По умолчанию Мониторинг аварии на расстоянии

Добрый день!
Появилась тут у меня интересная задача: автоматизация вентиляции котельной. Все стандартно: две приточки с фильтром и водяным нагревом и два крышных вытяжных вентилятора.
А интересная для меня эта задача, потому что заказчик хочет мониторить аварийные состояния установок дистанционно.для этого было решено собирать щиты на SMH4 с использованием модема и СМС- рассылкой службе эксплуатации.
Посильная для меня задача оказалась, а в тупик меня поставила вообщем- то простое пожелание: чтобы на посту охраны (100- 130м от котельной) загоралась при аварии обычная красная лампочка. Сделать это, естественно, нужно без проводов.
Может кто- то сталкивался с чем то подобным? В идеале это должна быть просто лампа. В самом крайнем случае можно рассмотреть TRIM, хотя довольно слабо представляю, как это будет соединяться...
Gross вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 14:48   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мониторинг аварии на расстоянии

Цитата:
Сообщение от Gross Посмотреть сообщение
Может кто- то сталкивался с чем то подобным? В идеале это должна быть просто лампа. В самом крайнем случае можно рассмотреть TRIM, хотя довольно слабо представляю, как это будет соединяться...
Сможете или нет WiFi протянуть между котельной и постом?

Есть ли на посту интернет или локальная сеть этой котельной?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 15:00   #3
Gross
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мониторинг аварии на расстоянии

На посту интернет однозначно будет, а вот в котельной какая либо связь не предусмотрена. Не очень понимаю, как протянуть WI-FI. Возможно ли соединить SMH4 с TRIM c помощью модема и сделать TRIM пультом для двух щитов на SMH? Понимаю, конечно, что нет ничего невозможного, но сложность этого пугает
Gross вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 15:04   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 175
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мониторинг аварии на расстоянии

Цитата:
Сообщение от Gross Посмотреть сообщение
На посту интернет однозначно будет, а вот в котельной какая либо связь не предусмотрена. Не очень понимаю, как протянуть WI-FI. Возможно ли соединить SMH4 с TRIM c помощью модема и сделать TRIM пультом для двух щитов на SMH? Понимаю, конечно, что нет ничего невозможного, но сложность этого пугает
Если пугает сложность, то самый простой для построения вариант: в котельной SMH4 + модем. На посту или SMH4 или Trim с модемом. Обмен через СМС.

В этой схеме Трим может быть пультом для кучи щитов. Наверное для пары сотен.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 20:58   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мониторинг аварии на расстоянии

Цитата:
Сообщение от Gross Посмотреть сообщение
На посту интернет однозначно будет, а вот в котельной какая либо связь не предусмотрена. Не очень понимаю, как протянуть WI-FI. Возможно ли соединить SMH4 с TRIM c помощью модема и сделать TRIM пультом для двух щитов на SMH? Понимаю, конечно, что нет ничего невозможного, но сложность этого пугает
Я у себя поставил две антенны в режиме моста NanoStation Loco M2. во цене примерно тоже что и модем (немного дороже), но полноценный пульт.
Изображения
Тип файла: jpg 6081302.jpg (18.3 Кбайт, 65 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2019, 23:25   #6
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
Cool Ответ: Мониторинг аварии на расстоянии

Цитата:
Сообщение от Gross Посмотреть сообщение
Может кто- то сталкивался с чем то подобным? В идеале это должна быть просто лампа.
Вам нужно любое GSM-реле, на которое "котельная" будет посылать SMS-команду включения при возникновении проблемы, и SMS-команду отключения после того, как ошибку сбросят. Через контакты реле, соответственно, и нужно будет запитывать "лампочку" на пульте охранника. Вариантов этих реле - море:
1) на Aliexpress их мульён и еще немножко;
2) Эланг PowerControl, если нужен шильдик "сделано в России";
3) банальная SMS-Розетка, коих мульён уже не только на Али...

Цена вопроса - 2-5 тыр за реле на стороне охранника (не считая "лампочки", конечно же!). Ну а модем для отправки SMS-команд с контроллера в котельной у вас всё равно уже имеется.

Последний раз редактировалось ailcat, 18.02.2019 в 23:35
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 11:42   #7
Gross
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мониторинг аварии на расстоянии

Всем большое спасибо!
Gross вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2019, 21:17   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мониторинг аварии на расстоянии

Цитата:
Сообщение от Gross Посмотреть сообщение
Всем большое спасибо!
Так что решили?


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2019, 16:46   #9
Gross
Новичок
 
Регистрация: Nov 2018
Сообщения: 18
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Мониторинг аварии на расстоянии

Решил поставить GSM- реле как наиболее простой и бюджетный вариант в моем случае.Очень удобная вещь оказывается.
Gross вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 04:16.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024