|
Вопросы о FMR и MRL Работа и применение модулей расширения FMR и MRL. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.09.2019, 14:36 | #1 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Trim5 и FMR
Здравствуйте!
Стоит ли при опросе входов использовать макросы фильтров дискретных и аналоговых входов(например с тех, что расставляет после соответствующих входов Конструктор в программе) или достаточно сконфигурировать индивидуально каждый канал или выполнить групповую конфигурацию в FMR Configurator и в логике работать с уже готовым значением с входа? Спасибо! |
18.09.2019, 15:09 | #2 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и FMR
Если говорить о значении после преобразования(не сырое), то зависит от типа датчика. Если RTD/NTC, то можете макрос датчика и не использовать, вам останется при необходимости добавить только аварии минимума/максимума, если 0-10В или 4-20 мА, то их в любом случае надо преобразовать. Макрос для аналогового датчика в случае использования с ФМР надо настроить на тип 0, настроить входы мин и макс в соответствии с используемым датчиком, зайти на два уровня в глубь макроса и настроить входы 0 и 100 также на свой датчик. Например, при использовании датчика RTD, имея на входе 24 градуса, мне надо выставить тип 0, значения 0=0 100=100, мин=0 макс=100, таким образом на выходе я получу 24 градуса, а если температура будет больше 100 или меньше 0, сформируется авария. Подробно прочитать об этих макросах можете в "пуск-программы-конструктор-документация-принцип построения готовых программ". __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
Благодарность от: |
18.09.2019, 16:17 | #3 |
Member
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и FMR
Благодарю за ответ, Илья!
|
19.09.2019, 12:12 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Feb 2016
Адрес: Москва
Сообщения: 294
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
6 раз(а) в 6 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и FMR
Добрый день! Илья, какая длина проводов от токового датчика до входа FMR?
__________________ Работа есть величина физическая, измеряется в Джоулях... |
19.09.2019, 14:02 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 017
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и FMR
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
25.02.2020, 11:13 | #6 |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и FMR
|
25.02.2020, 11:31 | #7 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и FMR
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.02.2020, 13:36 | #8 |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и FMR
|
25.02.2020, 15:00 | #9 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и FMR
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 27.12.2022 в 12:40 |
25.02.2020, 16:52 | #10 |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и FMR
|
25.02.2020, 17:08 | #11 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 302
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
254 раз(а) в 250 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и FMR
Или можете взять значение сопротивления, но придется воспользоваться другим макросом, для 2G. https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=467 __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
25.02.2020, 18:31 | #12 |
Новичок
Регистрация: Feb 2020
Сообщения: 11
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и FMR
|
12.10.2022, 19:17 | #13 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и FMR
Добрый вечер. Стоит задача выполнить диспетчеризацию холодильного оборудования. При этом: Trim5 устанавливается у оператора, от Trim 5 до первого щита с FMR 1020 60 метров, от первого щита до второго щита, в котором 2шт. FMR1020 и 1шт. MRL ещё 150 метров. Вопрос: будет ли работать каскадная система на таких расстояниях? Или придётся устанавливать два Trim5 отдельно для первого щита (расстояние 60м) и второго (150 метров)? Или все же есть возможность обойтись 1 контроллером?
|
12.10.2022, 19:49 | #14 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и FMR
__________________ RTFM |
12.10.2022, 20:19 | #15 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и FMR
Так вот я прочитал про 10 метров, отсюда и вопрос созрел. Для тех, кто в танке можно разъяснить, что значит "Можно использовать ModBus."?
|
12.10.2022, 20:29 | #16 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и FMR
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Mo..._FMR_v1-10.pdf стр. 43 __________________ RTFM |
13.10.2022, 07:37 | #17 |
Новичок
Регистрация: Oct 2022
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 и FMR
Доброе утро. Спасибо. Буду пробовать.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
FMR и счетчики с дискретным выходом | Адский_Электрик | Вопросы о FMR и MRL | 17 | 07.10.2020 12:35 |
Модуль FMR COM2 в роли мастера (нет решения) | sa104 | Связь с внешним миром | 8 | 17.04.2020 14:51 |
Нет данных с аналогового входа С FMR (решено) | getzgt | Вопросы о FMR и MRL | 10 | 07.03.2019 15:59 |
как соединить trim5 с opc server | OBO | Вопросы о Trim5 | 9 | 08.11.2017 11:20 |