
Все подключены по LAN2, прописаны статические адреса, маски, шлюзы, ДНСы, каждый контроллер в пределах одного объекта имеет свой Modbus адрес. (LAN1 отключен) Связь через сервер (CISCO).
Перед лечением проверяем настройки на контроллерах. Лечим переподключением сетевого кабеля или питания (если кабель не помогает).
ЛИНКи есть. За все время (год) 3 контроллера накрылись (в сис меню нет ни LAN1 ни LAN2 ни Modbus) Ни обновление, ни форматирование, ничего не помогает.
Как с этим жить дальше? Куда копать?


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2021, 16:00   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConstructor(HVAC)_v1-60s2 для Matrix и настройка сетевых карт LAN1 и LAN2

Зафиксируйте время проблемы и скачайте логи с проблемного контроллера.

Если подключиться напрямую к контроллеру, например ноутбуком, контроллер пингуется?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2021, 16:46   #3
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConstructor(HVAC)_v1-60s2 для Matrix и настройка сетевых карт LAN1 и LAN2

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Зафиксируйте время проблемы и скачайте логи с проблемного контроллера.

Если подключиться напрямую к контроллеру, например ноутбуком, контроллер пингуется?
Сейчас переподключили сетевой кабель на одном из "висевших" контроллеров. Пробую перезагрузить проект из-под 3.34 по Eternet на этапе Старт отладки снова "Превышено время ожидания".... Мимо булочки "пароль" я уже на ЮСБ проходил... Я сейчас точно что-нибудь разобью..


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2021, 17:23   #4
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConstructor(HVAC)_v1-60s2 для Matrix и настройка сетевых карт LAN1 и LAN2

Переустановил Лоджик на 3.32 (назад). Все нормально перезагрузилось без перезагрузки компьютера и чего бы то ни было еще. Что за бесовщина происходит?
Как вам проекты для анализа из-под АКТУАЛЬНОЙ версии присылать?


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...

Последний раз редактировалось Fater, 14.12.2021 в 17:28 Причина: дополнение
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.12.2021, 17:24   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConstructor(HVAC)_v1-60s2 для Matrix и настройка сетевых карт LAN1 и LAN2

Цитата:
Сообщение от Fater Посмотреть сообщение
Переустановил Лоджик на 3.32 (назад). Все нормально перезагрузилось без перезагрузки компьютера и чего бы то ни было еще. Что за бесовщина происходит?
Я вам уже 500 раз говорю одно и то же: 3.32 у вас разрешён, 3.34 заблокирован в фаерволе/антивирусе. Драйвер и сервисы одни и те же в этих лоджиках.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2021, 17:10   #6
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConstructor(HVAC)_v1-60s2 для Matrix и настройка сетевых карт LAN1 и LAN2

Включил антивирус, установил 3.32.0173 от админа, прошил без гимора, если не считать несовпадения типа контроллера...


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2021, 01:23   #7
Fater
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 6 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConstructor(HVAC)_v1-60s2 для Matrix и настройка сетевых карт LAN1 и LAN2

Форматирую контроллер, загружаю проект с настройками (1 и 2), проверяю (3, IMG_1865, IMG_1866), загружаю (5), проверяю (6, IMG_1867, IMG_1868). Связь по USB, 7-я винда, лоджик 32-й (34-й так и не пошел на 2-х компах) На 2-м компе 10-я винда, работает тоже только 32-й лоджик...


__________________
Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях...

Последний раз редактировалось Arsie, 17.03.2022 в 16:39
Fater вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2021, 17:57   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMConstructor(HVAC)_v1-60s2 для Matrix и настройка сетевых карт LAN1 и LAN2

Во время удалённого разбора проблемы удалось отформатировать контроллер из 3.34 версии и загрузить проект. Как и предполагалось, проблемы типа "Несовпадение типа контроллера" ушли сами собой как пережитки старой версии.

По моему опыту, если эти рекомендации вроде бы выполнены, но "всё равно ничего не работает", то возможная проблема заключается в большом количестве установленного "профильного" софта или в "более сложном" отключении антивируса.

На данном примере было замечено:
- Неполное удаление/установка файлов SMlogix
- В свойствах дистрибутива(пкм-свойства) система просила разрешение на разблокировку файла.
- В брандмауэре галочки были проставлены не везде. Я обычно ставлю и на частные и на общественные сети


Выключение и завершение процессов через диспетчер задач антивируса, установка разрешений в свойствах дистрибутива и галочек в брандмауэре решили проблему.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 04.02.2022 в 14:36
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024