Ну IP адрес и адрес slave, какие там еще параметры? И маска. Шлюз я нули выставил.Перепроверкой и изменением данных параметров неоднократно занимался (раз 50 наверное). Спасла единственная галочка получается.
Глобальная разница "с галочкой" и "без галочки" - это игнорирование контроллером пунктов "попыток связи" и "пауза перед возобновлением связи" и тайм-аут вы уменьшили с 10 сек до 300 мсек. Может быть оно самое и сработало.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2019, 13:15   #32
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи

Цитата:
Сообщение от RomanIst Посмотреть сообщение
Не пойму ведь это же к serial портам относится.
тогда только адрес слейва..
задержки-паузы
что еще.. групповые запросы, кол-во регистров в групповом запросе..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024