|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
13.12.2019, 23:54 | #31 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
Если отчётов несколько то оперировать можно только тем, который тол ко что создан. |
|
14.12.2019, 22:09 | #32 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Ещё вопрос по графику - несмотря на его непрерывную запись я могу просмотреть только последние 24 часа. Это так и должно быть? А куда предыдущие данные деваются? Перезаписываются?
|
15.12.2019, 01:34 | #33 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Зависит от заданных вами настроек архивирования.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.12.2019, 10:22 | #34 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Стоит в настройках 1 раз в секунду. Перемещение по экрану графика доступно окном ровно в сутки, запись идёт непрерывно уже 3-4 дня.
|
15.12.2019, 12:33 | #35 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
см. что тут установлено
Последний раз редактировалось Ilya J., 24.12.2019 в 16:52 |
16.12.2019, 09:46 | #36 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
LordN вы совершенно правы... но я абсолютно не помню, когда я это установил....
|
16.12.2019, 12:53 | #37 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
скорей всего никогда или что-то установил, но перед загрузкой забыл проверить, а оно бывает сбрасывается на какие-то дефолтные значения после каких-то манипуляций даже в 3,30 версии...
|
18.12.2019, 12:49 | #38 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Я переустановил в программе в конфигураторе архива (см. 2 поста выше, это для ТП) на 30 дней и прошил контроллер. в итоге все осталось на своих местах - график доступен только за последние сутки. запустил сейчас Лоджик для проверки - а там снова стоит 24 часа. я снова ставлю 30 дней, нажимаю "ОК", повторно открываю конфигуратор - а там снова стоит 24 часа. настройка не сохраняется!!! провел опыт чтобы я не выставлял - часы, дни, или все что угодно, все все равно сбрасывается на 24 часа.
Это я уже считаю новым найденным багом. |
18.12.2019, 18:54 | #39 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
с 29й еще |
|
19.12.2019, 11:10 | #40 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
|
19.12.2019, 11:26 | #41 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
1) 100 лет исправлять все баги и через 100 лет выложим полностью исправленную версию. Вы 100 лет будете недовольны тем, что есть старые баги 2) по одному исправлять баги и каждый раз выкладывать частично исправленные версии и вы всё равно будете недовольны тем, что есть старые баги Мы будем в ваших глазах виноваты в любом случае. Мы это знаем. Ни я ни вы ничего не измените в физике нашего мира - для работы требуется время. Пока время, необходимое для работы не пройдёт, работа не будет доделана. Этого бага давно уже нет, но похоже остались его какие-то проявления, требующие дополнительного исследования. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.12.2019, 14:15 | #42 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
в лоджике в инфо версию пишет 63, поэтому снимал с экрана завершения установки. |
|
22.12.2019, 02:04 | #43 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
Цитата:
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
||
22.12.2019, 16:15 | #44 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
нашел. надо нажать в окне конфигурирования на название самого прибора.
Попробовал режим "Scaled": 1. NTC 10K показывает идеально. 2. PT100 что в 2 проводном варианте, что в 3 проводном - так же как и в RAW - жутко завышает. 3. добавлю и в тему хотелок - очень бы хотелось иметь возможность выбираться scaled/raw для каждого из входов, ну или группы Последний раз редактировалось Bayk, 22.12.2019 в 16:42 |
22.12.2019, 23:58 | #45 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Проверю.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.12.2019, 00:20 | #46 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
|
23.12.2019, 11:47 | #47 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
Подключил сопротивление 100 ом, мой мультиметр показывает 100.4, матрикс вместе с проводами показывает 101,4, учитывая сопротивление проводов, допустимые погрешности мультиметра и матрикса - это жутко завышает? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
23.12.2019, 14:27 | #48 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
в данный момент времени (ну и ранее) у меня подключен резистор 149,88 ом (измерено поверенным мультиметром APPA 109N) на AI6. в программе в raw показывает - 150.98
а подключенный в данный момент PT100 при измерении на губках разъема имеет сопротивление 109.36 а в программе в RAW отображает 109,92 а в scale двухпроводном - 25.73 градуса, при том, что в помещении - 22,0 а в трехпроводном режиме показывает - 27,5 но я не знаю, как работает эта магия, но перед тем как я перепрошился несколько раз, меняя raw/scale этот же датчик показывал в трехпроводном 29,7 градуса П.С. у меня в проекте не сохраняется положение переключателя raw/scale когда я несколько раз захожу в это меню подряд, причем, похоже, настройка применяется та, которая была перед этим выставлена не зависимо от текущего положение переключателя. |
23.12.2019, 15:49 | #49 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Давайте будем последовательными и не мешать все в кучу.
