После редатирования /etc/rc :) в контроллере SMH4, контроллер перестал загружаться. Вернее, если я правильно понимаю, то ядро системы загружается, но на экране продолжает висеть "splash screen". Контроллер пингуется, но обрывает соединения по ssh.

При подключении контроллера к ПК, в диспетчере устройств появляется "Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget". Сейчас SMLogix 3.28.0168 контроллер не находит.

При попытке обновления "Образа Linux" из лоджика происходит следующее:
1. Перевод контроллера в режим программирования (но с контроллером ничего не происходит)
2. Загрузка файлов (продолжается ~ пару минут)
3. Не удалось выполнить обновление ПО контроллера. Проверьте подключение по USB.

Подскажите, есть возможность достучаться до контроллера?
artirm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 11:36   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от artirm Посмотреть сообщение
Подскажите, есть возможность достучаться до контроллера?
Обычно это или это:

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=3942

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 12:01   #3
artirm
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С этим же кабелем до этого все работало, ну всмысле с этим же контроллером. Попробую другой кабель.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Драйвера и фаервол в порядке, но тоже проверю.

С этого же компьютера контроллер обновлялся по USB. Но обновление происходило когда SMH4 находился в режиме программирования (светился LED3). В режим программирования SMH4 переходил сам, после того как не мог загрузить ядро ОС. Сейчас ситуация немного другая и контроллер в режим программирования сам не переходит.
artirm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 12:23   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от artirm Посмотреть сообщение
Сейчас ситуация немного другая и контроллер в режим программирования сам не переходит.
Перемычкой пробовали отправить его в режим программирования?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 12:26   #5
artirm
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Перемычкой пробовали отправить его в режим программирования?
Нет. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
artirm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 12:31   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от artirm Посмотреть сообщение
Нет. Подскажите, пожалуйста, как это сделать.
Открыть РЭ ближе к концу и увидеть) Там даже картинка есть


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 13:33   #7
artirm
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Открыть РЭ ближе к концу и увидеть) Там даже картинка есть
Имеется ввиду руководство пользователя? Может я невнимателен, но такую информацию не смог найти. Если не затруднит, ткните носом
artirm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 13:58   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от artirm Посмотреть сообщение
Имеется ввиду руководство пользователя? Может я невнимателен, но такую информацию не смог найти. Если не затруднит, ткните носом
Посмотрел - действительно, в последней версии документа куда-то улетучилось... Скачайте РЭ для SMH-2Gi, у него там то же самое всё. Нужно перемычку сделать и SMH4 сразу при подаче питания должен попасть в режим программирования.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 20:55   #9
artirm
Новичок
 
Регистрация: Apr 2019
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Посмотрел - действительно, в последней версии документа куда-то улетучилось... Скачайте РЭ для SMH-2Gi, у него там то же самое всё. Нужно перемычку сделать и SMH4 сразу при подаче питания должен попасть в режим программирования.
Спасибо, сработало!

Установил перемычку, подключил по usb и обновил из лоджика. Возможно перемычку можно было удалить сразу после включения SMH4 в режиме программирования, но я её снял только после полного обновления.
artirm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 13:18   #10
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Дабы не плодить темы.

SMH4.
История такова.
Достал новый из коробки в запаянном целофане. В процессе работы залитой программы(Конструктор вентиляшки) периодически перезагружался по непонятным причинам. Закинул на полку. Дело было в декабре 2018г.
Сейчас дошли руки до данного экземпляра. При подаче питания то загружается, то черный экран, но чаще черный экран, чтобы загрузился нужно было вытащить батарейку и подождать сутки. Решил обновить прошивку. При подключении по USB в системе появляется Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget. Начал форматировать из лоджика, процесс идет и не заканчивается, т.е загрузка файлов и установка идет по кругу до бесконечности. Сейчас, соответственно это кирпич. Пробовал на ТРЕХ компах Win 7,8,10. На десятке ваще говорит "проверьте подключение USB", хотя Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget появляется. Пробовал с перемычкой, результат тот же.
Лоджик 3.30.0246 на всех компах, сегодня скачал.

