По умолчанию преобразователь 0-10v в 4-20mA

попалась такая схема.. вроде логично...
Изображения
Тип файла: jpg 11.jpg (4.2 Кбайт, 650 просмотров)
Тип файла: jpg 12.jpg (4.9 Кбайт, 493 просмотров)
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 13:10   #2
Sergey Cherevko
Senior Member
 
Аватара для Sergey Cherevko
 
Регистрация: Jul 2007
Адрес: Калининград
Сообщения: 422
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: преобразователь 0-10v в 4-20mA

Цитата:
Сообщение от zev_
попалась такая схема.. вроде логично...
Имхо, такая схемка будет работать только в тепличных условиях.
Поищите лучше схемки у Титце+Шенка или у Хоровица+Хилла.


__________________
Автомат АК - самый распространенный преобразователь стека в очередь
Sergey Cherevko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 14:00   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: преобразователь 0-10v в 4-20mA

Цитата:
Сообщение от Sergey Cherevko
Имхо, такая схемка будет работать только в тепличных условиях.
Поищите лучше схемки у Титце+Шенка или у Хоровица+Хилла.
Согласен, пользовать эту схему как источник тока без обратной связи несколько очково...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 14:05   #4
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: преобразователь 0-10v в 4-20mA

согласен точность преобразования не высокая, хотя если использовать для перехода с аналогового выхода на управление пневмоклапанами сойдет.. у пневмоклапана далеко не линейно-пропускная зависимость так, что пид все исправит.
если вопрос о защите исполнителя, то по схеме логично видно, что даже если пробит транзистор то 24/1100=21мА в принципе можно увеличить резистор и поставить после транзистора стабилитрон на 10V..
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 14:10   #5
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: преобразователь 0-10v в 4-20mA

Цитата:
Сообщение от Arsie
Согласен, пользовать эту схему как источник тока без обратной связи несколько очково...
обратную связь при необходимости можно снять с исполнительного механизма.. хотя в принципе регулирование ведется по какому-то выходному показателю, так что ошибку можно скорректировать программно
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2011, 15:30   #6
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: преобразователь 0-10v в 4-20mA

не проще ли http://lib.chipdip.ru/149/DOC000149119.pdf
1 нога - выход контроллера
2 нога - +24 через 600 ом
3 нога - через 500 ом на аналоговый вход исполнителя
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 09:58   #7
avas
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: преобразователь 0-10v в 4-20mA

Все давно придумано:
http://eewiki.ru/wiki/%D0%A2%D0%BE%D...E%D0%B4_4-20mA
avas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 09:39   #8
zev_
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Сообщения: 152
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 6 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Ответ: преобразователь 0-10v в 4-20mA

Цитата:
Сообщение от avas
Все давно придумано:
http://eewiki.ru/wiki/%D0%A2%D0%BE%D...E%D0%B4_4-20mA
не совсем то ) но тоже пригодится
zev_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 16:06   #9
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: преобразователь 0-10v в 4-20mA

может пригодится что-то типа этого. Только транзистор нужно поставить средней мощности высокочастотный. хотя по расчетам и этот подходит.
В zip эмуляция на Electronic Workbench 2000 года.
Вложения
Тип файла: pdf conv_u_i _ PAGE1.pdf (54.9 Кбайт, 461 просмотров)
Тип файла: zip circut.zip (32.7 Кбайт, 183 просмотров)
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 16:23   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: преобразователь 0-10v в 4-20mA

Цитата:
Сообщение от ujin
может пригодится что-то типа этого. Только транзистор нужно поставить средней мощности высокочастотный. хотя по расчетам и этот подходит.
В zip эмуляция на Electronic Workbench 2000 года.
Смущает разность "земель" входа и выхода, т.е. источник напряжения и получатель тока должны иметь разные и изолированные источники питания.

Но это ещё ничего. Самое плохое, что источник напряжения и преобразователь должны иметь разные и изолированные источники питания. А это как раз наиболее частая комбинация.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 16:45   #11
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: преобразователь 0-10v в 4-20mA

В той задаче преобразовывалось напряжение вырабатываемое двигателем постоянного тока. Задача была сделать максимально дешево. Поэтому наличие двух источников питания для этой схемы обязательно. Можно замкнуть токовый выход и получится двухпроводная схема.
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024