Добрый день. А можете подсказать - при каких условиях активируется аварийный выход DOUT - Авария ?
|
27.11.2020, 13:33 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по ограничению температуры сбрасываемой в теплосеть
Там же написано) Любая из аварий, ведущая к остановке любого контура.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.11.2020, 13:56 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по ограничению температуры сбрасываемой в теплосеть
Понятно что написано. Сейчас в контурах есть аварии насосов и аварии датчиков. Но общая авария не включается.
|
28.11.2020, 22:15 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 774
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по ограничению температуры сбрасываемой в теплосеть
Цитата:
Два насоса (один работает, один в аварии), авария датчика не влияющего на работу контура. __________________ Саня |
|
Благодарность от: |
30.11.2020, 12:11 | #5 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по ограничению температуры сбрасываемой в теплосеть
У нас щит стоит в офисе. Проверяем программу. Все насосы в аварии. Датчики тоже отключили. Если это не аварийная, ситуация, то что тогда должно произойти?
Выход DOUT маячок импульсами работает. Неисправность активна. А просто сигнал аварии - молчит. |
30.11.2020, 13:04 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по ограничению температуры сбрасываемой в теплосеть
Можете приложить вашу программу и указать, какие аварии вы сгенерировали?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
30.11.2020, 17:08 | #7 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выход DOUT - Авария
Программу прикрепил
Последний раз редактировалось Arsie, 10.12.2020 в 12:24 |
01.12.2020, 01:28 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 774
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по ограничению температуры сбрасываемой в теплосеть
Цитата:
В Вашем случае это: 1. Малый перепад ТС; 2. Пожар; А они у Вас отключены. по этому у Вас и данной аварии нет. __________________ Саня |
|
01.12.2020, 12:56 | #9 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Выход DOUT - Авария