IRZ TU31 (решено)
Скажите пожалуйста, можно ли установить на 2Gi программу minicom своими силами. Мне нужно подключить к 2Gi и обеспечить работу с модемом IRZ TU31. Работать похоже нужно из программы на С, т.е. полностью писать в ручную работу с этим модемом через АТ команды.
|
02.10.2014, 15:22 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: Другой модем
Установить можно что угодно. Освобождаете порт в лоджике и делайте с ним что хотите.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
02.10.2014, 16:00 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Другой модем
Здравствуйте.
Установить minicom не удалось вообще, пишет:"-sh: dpkg command not found" в контроллере установлено ядро 2.6.29.102 - так что ничего просто так не встает. Далее, есть модем IRZ TU31 сделан на базе модуля silabs, в 2Gi не определился никак, т.е. ttyUSB0 не появляется в каталоге /dev. У модема есть СОМ порт полный, у 2Gi СОМ2 трехпроводный, сомневаюсь что заработают они совместно, нужно через USB. Поискал драйвера Linux для этого модема, нашел для версии ядра 2.6, но там только RPM, но есть исходники. Нужно возможно собирать пакет для ARM архетиктуры, но как их устанавливать на 2Gi? Или может быть у вас есть решение как подключить этот модем к 2Gi по USB, дате ответ пожалуйста. Те модемы, которые сейчас поддерживает 2Gi уже не выпускаются, этот был куплен по причине того, что относительно новый, а у нас эта разработка надолго вперед, вот его и взяли, чтобы вскоре не остаться без модемов. |
03.10.2014, 10:23 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Другой модем
Цитата:
TU31 у нас нет, но если Вы включите отладку в системном меню 2Gi, вставите модем, дадите ему поработать пару минут и пришлете логи нам, то возможно мы сможем разобраться почему модем не определяется в системе. |
|
03.10.2014, 10:51 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Другой модем
Выслал вам файл на support@segnetics.com файл 20141003_0930.tgz
|
03.10.2014, 12:09 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Другой модем
Цитата:
Модем работает в компе? Есть еще модемы для проверки? |
|
03.10.2014, 12:50 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Другой модем
На компьютере с Windows7 x64 он определился так:
Вкладка "Модемы" - Cinterion EHx USB Modem Вкладка "Порты (COM и LPT)" -Cinterion EHx do_not_use(COM7) -Cinterion EHx USB Com Port1(COM8) -Cinterion EHx USB Com Port2(COM10) -Cinterion EHx USB Com Port3(COM3) -Cinterion EHx USB Com Port4(COM5) -Cinterion EHx USB Com Port5(COM4) -Cinterion EHx USB Com Port6(COM6) |
03.10.2014, 12:52 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Другой модем
Проверка модема средствами Windows прошла нормально.
|
03.10.2014, 13:02 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Другой модем
Цитата:
Я попробую взять такой модем напрокат и проверю у себя. |
|
03.10.2014, 14:42 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Другой модем
Попробовал с внешним питанием, картина та же самая.
Выслал вам файл отладки на всякий случай. И еще есть вопрос: я вижу в 2Gi установлена утилита opkg, хотел установить minicom на контроллер, но он мне пишет "-sh: opkg command not found" Как мне заставить работать эту утилиту? |
03.10.2014, 15:37 | #11 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Sep 2011
Сообщения: 129
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Другой модем
Цитата:
Пока модем не увидится в системе minicom не поможет. |
|
03.10.2014, 15:48 | #12 | |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Другой модем
Цитата:
|
|
06.10.2014, 14:03 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Другой модем
Здравствуйте.
Мой контроллер номер 300742 сейчас подключен к вашему VPN серверу, модем на столе, подключен к контроллеру. Так что если есть необходимость подключайтесь. Очень жду вашего решения. |
29.10.2014, 14:00 | #14 |
Новичок
Регистрация: Jun 2013
Сообщения: 23
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Другой модем
Компания Segnetics обеспечила поддержку нового модема IRZ TU31. В очень сжатые сроки. Я сейчас тестирую, пока полет нормальный. Отдельное спасибо Денису Федорову (Den).
Выкладываю новый пакет, только не знаю будут ли с ним работать прошлые модемы. Но на это Денис ответить скоро, я думаю. |
15.07.2016, 18:09 | #15 |
Новичок
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: IRZ TU31 (решено)
Просьба к компании Segnetics и глубокоуважаемому Денису доделать текущие библиотеки модема. Т.к. прошло 1,5 года, текущая версия библиотеки 0.1.654, а приходится ставить выложенную выше.
Доделайте уже!!! Жалко потраченного времени. Спасибо Арсению за подсказку. |
11.01.2017, 16:54 | #16 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: IRZ TU31 (решено)
Имеется контроллер 2gi с последними прошивками, последним лоджиком 3.27.0468
Kernel 2.6.29.702 Logix 0.266.10 Modem 0.1.663 Software 265.604 Есть модем TU31 рабочий. Модем не обнаруживается контроллером В меню параметры модема пишет: Модем не обнаружен Как решить данную проблему. проект и файл отладки у вас на почте |
12.01.2017, 11:47 | #17 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: IRZ TU31 (решено)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.01.2017, 12:22 | #18 |
Новичок
Регистрация: Mar 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: IRZ TU31 (решено)
Контроллер не видит модем, как в системном меню, так и лоджиком. Внешнее питание так же подавал отдельно через блок питания, хотя в инструкции на модем указано что питание идет через usb-b. Пробовал на разных контроллерах и компьютерах. модем рабочий (проверял Test iRZ Modem). кабели usb перебрал штук 5 все разные.
|
12.01.2017, 12:26 | #19 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 191
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
666 раз(а) в 608 сообщениях
|
Ответ: IRZ TU31 (решено)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.01.2017, 14:23 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: IRZ TU31 (решено)
|
16.02.2017, 11:20 | #21 |
Новичок
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: IRZ TU31 (решено)
|
05.04.2017, 17:27 | #22 |
Member
Регистрация: Jul 2012
Сообщения: 64
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: IRZ TU31 (решено)
время идет, инструкции устаревают
Список поддерживаемых моделей модемов: • HUAWEI E171 • IRZ ES90U 1- IRZ ES90U снят с производства 2- iRZ ES90iPU замена первому снят с производства (проверен и работал) будет ли работать модем: 3G GSM-модем iRZ TU41 (официальная замена второму) подозреваю что да, но хотелось бы услышать официальные данные Или с каким из продающихся на сегодня гарантированно не возникнет проблем? Последний раз редактировалось max7222, 05.04.2017 в 17:39 Причина: дополнил вопрос |
05.04.2017, 18:01 | #23 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: IRZ TU31 (решено)
iRZ TU41 не тестировался, новый он. Гарантировать совместимость сейчас нельзя. Про версии - здесь описано.
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
05.04.2017, 20:23 | #24 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: IRZ TU31 (решено)
|