|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
26.11.2020, 22:52 | #151 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
115200 доступна? Это же пустяковые объемы.
|
26.11.2020, 22:57 | #152 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
|
Благодарность от: |
27.11.2020, 12:07 | #153 |
Новичок
Регистрация: Aug 2009
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Добрый день.
Тоже купил MATRIX 1020-90-0, планирую использовать. Сразу в ступоре: не могу связаться с компом. Подскажите, через какой порт SMLogic прогружать? |
27.11.2020, 12:09 | #154 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
USB
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.11.2020, 12:12 | #155 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
|
27.11.2020, 12:30 | #156 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
|
27.11.2020, 12:40 | #157 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
|
27.11.2020, 13:09 | #158 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Чем меньше тик тем чаще будет обновляться информация с портов, тем меньше будет разброс времени при опросе (асинхронность).
В две стороны 20 мс плюс 2-3 цикла ПЛК. В любом случае количество портов увеличивает пропускную способность. |
27.11.2020, 13:16 | #159 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Странная арифметика. Можете как-нибудь прокомментировать ваши математические выкладки?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.11.2020, 13:31 | #160 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
На то чтобы передать переменную от ПЛК и получить ответ обратно от слейва должно требоваться 20 мс. Обновление данных привязано к циклу системы и будет расходится в 2-3 цикла. Например ПЛК послал запрос и физически через 20 мс от слейва пришли электроны и достигли ножек микросхемы трансивера rs485 и оставшееся время (2-3 цикла) уходит чтобы информация все таки оказалась в программе. |
|
27.11.2020, 13:36 | #161 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
0.5 цикла в случае, если опрос равен или медленнее времени цикла FBD. Это правило годится для любых асинхронных систем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.11.2020, 13:55 | #162 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Скорость передачи пакета М-С + время обработки слейвом (расшифровать, подумать, сформировать ответ) + время передачи пакета С-М + время обработки мастером (расшифровать ответ) Останавливаем. Я хочу чтобы это время ровнялось 2-3 циклам. Чем меньше цикл тем лучше как получится, но менее 10 мс. |
|
27.11.2020, 14:13 | #163 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
В начале цикла лоджик просто считывает данные из памяти. Время опроса меньше цикла системы просто не имеет смысла. Абсолютно согласен с Арсением. |
|
15.12.2020, 12:25 | #164 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Доброго дня.
Подскажите, абсолютно каждый аналоговый вход Матрикса и МРЛ защищен своим двунаправленным супрессором относительно общего контакта? |
15.12.2020, 12:46 | #165 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Все однотипные входы и выходы Mtx/FMR/MRL идентичны.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.12.2020, 13:19 | #166 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
В РЭ есть схема аналогового входа.
Аналоговые входы у вас идут парами (между каждым, общий вывод). По схеме в РЭ идет описание только одного входа в паре? Это распространяется на каждый аналоговый вход (защита)? Просто схема какая-то такая... я бы не писал сюда из-за нее. Объясните слепцу. Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 11.01.2022 в 12:24 |
|
15.12.2020, 13:24 | #167 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Все однотипные входы и выходы Mtx/FMR/MRL идентичны + я выделил в вашем тексте. Там же чётко видно, что описан вход под номером "2", а единичка в воздухе висит. Всё нормально со схемой в этом плане.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.12.2020, 13:32 | #168 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
|
01.02.2021, 15:41 | #169 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Добрый день.
Имеется такая задача. Нужно подключить Панель оператора как мастер, еще одну приблуду как мастер (овеновский шлюз ПМ-210) и электросчетчики у которых есть проверка контроля четности. Т.к. порта всего 2, можно ли на Матрикс посадить счетчики через преобразователь RS-485 - Ethernet? |
01.02.2021, 15:46 | #170 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
02.02.2021, 09:00 | #171 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Т.е. можно докупить NA-017 и на борту будет 3 RS-485?
А что за сетевая с 2 RS? В прайсте сигнетика такой нет. |
02.02.2021, 10:58 | #172 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
01.03.2021, 02:43 | #173 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Каким образом с помощью меню настроек изменять числовые значения параметров? В SMArt данная симуляция работает или только на ПЛК можно проверить?
Например, переменная типа R, какой шаг если для этого кнопки-стрелочки используются? С помощью данных кнопок в SMArt только переключение пунктов меню работает. Добавлено через 7 минут В SMArt для MATRIX, TRIM5 сетка не работает. Настройки сетки не предусмотрены, привязка по сетке... Так задумано? |
01.03.2021, 10:47 | #174 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
Нет сетки для них. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
01.03.2021, 14:05 | #175 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Это хорошо. Как реализуется, вопрос остался? Выводится клавиатура, как на TRIM5? Где описание можно найти?
Не лишне было сетку сделать. Проще и быстрее работать. На рабочем поле FBD тоже лишним не будет настройку сетки предусмотреть, привязку по сетке, масштабирование. Это облегчает процесс программирования, анализа программы. Конечно, можно подстроиться под среду, но такой функционал не является сложностью и SMLogix не вчера разработан. |
01.03.2021, 14:17 | #176 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Используется поразрядный перебор, как в Pixel.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.03.2021, 14:51 | #177 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Спидометр 0-100 цвета шкалы корректно отображает. Стоит изменить начало шкалы 0 на 50 (например), цвета "слетают", как бы меняются верхний и нижний пределы. Если 0 заменить на -50, то тоже непонятная цветовая отрисовка. Добавлено через 7 минут С Pixel не знаком. На TRIM5 есть настройка кол-во знаков после запятой для R. Где на MATRIX это указывается? |
01.03.2021, 15:38 | #178 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 122
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
661 раз(а) в 605 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
На фото не видно подробностей, но если жёлтый у вас до 70 и потом вы задали верх шкалы 50, то разумно, что вся она стала жёлтой. Ведь 50 меньше 70.
Тогда просто не парьтесь, вы и так уже потратили много своего времени на обсуждение отсутствующей проблемы. Покажите скриншоты обоих случаев, пожалуйста. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
01.03.2021, 18:24 | #179 |
Member
Регистрация: Feb 2021
Сообщения: 54
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
|
01.03.2021, 18:42 | #180 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Купил матрикс. начинаю постигать. вопросы новичка
Цитата:
|
|