|
SMLogix Вопросы о работе в среде SMLogix и о FBD-программировании |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
22.01.2021, 20:16 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
3.32.0163 не загружается проект (решено)
Здравствуйте! Имеется SMH4 и 3.32.0161. Скачал 3.32.0163, из-под него отформатировал контроллер, при попытке залить проект пишет, что идет загрузка, спрашивает заменить ли уставки, пароль и тд, но проект не загружает в итоге и никакой ошибки не выдает. На экране контроллера "no project". Сбрасывал до заводских, форматировал несколько раз - не помогает. Установил 3.32.0157 (т.к. 3.32.0161 потерялся дистрибутив), отформатировал, проект загрузился. Проект загружал сначала конкретный, потом создал просто какой-то, разницы не было.
|
23.01.2021, 11:28 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект
Цитата:
161й |
|
Благодарность от: |
25.01.2021, 11:27 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект
Ожидаем новый релиз, проблему локализовали и исправили.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию Последний раз редактировалось Arsie, 25.01.2021 в 12:26 |
25.01.2021, 12:24 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2014
Сообщения: 225
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект
Спасибо, вернулся на 3.32.0161, всё работает.
|
11.03.2021, 07:19 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Стоял 3.32.0.157 на компе домашнем. Неспешно писал программу для Pixel, которую начинал ещё летом. Обкатывал её большей частью на 2Gi (логику работы).
На днях лоджик начал сильно виснуть и тормозить. Вечное окно "Подождите, идет загрузка данных" при загрузке проекта в отладке и закрывался раза с 5 через диспетчер задач. Думал косяк в лоджике, обновил до 3.32.0.170. При загрузке проекта начал перезагружаться 2Gi с надписью "ядро лоджика убито", на экране картинка с пингвином и красный индикатор моргает, без системных ошибок. Отформатировал его из новой версии, ничего не поменялось. Подумал что проблемы из за того, что пишу для Pixel, а для проверки дома меняю тип контроллера на 2Gi. Попробовал новый проект создать на 2Gi, 3 логических блока, а он грузит проект раза с 3-4 и отладка то работает, то отваливается. Сегодня поеду на объект с ноутом, в котором на днях восстановил работу лоджика, посмотрим как на pixel будет работать. Сегодня как раз наладку на объекте начинаю |
11.03.2021, 11:01 | #6 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Давайте решать ваши проблемы последовательно.
Обратите внимание на мою подпись и перейдите по ссылке, выполните рекомендации. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.03.2021, 11:28 | #7 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Цитата:
Поставьте 3.28 и куча проблем уйдет. С отладкой особенно. Цитата:
А реально последнее 865-е. |
||
11.03.2021, 22:24 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Цитата:
Добавлено через 2 минуты Привычка обновлять программы... Да и на ноуте вин10 на днях обновилась и лоджик с флэшем лег. Сразу после восстановления работоспособности увидел что появился 0170 с надписью что отвязан от флэш, подумал сделаю одинаковую версию и на ноуте и на компе.. Вот результат |
|
11.03.2021, 22:52 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
|
12.03.2021, 10:45 | #10 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 339
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Цитата:
Я в основном работаю сейчас на вин7, после вычищения флешка и установки пакета с нашего сайта проблем не имею, SMlogix разных версий переустанавливаю каждый день __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
12.03.2021, 19:21 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Илья, проблем с флэшем не замечаю, он старый и он работает, в том числе SMconfig запускается, и вообще лоджик ошибок не выдаёт. Но даже проекты с одним-двумя логическими блоками грузит с нескольких раз. Более сложный проект с логикой и смартом не загружается как бы я не пытался. Пробовал Версию 3.32.0101 которая до этого давно стояла и с ней почти всю программу начинал и пробовал в Пикселе и 2Жи, она тоже не завелась вчера.
|
12.03.2021, 19:22 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
12.03.2021, 19:25 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Да кто же знал, не считая обновление вин10 на ноуте и связанных с этим проблем с флэшем впервые столкнулся с косяками в лоджике за всё время использования. Видел конечно, что люди о проблемах пишут, но сам не сталкивался. Но я и не программист, это первый коммерческий заказ для меня который полностью сам делаю вместе с программой. До этого автоматики много сделал, но программы все не мои были, я только ТЗ составлял и наладку делал.
