Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.05.2015, 11:27   #1
Exten
Новичок
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Две ПВ системы в одном Pixel 25

Добрый день!
Стоит задача собрать две приточно-вытяжных установки на одном контроллере (я уже понял, что идея была не совсем удачная, а точнее совсем не удачная, но оборудование закладывали так сказать без моего ведома и мне досталась задача так, как есть в данный момент и докупать еще один контроллер никто не собирается...).
Объединил две системы, созданные конструктором, объединил меню, экран, и т.д., но программа не влезает по количеству блоков.
В связи с этим вопрос: т.к. системы самые простые, с одним водяным калорифером, возможно ли как-то убрать секвенсер и подключить регулирование напрямую к калориферу? и раз уж у секвенсера закрыт весь алгоритм, есть ли какое-то подробное описание его входов/выходов?
Я до последнего не хотел трогать эту часть программы, но уже пожертвовал всем чем можно, включая блоки диспетчеризации, больше без серьезного вмешательства в код удалять просто нечего.
Спасибо.
Exten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 13:04   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Две ПВ системы в одном Pixel 25

Цитата:
Сообщение от Exten Посмотреть сообщение
Добрый день!
Стоит задача собрать две приточно-вытяжных установки на одном контроллере (я уже понял, что идея была не совсем удачная, а точнее совсем не удачная, но оборудование закладывали так сказать без моего ведома и мне досталась задача так, как есть в данный момент и докупать еще один контроллер никто не собирается...).
Объединил две системы, созданные конструктором, объединил меню, экран, и т.д., но программа не влезает по количеству блоков.
В связи с этим вопрос: т.к. системы самые простые, с одним водяным калорифером, возможно ли как-то убрать секвенсер и подключить регулирование напрямую к калориферу? и раз уж у секвенсера закрыт весь алгоритм, есть ли какое-то подробное описание его входов/выходов?
Я до последнего не хотел трогать эту часть программы, но уже пожертвовал всем чем можно, включая блоки диспетчеризации, больше без серьезного вмешательства в код удалять просто нечего.
Спасибо.
Можно вместо секвенсера использовать обычный регулятор с диапазоном регулирования 0..1000

Работать будет. Запуск регулятора лучше всего осуществлять от момента старта вентилятора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 14:20   #3
Exten
Новичок
 
Регистрация: Jan 2014
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Две ПВ системы в одном Pixel 25

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Можно вместо секвенсера использовать обычный регулятор с диапазоном регулирования 0..1000

Работать будет. Запуск регулятора лучше всего осуществлять от момента старта вентилятора.
Спасибо.
Тогда еще пара вопросов: какое начальное значение интегральной составляющей лучше задать на входе "Data" (или с выхода какого блока его взять)?
И я правильно понимаю, что запуск и остановка регулятора происходит соответственно снятием и установкой сигнала "Сброс" на входе регулятора?
Exten вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2015, 16:30   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Две ПВ системы в одном Pixel 25

Цитата:
Сообщение от Exten Посмотреть сообщение
Спасибо.
Тогда еще пара вопросов: какое начальное значение интегральной составляющей лучше задать на входе "Data" (или с выхода какого блока его взять)?
Ноль. Ну или не ноль, а 100 наверное. Тут с осторожностью нужно.



Цитата:
Сообщение от Exten Посмотреть сообщение
И я правильно понимаю, что запуск и остановка регулятора происходит соответственно снятием и установкой сигнала "Сброс" на входе регулятора?
Именно так.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024