Что делать?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2019, 16:03   #11
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Дабы не плодить темы.

SMH4.
История такова.
Достал новый из коробки в запаянном целофане. В процессе работы залитой программы(Конструктор вентиляшки) периодически перезагружался по непонятным причинам. Закинул на полку. Дело было в декабре 2018г.
Сейчас дошли руки до данного экземпляра. При подаче питания то загружается, то черный экран, но чаще черный экран, чтобы загрузился нужно было вытащить батарейку и подождать сутки. Решил обновить прошивку. При подключении по USB в системе появляется Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget. Начал форматировать из лоджика, процесс идет и не заканчивается, т.е загрузка файлов и установка идет по кругу до бесконечности. Сейчас, соответственно это кирпич. Пробовал на ТРЕХ компах Win 7,8,10. На десятке ваще говорит "проверьте подключение USB", хотя Linux USB Ethernet/RNDIS Gadget появляется. Пробовал с перемычкой, результат тот же.
Лоджик 3.30.0246 на всех компах, сегодня скачал.

Что делать?
А скачивали фулл версию?

Похоже на то, что контроллер не может выйти из режима программирования, можно попробовать принудительно прервать операцию после загрузки файлов и попробовать включить контроллер.

и еще можно попробовать:

1) Зайдите в папку, куда установился лоджик (по умолчанию C:\Program Files (x86)\SMLogix), попробуйте запустить файл sm_tftp.exe. Дайте обратную связь какая будет реакция системы (ничего не произошло/произошла ошибка/...)

2) Найдите у себя в виндовсе брандмауэр - разрешение обмена данными с приложениями в брандмауэре виндовс, поставьте галочки на процессы, с преффиксом sm_.

3) Также нормальной работе лоджика мешают фаерволы или антивирусы (редко встречалось)


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 09:58   #12
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

1) ничего не произошло
2), 3) Рискнул прошить еще один 4G из той же партии, ничего не менял, процесс прошел нормально. Затем еще один, тоже нормально.
У глюкнутого экземпляра заметил плохо припаянный разъем USB, две лапы корпуса не припаяны, которые ближе к краю платы, сигнальные выводы пропаяны хорошо. Отсюда появилось подозрение на заводской брак и дальнейшее шаманство бессмысленно. Такое возможно?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2019, 11:54   #13
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
1) ничего не произошло
2), 3) Рискнул прошить еще один 4G из той же партии, ничего не менял, процесс прошел нормально. Затем еще один, тоже нормально.
У глюкнутого экземпляра заметил плохо припаянный разъем USB, две лапы корпуса не припаяны, которые ближе к краю платы, сигнальные выводы пропаяны хорошо. Отсюда появилось подозрение на заводской брак и дальнейшее шаманство бессмысленно. Такое возможно?
1) У вас путь по умолчанию был в папку 86?

Если что-то с юсб, конечно возможны проблемы с обновлением.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2019, 18:51   #14
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Путь по умолчанию.
Разъем припаян за исключением 2х из 4х корпусных ног, т.е по идее должен работать нормально. Я к тому что если плохо припаян разъем, то могут быть плохо припаяны, например бга микросхемы. Но у вас вроде автоматическая линия тестирования, поэтому и появился вопрос о принципиальной возможности брака.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 10:32   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Путь по умолчанию.
Разъем припаян за исключением 2х из 4х корпусных ног, т.е по идее должен работать нормально. Я к тому что если плохо припаян разъем, то могут быть плохо припаяны, например бга микросхемы. Но у вас вроде автоматическая линия тестирования, поэтому и появился вопрос о принципиальной возможности брака.
При автоматизации пропадают такие риски, как возможность повреждения разъёма и прочие человеческие факторы. Непропай, если в момент теста контакт был, не обнаружится.

Другое дело, что у нас три стадии тестирования, в которых участвует USB - это должно повезти целых три раза. Такие случаи были, кстати. Один вроде за всё время, или два.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 13:32   #16
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Что то пошло не так ©

При обновлении через юсб вылетела надпись нет связи с контроллером.
Теперь при подключении по юсб надпись - неопознанное устройство. На двух ноутах - на которых раньше все прекрасно подключалось (на одном стоит версия 3.30 лоджика, на другом 3.29)
на самом контроллере:
SMLogix core abnormally stopped

По сети ehternet подключается, проект вроде заливается, но темный экран

в системном меню контролера сбросил параметры по умолчанию, - стал подключатся по юсб

Последний раз редактировалось andre, 24.09.2019 в 13:43
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 14:18   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от andre Посмотреть сообщение
При обновлении через юсб вылетела надпись нет связи с контроллером.
Теперь при подключении по юсб надпись - неопознанное устройство.

в системном меню контролера сбросил параметры по умолчанию, - стал подключатся по юсб
Какой вывод? Всё починилось или всё сломалось?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2019, 14:55   #18
andre
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили: 9 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какой вывод? Всё починилось или всё сломалось?
починилось. но нервных клеток попортило...
andre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 13:01   #19
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

4G не обновляется по USB. Возникает вот такая ошибка
Изображения
Тип файла: png изображение_2021-08-03_155820.png (99.4 Кбайт, 182 просмотров)
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 13:17   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
4G не обновляется по USB. Возникает вот такая ошибка
Ну это похоже на битый архивчик .frw Попробуйте Лоджик переустановить.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 13:23   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну это похоже на битый архивчик .frw Попробуйте Лоджик переустановить.
А возможно прав нет, попробуйте переместить файл на другой диск или рабочий стол и указать путь до туда.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 13:44   #22
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А возможно прав нет
На чтение? Распаковка идет в TEMP юзверя.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 15:00   #23
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
А возможно прав нет, попробуйте переместить файл на другой диск или рабочий стол и указать путь до туда.
Да, перемещение на рабочий стол помогло. Однако форматирование закончилось вот таким сообщением. Повторное форматирование закончилось успешно. Делал на 2-х контроллерах, и в обоих случаях пришлось делать по 2 раза, чтоб не видеть этой ошибки
Изображения
Тип файла: png изображение_2021-08-03_175757.png (105.0 Кбайт, 119 просмотров)
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 15:07   #24
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Да, перемещение на рабочий стол помогло. Однако форматирование закончилось вот таким сообщением. Повторное форматирование закончилось успешно. Делал на 2-х контроллерах, и в обоих случаях пришлось делать по 2 раза, чтоб не видеть этой ошибки
По факту, в первое форматирование, контроллер переходит в режим программирования?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 15:13   #25
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
По факту, в первое форматирование, контроллер переходит в режим программирования?
Да, переходит. Один контроллер потом не вышел из режима программирования, так и завис в нем, а второй вышел и начал нормально загружаться.
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 15:53   #26
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
Да, переходит. Один контроллер потом не вышел из режима программирования, так и завис в нем, а второй вышел и начал нормально загружаться.
Какие серийные номера контроллеров? Другим кабелем пробовали форматировать?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 16:00   #27
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какие серийные номера контроллеров? Другим кабелем пробовали форматировать?
№ 683486 и № 683491. Другим кабелем не пробовал.
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 16:04   #28
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от dima Посмотреть сообщение
№ 683486 и № 683491. Другим кабелем не пробовал.
Попробуйте другим. А внешнее питание во время форматирования присутствует?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2021, 16:43   #29
dima
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2008
Адрес: солнечный Алтай
Сообщения: 161
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Попробуйте другим. А внешнее питание во время форматирования присутствует?
Да, присутствует. Кабель, в принципе проверенный, неоднократно обновлял с ним. Проблема решилась, так что, как-нибудь потом...
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2021, 08:41   #30
Sheffdmb2010
Новичок
 
Регистрация: Apr 2017
Сообщения: 10
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с обновлением SMH4

У меня следующая проблема. Обновляет прошивку только один раз. Далее только после переустановки другой версии лоджика.
Sheffdmb2010 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024