Question Реализация смс оповещения через контроллер SMH 2G(i).

Здравствуйте. Я инженер-проектировщик систем АСУТП. От программирования я далек. Подскажите пожалуйста:
На объекте необходимо реализовать смс оповещение. Причем заказчик хочет 2 режима - активный и пассивный. В активном режиме у нас в случае аварий должны всегда формироваться смс. И пассивный режим или так сказать по запросу - чтобы формировались смс об состоянии объекта (есть аварии, какие или их нет) только в случае отправки смс с запросом на опрос состояния системы.
Вопрос в следующем: возможно ли такое реализовать вообще и что необходимо из оборудования, помимо контроллера естественно.
Lavr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2016, 14:09   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Реализация смс оповещения через контроллер SMH 2G(i).

Здравствуйте.
Такое возможно, нужен gsm модем, антенна к модему и кабель для подключения модема к интерфейсу usb контроллера. Блок питания для модема. Точно поддерживаемые модемы: http://dl.segnetics.com/WebHelp/Inte..._iiaeaeae.html
но эти модемы уже сложно найти, посему ставьте тот, о котором речь идёт в этом посте: http://forum.segnetics.com/showthrea...highlight=tu31


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024