|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
25.09.2019, 19:14 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Нет пароля от рута.
Сабж.
Что делать? В сервисном меню нет сброса пароля, зато есть предложение отформатироваться. Насколько я понимаю, если применить данную опцию, я получу на выходе кирпич. Об этом меня честно предупреждает страшный красный диалог. Все варианты обновления/сброса из см-лоджика тоже только через пароль. То есть я потерял к нему доступ вообще, от слова совсем. Доктор, у меня есть шансы? |
25.09.2019, 20:47 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 747
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
192 раз(а) в 188 сообщениях
|
Ответ: Нет пароля от рута.
А зачем пароль и почему его у Вас нет? И почему собственно кирпич?
Будет Трим без программы.. |
25.09.2019, 21:12 | #3 | |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Нет пароля от рута.
На всякий случай уточняю анамнез:
Трим5 Сменил пароль с умолчания на свой неск месяцев назад (налаживал уд из другого города). В лоджике пароль был прописан звездочками и всё работало без запроса оного. Потом в связи с переездом пересобрал сеть на чучуть другом роутере, и он по-другому раздал адреса. Я айпи тримаа в лоджике переписал, он /трим/ нашелся, но запросил пароль. А тот, который звездочками был, его стало быть не устроил. Я пароль помню Поскольку сей пароль есть таковой от св. линуха всебезопаснейшего, подозреваю, что "резать к чертовой матери", но как? Добавлено через 13 минут Цитата:
Насчет кирпича: подозреваю, что отформатировать, это не то же самое, что накатить заводской имадж. На это намекает и текст предупреждения красными буквами, что контроллер будет отформатирован и останется без управления. А если будет просто трим без программы, но с ядром, так это прекрасно! На это к тому же намекает название пункта меню "сброс к заводским настройкам", что мне собсно и нужно. То есть определения противоречивые, поэтому поможет только чей-то опыт. А вы это прям точно знаете, сами применяли данный пункт меню? |
|
26.09.2019, 01:10 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Нет пароля от рута.
Объект останется без управления, а не контроллер. Целиком предупреждение читайте)
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.09.2019, 18:58 | #5 |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Нет пароля от рута.
Вопчем всем спасибо за верные подсказки.
Я применил пункт "Сброс к заводским настройкам", и получил работающий с иголочки чистый контроллер в комплекте с лоджик-ядром и паролем по умолчанию. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Нет связи с SMH4 | starmos | Вопросы о SMH4 | 8 | 22.11.2019 12:16 |
Снова о видимости SMlogix & SMH2010 (нет проблемы) | smail | Вопросы о SMH2010 | 2 | 16.10.2019 09:18 |
SMH4 - moxa ioThinx4510 нет связи | RomanIst | Связь с внешним миром | 31 | 13.05.2019 13:15 |
В меню "Параметры" нет строки "Уставка температуры"!!! | Arsie | SMConstructor (вентиляция) | 3 | 10.04.2013 11:56 |
SMH 2G +ERMAN ПЧ. Один работает, другой нет. | zaural | Связь с внешним миром | 9 | 09.07.2012 17:16 |