Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о FMR и MRL

Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 08.05.2024, 10:02   #1
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию FMR + NA-17 или NA-18 возможно?

Добрый день коллеги.
На сегодняшний день как ситуация с тем, что бы воткнуть сетевой модуль от матрикса в FMR?
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 10:45   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR + NA-17 или NA-18 возможно?

Кто-то обещал?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 10:59   #3
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR + NA-17 или NA-18 возможно?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кто-то обещал?
Не скажу, что бы обещали, но место предусмотрено и даже колодка на материнке стоит. Правда для NA маловато контактов.
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 11:07   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR + NA-17 или NA-18 возможно?

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Не скажу, что бы обещали, но место предусмотрено и даже колодка на материнке стоит. Правда для NA маловато контактов.
Ну хорошо, воткнёте вы его. Допустим. Что дальше?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 11:28   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR + NA-17 или NA-18 возможно?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну хорошо, воткнёте вы его. Допустим. Что дальше?
Можно использовать как IO через ModbusTCP для каких-нибудь проектов. К примеру, как расширение для того-же SMH4, если он без MTBUS и ком порт занят. Или вообще в сторонних системах использовать для других контроллеров когда RS485 проблема. А если будет работать мультимастерность то круг решаемых задач может расшириться прилично.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 08.05.2024, 11:35   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR + NA-17 или NA-18 возможно?

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Можно использовать как IO
Настроите-то его как? Где в ФМР-конфигураторе можно задать параметры TCP/IP? В этом вопрос был к топик-стартеру.

А уж что там и как можно было бы, если бы было бы я и сам могу придумать. Не тот процессор в ФМР сейчас, чтобы IP-стек работал адекватно. И денег ФМР стоит не тех, чтобы просить от него такой функциональности.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 12:00   #7
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR + NA-17 или NA-18 возможно?

На вопрос кудой:
Конкретно сейчас проект. 22 однотипных объекта на территории 20Га. В каждом несколько точек контроля температура, влажность, СО2, счетчик воды. На каждый объект притягивают сейчас Ethernet. Задача промониторить все.
22 FMR с Ethernet + SMH или Matrix эту задачу бы решили по локалке.
(это для примера кудой, таких проектов только сейчас два).

Вопрос можно ли:
Про проц подозревал. Ответом удовлетворен. Нельзя значит будем искать другие решения.

Вопрос есть ли потребность:
Макс ответил уже и у конкурентов на букву Е модули ввода/вывода с Ethernet на борту есть. По цене их решение будет дороже, но если собирать сборную солянку сегнетик+другие производители, то не факт, что будет сильно интереснее.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Настроите-то его как? Где в ФМР-конфигураторе можно задать параметры TCP/IP? В этом вопрос был к топик-стартеру.
Это вопрос явно не ко мне.
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 12:08   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR + NA-17 или NA-18 возможно?

Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
На вопрос кудой:
Не было такого вопроса. Повышать цену на модули для всех, чтобы только некоторые использовали эзернет, мы не стали.




Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Это вопрос явно не ко мне.
Почему не к вам? Вы же пишете, что место предусмотрено, не я


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 12:09   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR + NA-17 или NA-18 возможно?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Настроите-то его как? Где в ФМР-конфигураторе можно задать параметры TCP/IP? В этом вопрос был к топик-стартеру.

А уж что там и как можно было бы, если бы было бы я и сам могу придумать. Не тот процессор в ФМР сейчас, чтобы IP-стек работал адекватно. И денег ФМР стоит не тех, чтобы просить от него такой функциональности.
Ну так сразу бы и ответили, что не предполагалось и технически не реализуемо. А то вопросом на вопрос ответили.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 12:41   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR + NA-17 или NA-18 возможно?

всё проще, ТС хочет каплер с изирнетом по цене фмрки
где-то я с ним согласен, было бы неплохо иметь такой функционал
ибо попадаются задачи где плк ставить сильно жирно, а вот такое что-то было бы самый раз


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 12:51   #11
SergVK
Member
 
Регистрация: Oct 2018
Сообщения: 82
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR + NA-17 или NA-18 возможно?

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
всё проще, ТС хочет каплер с изирнетом по цене фмрки
Уважаемые. О цене речи не шло. Вопрос был про саму возможность. Цена тут на втором, если не на третьем месте.
SergVK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 12:53   #12
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR + NA-17 или NA-18 возможно?

Кто мешает поставить недорогой шлюзик?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 13:01   #13
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR + NA-17 или NA-18 возможно?

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кто мешает поставить недорогой шлюзик?
Никто. Только это уже не такое "элегантное" решение. Тогда уже проще матрикс поставить.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 13:10   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR + NA-17 или NA-18 возможно?

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Ну так сразу бы и ответили, что не предполагалось и технически не реализуемо. А то вопросом на вопрос ответили.
Да столько раз уже отвечал, что отвечалка стёрлась уже Там из самого вопроса видно, что технически не реализуемо - разъём-то не тот.


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от SergVK Посмотреть сообщение
Уважаемые. О цене речи не шло. Вопрос был про саму возможность. Цена тут на втором, если не на третьем месте.
Если цена на втором месте, то используйте Матрикс вместо FMR. Набор I/O тот же, модуль установить можно. MRL подключить можно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 13:20   #15
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR + NA-17 или NA-18 возможно?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да столько раз уже отвечал, что отвечалка стёрлась уже
Ну работа такая. Отвечалка должна быть бесконечная...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2024, 15:17   #16
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR + NA-17 или NA-18 возможно?

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Только это уже не такое "элегантное" решение. Тогда уже проще матрикс поставить.
По цене очень даже элегантное.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024