А так, просто интересовался программированием и мелочи всякие делал из интереса. Ну и попробовал я вчера 3.28. Даже если в этом формате сохранять, то всё равно старыми версиями не открывает. Программа хоть и не сложная, переделывать как то лень. |
12.03.2021, 20:27 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Цитата:
Просто надо было проги из 32 версии сохранить в формате 28-й. Зачем что-то переделывать. А уж 28-я позволяет сохранять для 2Gi и Пикселя даже в 23-27-й. |
|
13.03.2021, 22:51 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Цитата:
Добавлено через 4 минуты Этот же патч-корд использую для МФУ, он работает стабильно, и печатает и сканирует. Сегодня установил версию 3.32.0172. Пару раз загрузился нужный мне проект. Но отладка не работает, такое ощущение что считывает один тик, а дальше висит и считает что соединение есть, а данные не меняются, смарт на контроллере не работает, грузится только экран Линукс-пингвина. |
|
13.03.2021, 23:49 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Пробовал 3.28. 3.32 разных версий с сайта. В общем, проект грузится не полностью, в отладке если и подключается то либо отладка не работает, либо работает недолго. При этом экрана смарт нет, только пингвин. Как я определяю что работает недолго? У меня есть счётчик аварий связи с fmr, он досчитывает до 35 в 98% случаев, и в 2% до 36, тик 100мс. Это бывает в случае если как то грузится проект.
Чаще всего лоджик зависает на этапе "подождите загрузка данных" или как то так называется окошко. Закрыть лоджик можно только убив сначала процесс SM Serv exe mobule. Да и когда процесс убъешь лоджик отвисает. |
14.03.2021, 16:23 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Добавлю ещё, пробовал отключать антивирус и файрволл. Пробовал прямое подключение к ноутбуку и компу. Пробовал самодельным и заводским патч-кордом.
Из версии 3.32.0172 получилось сохранить в 3.28 так что он открылся. Из 3.28 делает вид что загружает проект и подключается к отладке, потом пишет что отладка завершена, контроллер в этот момент пишет Ядро лоджик убито и перезагружается. После перезагрузки подключается отладка, появляются данные отладки и замирают. В 3.28 экран смарт тоже не загружается. |
14.03.2021, 18:07 | #18 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Цитата:
Зайдите на адрес контроллера контроллер в браузере, получается? Если 2Gi используете, конечно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
14.03.2021, 18:18 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
|
14.03.2021, 18:39 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
IE у вас установлен? попробуйте в нём.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.03.2021, 19:32 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Последний раз редактировалось Arsie, 15.03.2021 в 10:51 Причина: Удалил вложения за ненужностью |
14.03.2021, 21:01 | #22 | ||||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Почему нету? Должон быть 11-й в десятке в Стандатных.
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось ATS, 14.03.2021 в 21:14 |
||||
Благодарность от: |
14.03.2021, 21:44 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
|
14.03.2021, 23:15 | #25 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
|
15.03.2021, 10:54 | #26 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Т.е. связь в норме. Скачайте 3.28, форматируйте из под него и попробуйте что угодно загрузить.
Этим мы проверим, сосредоточена ли проблема в 3.32 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
15.03.2021, 22:13 | #27 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2018
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 106
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Цитата:
Проект, который пробую присылал на почту на тему NPN датчика, можете сменить тип контроллера и попробовать загрузить. С тех пор я часть проекта поменял, т.к. ошибок много было. Но ни старая ни последняя версия не грузятся. |
|
16.03.2021, 11:01 | #28 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Значит это проблемы в конфигурации компьютера.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
16.03.2021, 11:15 | #29 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
Цитата:
1. Отформатировать контроллер из под текущего Лоджика. 2. В Лоджике открыть свойство контроллера (окно устройства, свойства) 3. В окне свойства открыть вкладку "Настройка связи" сделать тест связи. Если связь есть, то: 4. Открываем вкладку "Пароль" и меняем пароль со стандартного на свой. 5. Нажимаем кнопку "Запись" 6. Нажимаем кнопку "Ок" Пробуем залить проект. P.S. Просьба написать, помогло ли. |
|
16.03.2021, 11:53 | #30 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: 3.32.0163 не загружается проект (решено)
|