По умолчанию Температура вытяжного воздуха и помещения

Необходимо эмулировать (приблизительно) датчик рабочей зоны. Есть только датчик температуры в вытяжном канале. В торговом зале установить датчик и подключить к контроллеру установки не имеется возможности. Если от температуры вытяжного воздуха отнять 2 - 2.5 градуса будет ли это правильным решением? Установки стоят на высоте 12 м
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 03:30   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура вытяжного воздуха и помещения

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Необходимо эмулировать (приблизительно) датчик рабочей зоны. Есть только датчик температуры в вытяжном канале. В торговом зале установить датчик и подключить к контроллеру установки не имеется возможности. Если от температуры вытяжного воздуха отнять 2 - 2.5 градуса будет ли это правильным решением? Установки стоят на высоте 12 м
На ваш вопрос очень трудно ответить даже имея полноценную экспликацию вашего зала с проставленными характеристиками сети. А вы вообще дали описание уровня "Солнце - это жёлтый кружок на небе".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 08:54   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура вытяжного воздуха и помещения

Цитата:
Сообщение от razerface Посмотреть сообщение
Необходимо эмулировать (приблизительно) датчик рабочей зоны. Есть только датчик температуры в вытяжном канале. В торговом зале установить датчик и подключить к контроллеру установки не имеется возможности. Если от температуры вытяжного воздуха отнять 2 - 2.5 градуса будет ли это правильным решением? Установки стоят на высоте 12 м
есть датчики с радиоканалом если так сильно надо


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 09:14   #4
mihanic
Member
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 50
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура вытяжного воздуха и помещения

Вам поможет такой датчик
https://youtu.be/ULa7uVtC9r8
https://autonomnoe.ru/products/wireless-sensors/
mihanic вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 21.02.2023, 11:09   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура вытяжного воздуха и помещения

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
есть датчики с радиоканалом если так сильно надо
Только их явно не одна штука нужна.


PS. ИК-датчики, направленные на калиброванные поверхности, для атриумов самая тема.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 11:33   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура вытяжного воздуха и помещения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Только их явно не одна штука нужна.


PS. ИК-датчики, направленные на калиброванные поверхности, для атриумов самая тема.
даже если не одна - эт просто вопрос денег.
ИК - тоже хорошая тема.


Взял домой на пробу вайфай датчики с китайским облаком, вот теперь думаю, а есть ли способ перехватить-засниферить ответы датчиков?
датчики недорогие, батарейку вроде сильно не жрут, можно было б где-нить юзать


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2023, 11:34   #7
nizercat
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2018
Адрес: Вологда
Сообщения: 106
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Температура вытяжного воздуха и помещения

Опытным путем , при ПНР. С вашей высотой вообще не ясно. Участвовал в ПНР автоматики вентиляции на ФОК, там установки тоже на 12 метрах.
Во первых у них были обычные диффузоры на концах веток, которые никак не могли подать воздух в рабочую зону.
Во вторых расход воздуха составлял какую то небольшую кратность. в общем весь тот объем там скорее всего и крутился, под потолком.
Когда приходило много спортсменов, они открывали двери...
nizercat вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024