По умолчанию Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Доброго времени.
Не могу загрузить проект в контроллер. Раньше делал 100500 раз...
Теперь: опции-поиск диагностика-поиск (контроллер находит)
Если опции-проверка связи с контроллером (контроллер НЕ найден)
Адаптер АС4, дрова стоят.
Что слетело?
РЕШЕНО! Изменил в свойствах контроллера сетевые настройки.

Последний раз редактировалось nicterm, 11.05.2023 в 01:21 Причина: Решено
nicterm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 09:53   #2
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от nicterm Посмотреть сообщение
Доброго времени.
Не могу загрузить проект в контроллер. Раньше делал 100500 раз...
Теперь: опции-поиск диагностика-поиск (контроллер находит)
Если опции-проверка связи с контроллером (контроллер НЕ найден)
Адаптер АС4, дрова стоят.
Что слетело?
РЕШЕНО! Изменил в свойствах контроллера сетевые настройки.
Добрый день. Дабы не плодить темы спрошу здесь. Pixel 2511, не могу подключиться по RS 485 к ПК. Пробовал и через SMlogix и через сторонние программы, например modbus rtu scanner. В самом устройстве прописаны следующие параметры сети:
запросы мастер: вкл (пробовал и выкл - безуспешно)
скорость соединения - 115200
сетевой адрес - 001
parity - none
stop bits - 2
byte size- 8
Адаптер USB - RS 485 китайский с али.
Подскажите что делаю не правильно? Спасибо.
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 11:37   #3
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Я не доверяю китайским преобразователям https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432 .


Добавлено через 1 минуту


Покажите на видео физическое подключение между преобразователем и контроллером и попытку связи с контроллером.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 13:42   #4
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я не доверяю китайским преобразователям https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1432 .


Добавлено через 1 минуту


Покажите на видео физическое подключение между преобразователем и контроллером и попытку связи с контроллером.
Заказал преобразователь ОВЕН. Куда видео прикрепить?
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 13:53   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
Заказал преобразователь ОВЕН. Куда видео прикрепить?
Список рекомендуемых преобразователей также указан в теме по ссылке.

Видео можете выложить в облаке и приложить сюда ссылку.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 15:01   #6
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Список рекомендуемых преобразователей также указан в теме по ссылке.

Видео можете выложить в облаке и приложить сюда ссылку.
https://disk.yandex.ru/i/buelNcKdc9Y5og

На видео запросы Master стоит ВКЛ, с ВЫКЛ тоже пробовал - результат тот же.
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 16:21   #7
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
https://disk.yandex.ru/i/buelNcKdc9Y5og

На видео запросы Master стоит ВКЛ, с ВЫКЛ тоже пробовал - результат тот же.
Можно увидеть инструкцию на преобразователь? Что можно увидеть в настройках ком-порта в диспетчере устройств?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 18:53   #8
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Можно увидеть инструкцию на преобразователь? Что можно увидеть в настройках ком-порта в диспетчере устройств?
Вот что удалось найти
Изображения
Тип файла: jpg 111.jpg (59.9 Кбайт, 9 просмотров)
Тип файла: jpg 222.jpg (76.3 Кбайт, 6 просмотров)
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (123.3 Кбайт, 12 просмотров)
Вложения
Тип файла: pdf 4D62DA3E0E824B178C28E18CB8FFE772.pdf (280.9 Кбайт, 5 просмотров)
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 19:03   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
Вот что удалось найти
Судя по инструкции вы используете пины VCC и GND вместо А и B.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 19:25   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
Вот что удалось найти
Вас просили доку на конкретно на Ваш адаптер.

В сообщении по платам два разных, но корпуса похожи. То что в pdf отличается платой и это точно не Ваш случай.
Но если верить второй картинке (там плота больше похожа) тогда на видео Вы на 485-й подаете 5 вольт.

Про глупое использование витой пары я лучше промолчу.

Вот тут похожий на Ваш. Там и маркировка есть на обратной стороне. Но тоже получается что неправильно подключено.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 12.03.2024 в 19:55
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 19:39   #11
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Судя по инструкции вы используете пины VCC и GND вместо А и B.
Да, на видео косяк. За день несколько раз отключал/подключал, ошибся. Вот фото самого адаптера. Документации нет.
Изображения
Тип файла: jpg photo_5440518641478129665_y.jpg (88.6 Кбайт, 20 просмотров)
Тип файла: jpg photo_5440518641478129664_y.jpg (93.1 Кбайт, 20 просмотров)
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 19:40   #12
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вас просили доку на конкретно Ваш адаптер.

В сообщении по платам два разных, но корпуса похожи. То что в pdf отличается платой и это точно не Ваш случай.
Но если верить второй картинке тогда на видео Вы на 485-й подаете 5 вольт.

