|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
24.06.2021, 10:06 | #1 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Информация о системных ошибках
Как можно внутри программы получить информацию о таких ошибках, как "Перегрузка аналоговых выходов AOUT" и "Получен признак перегрузки AIN" для аналоговых выходов и входов непосредственно контроллера Matrix?
Требуется для передачи в скаду при возникновении оных. |
24.06.2021, 10:39 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
К сожалению, это доступно только для модулей. Но поднятый вами вопрос правомерен, создам дело #44191.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
24.06.2021, 10:47 | #3 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Уфф хорошо. А сколько передо мной в очереди?
|
24.06.2021, 11:07 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Очередь динамическая с системой приоритетов. Формально, о перегрузке AIN, можно судить по косвенным признакам - пороговым значениям их РЭ.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.08.2021, 14:34 | #5 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Как там очередь? Двигается?
|
25.08.2021, 15:51 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Очередь двигается, но это дело еще не решено.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
15.09.2023, 09:34 | #7 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Прошло 2 года.
"Воз и ныне там". А проблема актуальна. |
11.11.2023, 13:33 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Особенно интересна ошибка по перегрузке вЫхода. Да и возможности скинуть (подтвердить) из программы.
Почему надо? Да потому, что я нарвался на такой тип устройства, который при отключении питания сначала свой аналоговый вход коротит на землю, а только потом отключает реле "готовность". |
11.11.2023, 14:34 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
|
11.11.2023, 20:53 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
|
11.11.2023, 21:00 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
|
11.11.2023, 21:10 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
За отдельные деньги конечно можно доукомплектовать. Но сейчас где купить-то эти модули? Да и у меня таких станций Wilo 200 штук в среднем раз в квартал летит плата управления в шкафу. Сейчас старые запасы закончились. Немножко заказал Матриксов (уж больно по сердцу).
|
Благодарность от: |
12.11.2023, 12:22 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Цитата:
кроме того, было бы неплохо выяснить сопротивление AI этого вило в рабочем режиме и если оно достаточно велико, то воткнуть последовательно сопротивление чтобы выход при кз аи не перегружать |
|
12.11.2023, 13:38 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
|
12.11.2023, 21:03 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
я в эксплуатации.
Не вариант, насосов очень МНОГООООО, плюс где-то родной ЧП умер. стоят всякие разные. Под каждую насосную допиливать не хочется. У меня программа сразу на 2 варианта 0-10 и innovert по RS485. как-то так. Цитата:
при 10В мой мультиметр показал ~0,2мА. Возможно сопротивление внутреннее и так велико, куда еще в последовательность ставить. |
|
12.11.2023, 21:35 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Цитата:
Кстати насос не коротит вход а зачем-то подключает шунт для режима 4-20mA __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
Благодарность от: |
13.11.2023, 10:49 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
13.11.2023, 11:07 | #18 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Интересно и полезно сделать подтверждение системных аварий из фбд.
Случается такая авария, потом пропадает. А индикатор на контроллере помаргивает. И у эксплуатации сразу миллион вопросов. |
13.11.2023, 11:32 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Так оно для эксплуатации и нужно, чтобы меры вовремя принять.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
13.11.2023, 11:59 | #20 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Так желательно, чтоб они аварию эту увидели в общем журнале аварий, а не в отдельном подменю-меню, для входа в который и для подтверждения аварий там надо отдельный раздел инструкции читать.
А еще лучше - через диспетчеризацию. И мониторинг, и подтверждение. А вы даже считывание этих аварий в фбд не сделали. |
13.11.2023, 12:05 | #21 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.11.2023, 09:12 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
|
16.11.2023, 10:00 | #23 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Цитата:
Замкнутый круг, однако. |
|
16.11.2023, 11:38 | #24 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Цитата:
Предположу, что вы ничего не посчитали, но мнение своё имеете (с) __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.11.2023, 15:33 | #25 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Цитата:
при вводных Rнасоса~50кОм и Rдоп~2кОм Потеря составит ~0,38В т.е. насос будет работать не более 96% от общей мощности. Для многих ЧП масштабировать входной сигнал не возможно. Предполагал, да потому, что много неизвестных. 96% тоже цифра приближённая. не стоит цепляться к словам. |
|
20.11.2023, 06:32 | #26 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Цитата:
максимум хоть на 5В можно настроить |
|
20.11.2023, 10:48 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
|
20.11.2023, 11:38 | #28 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Цитата:
вопщем: кто хочет - делает, кто не хочет - ищет причины. |
|
20.11.2023, 11:49 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
11 раз(а) в 8 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
|
20.11.2023, 11:50 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
663 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Информация о системных ошибках
Цитата:
Лев всё верно сказал. Резистор для снижения тока + подтяжка решат проблему. Также её решат и усилители 0..10В->0..10В. Главное понимать верно, что решается не проблема контроллера, а проблема частотника. Кстати, у нас индикацию аварий можно выборочно запретить, чтобы не отмаргивала при работе с настолько продвинутыми устройствами технического мейнстрима. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|