Электронагреватель
В стандартном Конструкторе возможно выбрать 5 ступеней нагревателя (из выпадающего списка), а возможно ли задать больше? Например у VTS может быть 6 ступеней. Конструктор тоже позволяет ввести в строку 6, но имеет ли это смысл для генерации проекта?
И уж заодно, если надо будет объединять ступени, и они получатся разной мощности, то как лучше выбрать - чтобы мощнее была ступень с ШИМ, или любая из тех, что включаются контакторами? Я к первому варианту склоняюсь, но решил спросить. |
30.08.2019, 12:02 | #2 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: Электронагреватель
Штатно электрокалорифер VTS управляется собственным контроллером. В принципе можно запараллелить управление по две ступени. Управлять две контакторами, одну ТТР.
|
30.08.2019, 12:38 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 084
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Электронагреватель
Цитата:
Третий вариант: поиск по форуму даст лучшие результаты __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
30.08.2019, 12:50 | #4 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 326
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Электронагреватель
Цитата:
|
|