Снимаем. Новость манагеры забыли написать.
я не очень понимаю логику, ну ок, стало дороже, ну так продавайте дороже. кто мешает?
кому припирает - купят, остальные будут искать другие решения.
счас народ выгребет все запасы завалявшиеся на авитах и начнёт материть сегнетикс


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 24.03.2023, 10:06   #32
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я не очень понимаю логику, ну ок, стало дороже, ну так продавайте дороже. кто мешает?
кому припирает - купят, остальные будут искать другие решения.
счас народ выгребет все запасы завалявшиеся на авитах и начнёт материть сегнетикс
Чтобы продавать, они должны произвести, а там наверняка минимальный объем превышает оценочное количество покупателей, они ведь цену задерут. А просто держать на складе в запас до неизвестно когда - неразумно конечно. Выход мог бы найтись в оптимизации конструкции и производства, с целью удешевления, но "это не наш метод". Так что вариантов нет. И это верный признак, что и сам Pixel на очереди. Да и он не сильно нужен, за почти 20т.р., разве что от безысходности полной.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 10:53   #33
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я не очень понимаю логику, ну ок, стало дороже, ну так продавайте дороже. кто мешает?
Бобина в сборщик - это 5000 единиц. 5 тысяч по цене за модуль, условно, 10-15 тыс, не продать никогда.

Но проблема ещё круче. Ни у кого нет бобины целиком, т.е. сборку нужно производить вручную. Сами подуvайте, сколько руками нужно паять модуль. А автомат собирает его за пару минут. Там реально суммарный ценник даже за цену Пикселя вылезти должен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 11:17   #34
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Бобина в сборщик - это 5000 единиц. 5 тысяч по цене за модуль, условно, 10-15 тыс, не продать никогда.

Но проблема ещё круче. Ни у кого нет бобины целиком, т.е. сборку нужно производить вручную. Сами подуvайте, сколько руками нужно паять модуль. А автомат собирает его за пару минут. Там реально суммарный ценник даже за цену Пикселя вылезти должен.
отдайте на аутсорс кому-нить, так-то дохрена народу которые зарабатывают мелкосерийной сборкой.
насыпали в кулёк комплектухи горстями не глядя получили как-то спаянное, прогнали через тест - половину выбросили, но половина вот она. за копейки.
:о)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 11:47   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
отдайте на аутсорс кому-нить, так-то дохрена народу которые зарабатывают мелкосерийной сборкой.
насыпали в кулёк комплектухи горстями не глядя получили как-то спаянное, прогнали через тест - половину выбросили, но половина вот она. за копейки.
:о)
Нет, это так не работает)) К сожалению.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 12:26   #36
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нет, это так не работает)) К сожалению.
Почему?
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 12:37   #37
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Почему?
Сильно дороже, чем у нас и сильно ниже качество. 5-10 и даже 50 ещё более-менее собирают, хотя не без проблем. А вот 1000 штук стабильное качество никто обеспечить не может. Получается а-ля овно в худшие свои времена. Накладываем на это проведение входного контроля компонентов, входного контроля плат и входного контроля готовых изделий и всё, остаётся только сборка/пайка, которую дорогие автоматы проводят и быстрее и качественнее. Итого, аутсорс невыгоден ни с какой стороны.

Аутсорс хорош только для фаблеса - это когда собственных мощностей нет. Ну типа как АМД процессоры делает или Эппл телефоны. Но так серия большущая и заводы прям чисто под них работают. Ну или собрать 10 штук тоже хорош. Или для тех, кто сам не умеет качественно делать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 13:05   #38
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Ну а модуль с 485-м вместо эзернета? Шлюзиков недорогих море.
А с одним интерфейсом Пиксель скорее умрет.

ПО конечно тоже корректировать придется.

А проблема с картами и на Матриксах может вылезти. Почему на нем сразу Эзернет не поставили это загадка.

Пикселевский маркетинг?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 13:20   #39
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну а модуль с 485-м вместо эзернета? Шлюзиков недорогих море.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2159


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А проблема с картами и на Матриксах может вылезти.
Комплектуха другая. С учётом ссанкций.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 13:40   #40
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

А схемку снятого с выпуска покажете?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2023, 15:06   #41
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сетевой модуль Ethernet для Pixel

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Пикселевский маркетинг?
Наше все. "Батарейки для часов и память за отдельную цену".
Но вообще доля истины в рассуждениях есть - если паять руками = получаешь "колхоз", сначала надо устранить все косяки сборки/пайки, а потом условно из 10 штук работают хорошо 5, еще 2 штуки глючат немного, 2 - глючат много, а 1 - не работает вообще и непонятно почему. Я этого нахлебался и завязал с электроникой = пусть делают те, кто занимается этим серьезно и по полной программе, а не от случая к случаю, "на аутсорсе".
А что касается "худших времен", то они там видимо давно прошли. Да и цены снизились, по сравнению с Pixel так раза в полтора. Так что указанные проблемы не у всех.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024