Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.06.2014, 20:30   #1
Avtomatic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Использование в летнее время режима проветривания

Очень актуальный вопрос по использованию в вечернее (ночное) время (либо весенне-осенние периоды) приточно-вытяжной вентиляции для проветривания помещений более охлаждённым воздухом. При этом я использовал дельту температуры. На производствах и складских помещениях установка кондиционеров не всегда эффективно. Для решения проблемы в летнее время использовал 2ТРМ1 ОВЕН. Как решить эту проблему на типовом приточно-вытяжном агрегате (теплоноситель- горячая вода). Т.е. Зимой работа в стандартном режиме, летом (добавить в меню -"Проветривание") использовать эту функцию.
У меня контроллер (на стенде) SMH 2G, конструктор установлен, программист подсказывает.
Avtomatic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 12:15   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование в летнее время режима проветривания

Цитата:
Сообщение от Avtomatic Посмотреть сообщение
Как добавить в меню -"Проветривание".

У меня контроллер (на стенде) SMH 2G, конструктор установлен, программист подсказывает.
Что именно вам подсказывает программист?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 15:50   #3
Avtomatic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование в летнее время режима проветривания

Хотелось бы поддержки разработчиков. эта функция полезна будет для приточек, кондиционеров разных модификаций.
Есть ли готовые макросы по типу minmax(a-b)(long).msl.
Исходные для регулирования Т1- улица, Т2 -помещение.
Т2-Т1= Т3(дельта).
Устанавливаем на Т2 блокировку (15-20 гр),Т3 при превышении подаёт сигнал на включение.(на практике установка -5гр + гистерезис 2-3 гр.).
В меня помимо опций Зима-Лето, дополнительно ещё открыть "Лето-проветривание".
Если есть интерес, моя почта dir@energo-vent.ru
Avtomatic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 16:00   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование в летнее время режима проветривания

Цитата:
Сообщение от Avtomatic Посмотреть сообщение
Хотелось бы поддержки разработчиков. эта функция полезна будет для приточек, кондиционеров разных модификаций.
Есть ли готовые макросы по типу minmax(a-b)(long).msl.
Исходные для регулирования Т1- улица, Т2 -помещение.
Т2-Т1= Т3(дельта).
Устанавливаем на Т2 блокировку (15-20 гр),Т3 при превышении подаёт сигнал на включение.(на практике установка -5гр + гистерезис 2-3 гр.).
В меня помимо опций Зима-Лето, дополнительно ещё открыть "Лето-проветривание".
Если есть интерес, моя почта dir@energo-vent.ru
Где вы обычно размещаете Т1? Есть ли фотография хотя бы одного установленного Т1?

Вычисление разницы Т2-Т1 - это не макрос, это обычное вычитание.

Не вижу связи между включением по температуре в помещении и сменой режима работы вентустановки (я про "лето-проветривание"), можете объяснить подробнее этот момент?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 16:58   #5
Avtomatic
Новичок
 
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование в летнее время режима проветривания

С этого места подробнее..
Проектирую и делаю монтаж вентиляции и автоматики.
Рассмотрим приточно-вытяжную систему вентиляции (калорифер водяной).
Зима - поддержание температуры 18-20 гр. контроллер отрабатывает, всё отлично.
Лето - при температуре выше установочной 18-20 гр. подавать горячий воздух в помещение не целесообразно. Выход?
Т1 - датчик температуры улица, Pt 1000,
Т2-Т1 - условие для работы приточного вентилятора ,
Дополнительный режим -"лето-проветривание" можно не выделять.

В чём фишка данной функции. Метод такого регулирования установлен в складских помещениях (продукты, напитки), торговые супермаркеты.
По разработкам макросов учимся..
Avtomatic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2014, 17:02   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование в летнее время режима проветривания

Цитата:
Сообщение от Avtomatic Посмотреть сообщение
С этого места подробнее..
Проектирую и делаю монтаж вентиляции и автоматики.
Рассмотрим приточно-вытяжную систему вентиляции (калорифер водяной).
Зима - поддержание температуры 18-20 гр. контроллер отрабатывает, всё отлично.
Лето - при температуре выше установочной 18-20 гр. подавать горячий воздух в помещение не целесообразно. Выход?
Устанавливаете границу лето/зима на три-пять градусов ниже уставки и получаете требуемое: калорифер работает только при уличной температуре менее 13-17 градусов.

Точное значение границы зима/лето и её гистерезис вычисляется по теплоизбыткам в помещении. Калориферу задаёте режим работы "только зимой".

По большому счёту, нагретый воздух не будет подаваться и без лишних телодвижений, т.к. в летнем режиме допустимая температура обратной воды снижается до 2С, что приведёт к полному закрыванию смесительного узла при высоких наружных температурах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024