|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
14.07.2022, 08:58 | #1 |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Отвал питания FMR на 5 секунд. Какая команда придет первой?
Привет коллеги.
Картина следующая. FMR подключен через COM1 к SMH4 вторым по очереди. Расстояние 30 метров. Лоджик 3.34, обновления стоят. Управление из FBD. Количество ошибок 100. Период обмена 500. Латентность 100. Аварийный режим 25 секунд. На то, что бы лоджик понял, что нет связи уходит около 8 секунд. На DIN висит контроль питания. Происходит отвал по питанию FMR на 5 секунд. Лоджик еще не понял, что был разрыв связи, т.к. DIN не считан, счетчик ошибок не добежал. Подается питание на FMR. Первой командой прилетает судя по всему последняя не переданная, на 0.5 сек DOUT встают в состояние до пропажи питания. Дальше лоджик понимает, что было и запускает циклограмму запуска. Но этих 0.5 хватает, что бы выбило силу. Может это связано с буфером обмена или FMR может хранить состояние без питания пока не случится аврийный режим? |
14.07.2022, 11:15 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Отвал питания FMR на 5 секунд. Какая команда придет первой?
Можно увидеть ваш проект? Со слов не всё понятно.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
14.07.2022, 11:33 | #3 |
Member
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 78
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 5 сообщениях
|
Ответ: Отвал питания FMR на 5 секунд. Какая команда придет первой?
Я в поле, в попе мира. Если связь позволит, отправлю на сапорт.
|
14.07.2022, 11:57 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 784
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Отвал питания FMR на 5 секунд. Какая команда придет первой?
Очень странный способ контроля связи. Может лучше почаще читать какой-то служебный регистр FMR?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |