Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH2010

Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 19.06.2013, 12:21   #61
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от vladun Посмотреть сообщение
та да, имелось ввиду, что он, датчик вытяжки, может быть выбран в конструкторе только для сигнала 0-10В, для обычных термодатчиков - только "температура в помещении" почему-то .

спасибо
Руками в созданном проекте любой датчик можно назначить абсолютно любому типу...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 12:34   #62
vladun
Senior Member
 
Регистрация: Feb 2007
Сообщения: 174
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Руками в созданном проекте любой датчик можно назначить абсолютно любому типу...
это ясно, но почему конструктор напрямую не дает это сделать, только для 0-10В..
сорри, я отвлекся..
vladun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2013, 13:15   #63
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Об ошибках при загрузке программы

Цитата:
Сообщение от vladun Посмотреть сообщение
это ясно, но почему конструктор напрямую не дает это сделать, только для 0-10В..
сорри, я отвлекся..
Потому что SMH2010 обслуживает только 4 термосопротивления. Пятый датчик подразумевался 0..10В и им был самый малоиспользуемый датчик.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:07.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024