Про глупое использование витой пары я лучше промолчу.
Не стесняйтесь. Что не так с витой парой?
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 19:49   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
Да, на видео косяк. За день несколько раз отключал/подключал, ошибся. Вот фото самого адаптера. Документации нет.
Тогда попрошу снять такое же видео, но с правильной коммутацией.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 20:00   #14
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Тогда попрошу снять такое же видео, но с правильной коммутацией.
GND есть смысл подключать?
Запросы Master ВЫКЛ?
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2024, 20:09   #15
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
Не стесняйтесь. Что не так с витой парой?
Ну как бы сказать все не так. Вы её в лапшу превратили. Но при такой длине без разницы.
На самом деле используются для связи два проводника одной пары



Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
Да, на видео косяк. За день несколько раз отключал/подключал, ошибся. Вот фото самого адаптера. Документации нет.
Если к контроллеру подключено как на видео, то полярность на фото опять перепутана.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 12.03.2024 в 20:24
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 13.03.2024, 09:17   #16
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Тогда попрошу снять такое же видео, но с правильной коммутацией.
Прилагаю.
https://disk.yandex.ru/i/duSSJR-JNkn9CA
С обратной полярностью тоже пробовал, положительного результата нет.
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 10:34   #17
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Нигде на видео не видел свечения светодиодов. Уж Tx точно должен подмаргивать.
Подключено вроде правильно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 11:28   #18
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Подключено вроде правильно.
Согласен.

Цитата:
Нигде на видео не видел свечения светодиодов. Уж Tx точно должен подмаргивать.
Меня тоже это смутило, но не увидел нигде упоминания про индикацию. А вот на фото по вашей ссылке индикация есть. Поэтому пока выглядит как нерабочий преобразователь.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 11:49   #19
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Нигде на видео не видел свечения светодиодов. Уж Tx точно должен подмаргивать.
Подключено вроде правильно.
Он подмаргивает иногда, но слабо и не стабильно. Вспыхивает ярко один раз, потом слабое моргание.
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 12:07   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
Он подмаргивает иногда, но слабо и не стабильно.
Уже неплохо.
Драйвер на CH340 какой ставили? Помнится с ардуинками проблемки были с ним под десяткой.

Мультиметр есть?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 12:54   #21
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Уже неплохо.
Драйвер на CH340 какой ставили? Помнится с ардуинками проблемки были с ним под десяткой.

Мультиметр есть?
Мультиметр есть.
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (166.9 Кбайт, 20 просмотров)
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 13:06   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
Мультиметр есть.
Тогда измерения в студию. Напряжение между A и В.
И напряжение на A и В относительно GND

Драйвер у меня тоже 3.5 - точно рабочий.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 13.03.2024 в 13:36
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 13:37   #23
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тогда измерения в студию. Напряжение между A и В.
И напряжение на A и В относительно GND

Драйвер у меня тоже 3.5 - точно рабочий.
На клеммах преобразователя измеряем?
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 13:58   #24
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
На клеммах преобразователя измеряем?
Естественно.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 15:05   #25
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Естественно.
A-GND = 2.336V
B-GND = 2.271V
A-B = 0.0065V
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 15:24   #26
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
A-GND = 2.336V
B-GND = 2.271V
A-B = 0.0065V
Уже хорошо, но A-B маловато.
Терминатор в Пикселе включен? Попробуйте убрать.

И кстати померяйте A-B с откинутыми проводами на Пиксель.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 15:45   #27
fal-kirill
Новичок
 
Регистрация: Mar 2024
Сообщения: 19
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Уже хорошо, но A-B маловато.
Терминатор в Пикселе включен? Попробуйте убрать.

И кстати померяйте A-B с откинутыми проводами на Пиксель.
Терминатор имеется ввиду перемычка SW3? Она отсутствует.
С откинутыми проводами напряжение так же 0.065V
fal-kirill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 16:55   #28
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от fal-kirill Посмотреть сообщение
С откинутыми проводами напряжение так же 0.065V
Тогда тем более странно почему не работает. С 485-м интерфейсом больше ничего нет?

Попробуйте этот драйвер


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 17:16   #29
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тогда тем более странно почему не работает. С 485-м интерфейсом больше ничего нет?
Самое банальное - не выбрал порт конвертера в лоджике


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2024, 17:28   #30
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Нет связи с Pixel по 485 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Самое банальное - не выбрал порт конвертера в лоджике
Судя по индикации TX выбран.
Лоджик кидает сначала пачки 0x5A и TX светится ярко.

Код:
5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A 5A
А потом просит REPORT SLAVE ID 17-ой функцией с перебором адресов

Код:
00 11 00 7D 90
01 11 00 2C 50
02 11 00 DC 50
03 11 00 8D 90
Пачки короткие - моргает слабо


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:46.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024