Правильно ли я понимаю, что для текстового поля в Trim-5 можно выбрать только первые 7 шрифтов? В списке присутствуют все из Windows, но в Smart не меняются.
michail_kip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2020, 23:04   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шрифты

имеется ввиду элемент "текст"?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию

Последний раз редактировалось Arsie, 04.04.2020 в 04:33
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2020, 09:26   #3
michail_kip
Guest
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шрифты

Да.
michail_kip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 11:26   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шрифты

Цитата:
Сообщение от michail_kip Посмотреть сообщение
Да.
Версия используемого вами SMLogix?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 15:55   #5
michail_kip
Guest
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шрифты

3.30.
michail_kip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 16:15   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шрифты

Цитата:
Сообщение от michail_kip Посмотреть сообщение
3.30.
Какая именно подверсия 3.30? Свежая?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 17:00   #7
michail_kip
Guest
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шрифты

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какая именно подверсия 3.30? Свежая?
А до этой подверсии не работало разве?
И соответственно нужно из под этой версии форматнуть Trim?
michail_kip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2020, 17:32   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шрифты

Цитата:
Сообщение от michail_kip Посмотреть сообщение
А до этой подверсии не работало разве?
А до этой подверсии нет смысла рассматривать баги, т.к. они уже возможно исправлены.

Можно долго орать на мумию фараона, что он плохой правитель. Египтом всё равно сейчас не он управляет.



Цитата:
Сообщение от michail_kip Посмотреть сообщение
И соответственно нужно из под этой версии форматнуть Trim?
Смотря с какой подверсии переходите. От ядра элемент "текст" мало зависит, но если сейчас у вас что-то древнее, то стоит отформатировать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 13:00   #9
michail_kip
Guest
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шрифты

Арсений, попробовал эту версию, но не заработало.
Откуда Logic вообще берет шрифты? В папке airport/external/font есть некие шрифты, но их нет в окне выбора шрифта в текстовом поле. При этом в окне выбора есть список шрифтов, половины из которых нет у меня в Windows.
В итоге у меня меняются только первые 7 шрифтов. Ни на кириллице, ни на латинице.
michail_kip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 14:15   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шрифты

Цитата:
Сообщение от michail_kip Посмотреть сообщение
Откуда Logic вообще берет шрифты?
Где папка Fonts?

Все доступные на компьютере шрифты хранятся в папке C:\Windows\Fonts. Вы можете просто перетащить в нее распакованные файлы шрифта, и он будет автоматически установлен в Windows. Если вы хотите увидеть, как выглядит шрифт, откройте папку "Fonts", щелкните нужный файл правой кнопкой мыши и выберите команду Просмотр.


Цитата:
Сообщение от michail_kip Посмотреть сообщение
При этом в окне выбора есть список шрифтов, половины из которых нет у меня в Windows.
Может, с Windows проблема?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 22:51   #11
michail_kip
Guest
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шрифты

Шрифты лежат в Windows/Fonts и в Ворде меняются, как и в других программах.
Блок ScreenTrim (str) - это то же самое, что и в Смарт вывести текстовое поле? Если да, то в справке от этого блока именно 7 шрифтов и выводится.
Изображения
Тип файла: png 2020-04-07_21-44-14.png (7.7 Кбайт, 26 просмотров)
michail_kip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2020, 23:18   #12
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шрифты

Кстати, такая же ерунда.

Еще Arial Unicode MS и Tahoma вроде подключаются.
Остальные отображаются нууу похоже на Times New Roman.

ах да, конечно
Лоджик 3.30.0294.
Windows 7 x64.
В лоджике просто создаю новый проект с Тримом, открываю Смарт, кидаю на экран "Вывод текста". Текст пробовал и кириллицей, и латиницей и цифры писать.

И с SMH4 тоже самое.

Последний раз редактировалось младшой, 07.04.2020 в 23:30
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 10:53   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шрифты

Цитата:
Сообщение от michail_kip Посмотреть сообщение
Блок ScreenTrim (str) - это то же самое, что и в Смарт вывести текстовое поле?
Нет. Это не то же самое и это какой-то баг. Будем проверять и исправлять в 3.32 версии.

PS. Да, он уже исправлен в рамках 3.32 версии, ждите новой версии. Версия 3.30 исправляться скорее всего не будет, т.к. она уходит в архив. Текущий актуальный лоджик 3.32.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 08.04.2020 в 11:12
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 13:35   #14
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шрифты

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет. Это не то же самое и это какой-то баг. Будем проверять и исправлять в 3.32 версии.

PS. Да, он уже исправлен в рамках 3.32 версии, ждите новой версии. Версия 3.30 исправляться скорее всего не будет, т.к. она уходит в архив. Текущий актуальный лоджик 3.32.
Но он же поддерживает только Матрикс!
(так написано на файл-сервере)
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 13:41   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шрифты

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Но он же поддерживает только Матрикс!
(так написано на файл-сервере)
уже с неделю как шлагбаум для проезда по снят


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 14:23   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шрифты

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Но он же поддерживает только Матрикс!
(так написано на файл-сервере)
Щас поправим


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
уже с неделю как шлагбаум для проезда по снят
На самом деле в 3.32 исправлена туева хуча багов. Грабли могут быть только от слияния двух проектов: 3.30 и 3.32, это шероховатости, мы их быстро выгребем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 16:23   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шрифты

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Щас поправим


Добавлено через 1 минуту




На самом деле в 3.32 исправлена туева хуча багов. Грабли могут быть только от слияния двух проектов: 3.30 и 3.32, это шероховатости, мы их быстро выгребем.
похоже одну такую шероховатость я сегодня на мыло отправил


__________________
C уважением, LordN
LordN сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2020, 23:59   #18
michail_kip
Guest
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 12
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Шрифты

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Грабли могут быть только от слияния двух проектов: 3.30 и 3.32, это шероховатости, мы их быстро выгребем.
Нет уж. Доделаю проект в версии 3.30. Лучше уговорю Заказчика на другие шрифты.
3.32 буду экспериментировать на следующем проекте.
Тем не менее, спасибо.
michail_kip вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024