По умолчанию Переменные типа Byte по модбасу в SMLogix (нет решения)

Подскажите пожалуйста. Пишу программу под Trim5 и не могу сообразить, как обратиться в SMLogix (3.28.0152) к переменным модбаса на подключенном к триму контроллере: (0x0004 LSB, Byte, только на чтение) и (0x0004 MSB, Byte, на перезапись).
В SMLogix могу выбрать тип переменной Boolean (бит) и Int (2 байта). По адресу 0x0004 с типом int получается прочитать оба значения в виде двухбайтового int, но запись при таком способе обращения у меня не проходит.
altwazar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 10:37   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные типа Byte по модбасу в SMLogix

Цитата:
Сообщение от altwazar Посмотреть сообщение
на подключенном к триму контроллере:
Кто из них мастер, кто слейв?


PS. В модбасе банально нет типа "byte", поэтому вопрос, вынесенный в заголовок темы, принципиально не имеет формального разрешения.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 11:31   #3
altwazar
Новичок
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные типа Byte по модбасу в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кто из них мастер, кто слейв?
Trim5 мастер, контроллер слейв.
Подобные парные переменные попадаются в документации к контроллеру, но обычно они обе на чтение, или обе на запись. Не знаю что делать в ситуации, когда одна только на чтение, а другая доступна на запись.
altwazar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 12:07   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные типа Byte по модбасу в SMLogix

Цитата:
Сообщение от altwazar Посмотреть сообщение
Trim5 мастер, контроллер слейв.
Подобные парные переменные попадаются в документации к контроллеру, но обычно они обе на чтение, или обе на запись. Не знаю что делать в ситуации, когда одна только на чтение, а другая доступна на запись.
В modbus минимальная, она же максимальная, она же единственная единица передачи "аналоговых" данных - регистр шириной 16 битов, т.е. два байта.

Более длинные типы организуются передачей одновременно 2-3-4 регистров.

Как программисты "контроллера" придумали разобрать регистр, чтобы одна половинка была на запись, другая на чтения, у меня фантазии не хватает, если честно. Разве что при записи в нужный регистр пишется половинка на запись, вторая половина игнорируется, а при чтении наоборот. Правда зачем сделана такая попоболь, я не понимаю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 13:01   #5
altwazar
Новичок
 
Регистрация: Feb 2019
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Переменные типа Byte по модбасу в SMLogix

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Как программисты "контроллера" придумали разобрать регистр, чтобы одна половинка была на запись, другая на чтения, у меня фантазии не хватает, если честно. Разве что при записи в нужный регистр пишется половинка на запись, вторая половина игнорируется, а при чтении наоборот. Правда зачем сделана такая попоболь, я не понимаю.
Похоже модбас прикручивали уже после другого протокола и просмотрели этот момент. Спасибо, хоть буду знать, что ничего не выйдет.
altwazar вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024