По умолчанию Пришли не те приводы...

Доброго времени суток!
Заранее прошу прощения за непрофессионализм, но...
Имею проблему. Прошу откликнуться тех, кто реально может помочь.
Ответы тип "лох" и "надо было думать" прошу оставить при себе.
Описание проблемы:
Имею две идентичных системы регулирования системами приточной вентиляции, собранных на контроллерах Pixel 12xx (заводская сборка ВЕЗА) - регулирование регулирующим клапаном после теплообменника осуществляется через аналоговый выход 0-10 В (в проекте изначально были Belimo).
При заказе приводов к регулирующим клапанам была произведена замена (причины не указываю), произошла ошибка, а, именно, пришли Danfoss AMV 438 SU с трехпозиционным регулированием на 220 В (вместо AME 438 SU). Что с этим можно сделать по "бюджетному варианту" (если, конечно, можно). Уже был согласен на поставку новых приводов AME 438 SU, но Danfoss ставит срок поставки 45 рабочих дней, а объект сдаточный.
С уважением, Вадим Л.
wadja69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 11:12   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пришли не те приводы...

Цитата:
Сообщение от wadja69 Посмотреть сообщение
Что с этим можно сделать по "бюджетному варианту" (если, конечно, можно).
Бюджетнее всего подождать.

Для всего остального нужно заменить контроллер на Pixel-25xx и добавить модуль расширения.

--------------

PS. Для интереса глянул в гугл - AME 438 SU есть в наличии в Москве. Есть и аналоги, которые и дешевле раза в два-три и тоже много у кого в наличии.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 11:41   #3
ress
Новичок
 
Регистрация: Apr 2012
Сообщения: 21
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пришли не те приводы...

Друг, как я тебя понимаю. Барыги с торгового отдела, я думаю, везде одинаковы - нихрена не смотрят что продают
Таже фигня изредка случалась и у нас на райончике - сейчас вроде мы их добрым словом наставили на путь истинный, но все равно с ними надо быть на чеку

Меняй на пиксель с модулем расширения, если время не ждет.
ress вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 12:39   #4
Antistatic
Новичок
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 26
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пришли не те приводы...

Сталкивался с такой же проблемой давно. Делал макрос который позволяет дискретным приводом управлять аналоговым процессом (краном, заслонкой и т.д.). Ограничения: нужно точно знать время полного поворота, привод должен быть без возвратной пружины. При снятии питания он должен блокироваться. Концевики конечных положений - желательно. Где то валялся макрос, если надо могу посмотреть. Хотя лучше таки заменить привода.
Antistatic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 13:08   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пришли не те приводы...

Цитата:
Сообщение от Antistatic Посмотреть сообщение
Сталкивался с такой же проблемой давно. Делал макрос который позволяет дискретным приводом управлять аналоговым процессом (краном, заслонкой и т.д.). Ограничения: нужно точно знать время полного поворота, привод должен быть без возвратной пружины. При снятии питания он должен блокироваться. Концевики конечных положений - желательно. Где то валялся макрос, если надо могу посмотреть. Хотя лучше таки заменить привода.
На мой взгляд, проще в Конструкторе выбрать соответствующую схему управления.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2013, 17:20   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пришли не те приводы...

Цитата:
Сообщение от wadja69 Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!
Заранее прошу прощения за непрофессионализм, но...
Имею проблему. Прошу откликнуться тех, кто реально может помочь.
Ответы тип "лох" и "надо было думать" прошу оставить при себе.
Описание проблемы:
...............
С уважением, Вадим Л.
заменить программу
использовать АО как DO
на них повесить пару твердотелок


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 17:38   #7
ayakin82
Новичок
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пришли не те приводы...

wadja69 напиши мне свою почту я тебе скину че надо сделать, был один раз у меня такой прикол пришлось выкручиваться бюджетно
ayakin82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2013, 17:41   #8
ayakin82
Новичок
 
Регистрация: Apr 2013
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пришли не те приводы...

но вообще кончно заменить привода, так как в данном варианте быстрой реакции привода ты не дождешся и процесс выхода на температуру уставки будет краааааайне медленным если вообще успеет выйти до обмерзания ......многое будет зависеть от температуры теплоносителя
ayakin82 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024