Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 15.05.2012, 12:14   #1
canada
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 184
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Найти минимальное INT из 10

Требуется нахождение минимального значения из 10 значений.
У кого какие варианты есть?
canada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 12:23   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Найти минимальное INT из 10

Цитата:
Сообщение от canada
Требуется нахождение минимального значения из 10 значений.
У кого какие варианты есть?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=939


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 14:29   #3
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Найти минимальное INT из 10

Цитата:
Сообщение от canada
Требуется нахождение минимального значения из 10 значений.
У кого какие варианты есть?
Не проверял. Только в качестве идеи.
Вложения
Тип файла: msl N_min.msl (58.2 Кбайт, 53 просмотров)
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 14:45   #4
canada
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 184
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Найти минимальное INT из 10

Благодарю за вариант.
Что-то подобное уже сам соорудил... принцип примерно тот-же: сравнивать цепочкой по 2.

Вариант с циклом из поста №2 уж больно сложен...
Вложения
Тип файла: msl Мин значение.msl (39.9 Кбайт, 65 просмотров)
canada вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:23.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024