Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G(i)

Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i).

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.03.2016, 13:23   #1
uJluac
Новичок
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH2Gi Crontab

есть ли возможность как ниб добавить функцию Crontab в SMH2Gi
uJluac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 13:34   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi Crontab

Цитата:
Сообщение от uJluac Посмотреть сообщение
есть ли возможность как ниб добавить функцию Crontab в SMH2Gi
Crontab это же вроде не функция, а файлы конфигурации крона.

Крон и так есть.


PS. А, понял. Вы хотите интерактивную часть крона. А смысл её иметь на контроллере, если там задания не меняются каждый день?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 14:46   #3
uJluac
Новичок
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi Crontab

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Crontab это же вроде не функция, а файлы конфигурации крона.

Крон и так есть.


PS. А, понял. Вы хотите интерактивную часть крона. А смысл её иметь на контроллере, если там задания не меняются каждый день?
проблемы с модемом..
модем отваливается примерна где то за 8 -10 часов... помогает только перезагрузка

вот думал в cron добавить запись перезагрузки раз в несколько часов
uJluac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2016, 15:19   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi Crontab

Цитата:
Сообщение от uJluac Посмотреть сообщение
проблемы с модемом..
модем отваливается примерна где то за 8 -10 часов... помогает только перезагрузка

вот думал в cron добавить запись перезагрузки раз в несколько часов
Так добавьте в скрипт start.after, в самый низ:

sleep 100
echo u > /proc/sv


100 - это секунды. Поставьте там нужное число


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024