Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
11.10.2023, 13:03 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Matrix и Uso Error
В ходе ремонта установили в старый щит новый контроллер MAtrix 1021-70 серийный номер 826249. Сгенерировали по быстрому программу в кострукторе, ядро не обновляли, загрузили пограмму каким-то лоджиком, запустили - работает. Прошло почти 2 месяца. Все работало нормально.
Недавно начал доводить этот объект до ума. Оптимизировал карты модбаса (опрос ведется по RS485). Пришел на объект. SMLogix версии 3.34.0264. Отформатировал контроллер. Выдает в системном меню аварияю USO Error. Подтверил ее. Загружаю программу все датчики показывают -60, DI - разрыв. Перезагрузка питания - снова Uso Error и тоже самое. Форматирую снова - картина повторяется. Качаю сейчас лоджик версии 269... но вот поможет или нет... что делать если не поможет? Последний раз редактировалось Max2114, 11.10.2023 в 13:14 |
11.10.2023, 13:20 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Matrix и Uso Error
Цитата:
В общем, дело ясное, что дело тёмное. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.10.2023, 13:22 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Matrix и Uso Error
помогло. а я уж думал что сейчас опять будут пляски с бубнами... откаты на старую версию... а программы сохранены в новой версии... что это вообще за ошибка такая? периодически вижу ее но обычно таких последствий она не несет
|
11.10.2023, 13:29 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Matrix и Uso Error
А она от помехи может возникнуть, если всё удачно совпало. Но т.к. потом сразу пропадет, то мы менять алгоритм не стали. Фильтрацию только ввели на какой-то версии. Возможно она и сработала.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.10.2023, 14:36 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 053
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
21 раз(а) в 21 сообщениях
|
Ответ: Matrix и Uso Error
ситуация повторилась на еще одном контроллере. уже в лоджике 269. выкл\вкл питания на минуту не помог. отключил питание, выдернул рс485 и клеммы питания из контроллера. тут мне позвонили - поговорил минут 5-7. включил все обратно - все заработало. выкл/вкл питания больше не повторяет такого "прикола". Прошлый контроллер я снимал из щита минут на 5-10 чтобы серийный номер посмотреть и сюда нписать. пл сути после этого я обновил ядро и все заработало.
|
11.10.2023, 15:38 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Matrix и Uso Error
Цитата: