Добрый день. Подскажите логику работы Ethernet PNA - 023.
Поддерживает ли данное устройство два и более TCP-соединения одновременно? Если нет то, что может является причиной разрыва существующего соединения: таймаут по отсутствию пакетов или запрос на установку нового подключения?
Поясню:
У нас есть общая сеть торгового центра, в эту сеть включены в разных местах SCADA и приточки SMH2G + Ethernet PNA - 023. SCADA программе очень важно существование активного TCP-соединения с прибором, даже в то время когда пакеты не передаются (не знаю зачем, аварию выдает без этого). Но как пакеты останавливаются, соединение разрывается через 1,5 секунды. Пишет по инициативе контроллера. Вот хотели узнать это тайм аут внутри контролера на молчаливой соединение или виновата программа мониторинга сети, которая постоянно пингует все устройства в данной сети для контроля состояния сети (там такая есть).
saprygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2019, 11:56   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логика работы Ethernet PNA - 023

Цитата:
Сообщение от saprygin Посмотреть сообщение
Поддерживает ли данное устройство два и более TCP-соединения одновременно?
Нет.


Цитата:
Сообщение от saprygin Посмотреть сообщение
таймаут по отсутствию пакетов
Да, он есть, 2-5 секунд в зависимости от времени выпуска.



Цитата:
Сообщение от saprygin Посмотреть сообщение
У нас есть общая сеть торгового центра, в эту сеть включены в разных местах SCADA и приточки SMH2G + Ethernet PNA - 023. SCADA программе очень важно существование активного TCP-соединения с прибором, даже в то время когда пакеты не передаются (не знаю зачем, аварию выдает без этого). Но как пакеты останавливаются, соединение разрывается через 1,5 секунды. Пишет по инициативе контроллера. Вот хотели узнать это тайм аут внутри контролера на молчаливой соединение или виновата программа мониторинга сети, которая постоянно пингует все устройства в данной сети для контроля состояния сети (там такая есть).
Если сервер скады не обучен переоткрывать соединение, то пингующая программа не при чём.

Вы можете настроить сервер, чтобы он делал паузу 1-2 сек при потере связи. По крайней мере провалы будут минимальными.

А чтобы не ругался на потерю связи, выставить несколько повторов опроса через 1-2 сек. Правда если программисты не догадались при повторе переоткрывать соединение, то это не поможет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024