|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.08.2022, 10:05 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нестабильная связь Trim5 и ПУ ДГУ FG-100
Приветствую, Коллеги!
Проблема в следующем. Контроллер Trim5 связывается с панелью управления дизель генератором FG Wilson (панель FG100), всё работает, связь в норме, может так проработать несколько часов и более. Потом связь без каких-то бы видимых причин пропадает и не восстанавливается, до тех пор, пока не перезагрузишь саму панель или не выдернешь из неё разъём RS485 на какое-то время. Панель подключена к контроллеру через Ethernet и сервер последовательных устройств CS-3104 Лантан. Сама панель с интерфейсом RS485 Modbus. Изначально панель была подключена к контроллеру напрямую, без Лантана, на RS485 COM1, но проблемы были те же. По мимо панели управления к контроллеру подключено ещё 4 устройства (по Ethernet, через Лантан и напрямую), с ними никаких проблем. Кабель для RS использован специализированный кипэв 2х2х0.6. Может будут у кого ни будь мысли как можно с этим побороться. Заранее благодарен. |
25.08.2022, 11:04 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нестабильная связь Trim5 и ПУ ДГУ FG-100
Цитата:
1) Контроллер не шлёт запросы 2) Панель не отвечает на запросы От этого и плясать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
25.08.2022, 16:18 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 5
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нестабильная связь Trim5 и ПУ ДГУ FG-100
|
25.08.2022, 16:20 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Нестабильная связь Trim5 и ПУ ДГУ FG-100
Подключиться к линии осциллографом или сниффером, далее одно из двух:
1) Контроллер не шлёт запросы 2) Панель не отвечает на запросы От этого и плясать. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |