Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 11.10.2011, 12:39   #1
kps
Новичок
 
Регистрация: Jun 2009
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Красный светодиод и системные аварии

Арсений, а ответьте еще на вопрос, пожалуйста:

Если прописано Pixel2511+MR1+MR+MR3, все MR разного типа.
Потом MR2 из цепочки исключили, стала схема Pixel2511+MR1+MR3.

Есть какой-будь программно/аппаратный способ избежать аварии "Ошибка ID" на месте MR2, которое фактически занял MR3?

Т.е. можно ли заставить работать новую цепочку, не заливая новую программу?
kps вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 13:18   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Красный светодиод и системные аварии

Цитата:
Сообщение от kps
Арсений, а ответьте еще на вопрос, пожалуйста:

Если прописано Pixel2511+MR1+MR+MR3, все MR разного типа.
Потом MR2 из цепочки исключили, стала схема Pixel2511+MR1+MR3.

Есть какой-будь программно/аппаратный способ избежать аварии "Ошибка ID" на месте MR2, которое фактически занял MR3?

Т.е. можно ли заставить работать новую цепочку, не заливая новую программу?
Нет, невозможно. Ну либо поставить любой модуль расширения вместо второго номера, тогда MR1 и MR3 будут работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024