|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
28.01.2019, 14:12 | #1 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Высокое нпаряжение модулей MR/
День добрый !
Столкнулись со следующей проблемой ! Pixelи запитаны от трансформаторов ABL6TS25B. Трансформаторы в свою очередь запитаны через ИБП APC. В момент переключения на работу от ИБП, на пикселе появляется системная авария Высокое напряжение на модуле MR. В чем может быть проблема ? __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
29.01.2019, 01:05 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Высокое нпаряжение модулей MR/
Цитата:
Или ваш вопрос в том, откуда берётся бросок напряжения при переключении офф-лайнового ИБП и насколько далеко от синусоиды напряжение на его выходе? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
29.01.2019, 01:13 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Высокое нпаряжение модулей MR/
|
29.01.2019, 12:05 | #4 | |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Высокое нпаряжение модулей MR/
Мощность то тут причём ?
Добавлено через 4 минуты Цитата:
Как можно победить эту проблему ? __________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
|
29.01.2019, 12:32 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Высокое нпаряжение модулей MR/
|
29.01.2019, 13:26 | #6 |
Member
Регистрация: Dec 2012
Сообщения: 62
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Высокое нпаряжение модулей MR/
Речь о броске напряжения. Замерять там что-то нет смысла. Тем более мультиметр будет показывать ерунду. На выходе ИБП не синусоида
__________________ Какие ТЗ и ЗП, такое и ПО |
29.01.2019, 15:11 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Высокое нпаряжение модулей MR/
Цитата:
Либо 2) Сменив трансформатор на то, для питания чего предназначен ваш ИБП: на импульсный источник питания __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|