Режим RAW у вашего pt100 - значения 109.36/109,92 - жутко завышает? __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
23.12.2019, 15:56 | #50 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
Вообще, строго говоря инженерным языком, вашим опытам - грош цена. Потому что вы тестируете на живом датчике, который постоянно меняет свои показания, испытывая различные возмущения. Сейчас он показал 25, потом пока вы перекручиваете провода - показал 27. Оттуда и "бред", оттуда и "дикая погрешность". __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
23.12.2019, 16:17 | #51 | |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
в данный момент уже значительно лучше. но странно, почему двухпроводная схема показывает точнее, чем трехпроводная, а трехпроводная в итоге на 2 градуса еще завышает?
в принципе двухпроводной режим с погрешностью в 3 градуса это уже не страшно. раньше было хуже. как я написал ниже, по какой-то причине несколько последовательных перепрошивок привели к улучшению "погоды" Цитата:
по поводу перепрошивки в офисе за 10 минут температура никак не изменилась, что подтверждает контрольный термометр и датчик NTC10K который с точностью в 2 десятых совпадает с контрольным термометром (ну и моими ощущениями) а вот 2-3 последовательных перепрошивки привели к изменению температуры на 2 градуса (для термометра, с которым проблема) пока проводил эксперименты выяснил, что завышение идет из-за использования трехпроводного варианта преобразования, хотя точность наоборот должна была возрасти. провод у меня до термометра около 50 см 0,75мм2 в итоге за 15 минут перепрошивок я с одного и того же датчика получил температуру на 4 градуса ниже, чем до начала экспериментов. но все еще отличающуюся от реальной, но это уже в пределах отклонения в 0,5 ома, что конечно я считаю совершенно нормальным показателем. |
|
23.12.2019, 16:20 | #52 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
Цитата:
А вот один ом для режима Pt100 это грубо 2.5 градуса. И это уже очень плохо. полметра 0.75 медяшки это грубо 0.01 Ома |
||
23.12.2019, 16:42 | #53 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
ok, принимается.
Мы на столах балуемся магазинами 0.1% и 0.05%, вроде всё вменяемо. На днях нам подгонят несколько модулей со свежей партии, погоняем их. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
23.12.2019, 17:10 | #54 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
переехал на 65 версию. из того что заметил - перестал бесконтрольно "мигать" выход до1 синхронно с другим сигналом (выход светодиода) я об этом выше писал. теперь все ок. по остальным своим претензиям бегло прошелся - никаких изменений.
Добавлено через 1 час 8 минут включая и переключатель scaled/raw (не сохраняется при повторном входе в SBConfig) |
23.12.2019, 23:29 | #55 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
а для этой аппы на этих значения полоса достоверности почти 0,7 Ома. т.е. я вообще не вижу проблемы разницу в 1,1 Ома меж аппой и фмркой для прибора который никто не пытается назначить средством измерения. |
|
24.12.2019, 00:37 | #56 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
А вот для аппы [нихрена не 0,7 ома. Поскольку измерение шло в диапазоне 200 ом с 2 запятыми после знака. Там процент и 2 или 3 единицы в последнем разряде. Пересчитал погрешность -да, около 0.7 ома. Но значения, измеренные на датчике пт100 аппой очень близки к текущей комнатной, а матрёшка уже завышает на 2,5- 3 градуса, а в трехпроводном режиме уже на5,5- 6 это уже попахивает ошибкой во внутренних вычислениях.
|
24.12.2019, 00:47 | #57 | ||
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
если тут параметры указаны верно, то Цитата:
и абсолютная = 30единиц, т.е. 30*0,01=0,3 Ом складываем обе = 0,3+0,6=0,9Ом да потом еще надо и на два помножить, получится итого ширина достоверности = 1,8 Ома, почти +/- 1%, так что я еще и ошибся в меньшую сторону более чем вдвое. вопщем и целом, с учетом погрешности, что аппа, что фмрка, показывают абсолютно одинаковые значения. что вобщем-то не удивительно т.к. и там ацп по 12бит, врядли в аппе больше, плюс сколько-то (видимо пару) бит натягивают фильтрацией |
||
24.12.2019, 09:17 | #58 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Там, если быть точным, то +- 0,003*текущ.измерение+30*вес.млад.разр.
Но речь даже не об этом - как минимум использовать датчики пт100 на фмр надо с оооочень большой осторожностью. |
24.12.2019, 10:55 | #59 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Цитата:
А их вообще стоит использовать только на четырехпроводке. |
|
24.12.2019, 13:11 | #60 |
Senior Member
Регистрация: Oct 2019
Адрес: Курск
Сообщения: 474
Благодарил(а): 11 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Версия SMLogix 3.32, бета-тестирование
Да, он в реестре есть и мы его каждый год проверяем.
|