|
Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
17.02.2017, 19:05 | #2 |
Юнга
Регистрация: Jul 2008
Сообщения: 9
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
|
20.02.2017, 06:37 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Цитата:
вот еще нашел док.. похоже, что эти венты имеют гальваноразвязанные компорты, причем аж два штуки. один компорт слэйв, второй мастер, и что-то я не понял как из всего этого сделать мост. или это не для этого? подскажите кто в курсе.. вента пока нет живьём, попробовать не на чем. |
|
22.02.2017, 15:03 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
блин, я опять ничего найти не могу
где находится таблица соответствия функций модбаса и значков в карте памяти? вот ей бо, гемморой на ровном месте. хоть бы поиск был нормальный по справке |
22.02.2017, 16:17 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Цитата:
"Сетевые переменные" или "Функции modbus" в поиске. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
22.02.2017, 21:05 | #6 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Цитата:
искал по файлу справки - не ищется по "функции" а нельзя привязать отображение номера функции прямо в карте памяти? |
|
23.02.2017, 00:16 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
|
27.02.2017, 11:45 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
а ктонибудь вообще к этим вентам подключался по модбасу?
в доках очередной хрен пойми смотрю на конфиг из ЕС-Control адрес вента = 1 настройки 19200-8-E-1 создаю в CASModScan соединение пытаюсь соединиться скриншоты в прицепе. и хз че ему надо и что означает запись для адреса D100? |
27.02.2017, 11:49 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.02.2017, 12:54 | #10 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
так я вроде ничего записывать не хочу..
|
27.02.2017, 12:59 | #11 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Ну да, мой фол)) Смысл в том, что на запрос чтения девайс почему-то вернул общий код ошибки и к нему дополнение, которое распознано, как "запись некорректного числа".
Возможно, дополнение никак модбасу не соотв., просто какой-то "свой", папстовский, код ошибки. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.02.2017, 13:27 | #12 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
http://forum.segnetics.com/attachmen...8&d=1487558236
Вы этот файлик не смотрели, там вообще модбас описан? в самом начале есть описание фреймов.. |
27.02.2017, 13:48 | #13 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Цитата:
Посмотрите в логе код ошибки, какому именно соответствует: 0x02: Permissible range of the holding registers 0xD000 to 0xD37F was exceeded 0x03: Maximum telegram length for response (23 bytes) exceeded, i.e. either more than 9 holding registers or 0 holding registers were requested. 0x04: A holding register cannot be read due to a defect in the electronics __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
27.02.2017, 14:07 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
|
27.02.2017, 14:21 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
не понял. увеличивать или уменьшать?
|
27.02.2017, 14:57 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
|
27.02.2017, 14:59 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Запросите всего одну переменную. Сейчас вы запросили несколько и у папста не хватает ресурсов вам ответить.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.02.2017, 20:54 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
я запрашивал и по одной, все тоже самое..
|
27.02.2017, 22:41 | #19 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Лог обмена тогда нужен, будем считать байты.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
27.02.2017, 23:30 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
|
03.03.2017, 15:16 | #21 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
на МК2017 задал вопросы генеральному немцу , тот обещал порешать и предоставить подробную шпаргалку
|
09.03.2017, 10:21 | #22 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
[13:17:46] <= Response: 02 83 02 30 F1
[13:17:46] => Poll: 02 03 01 A1 00 01 D4 27 [13:19:41] <= Response: 02 83 02 30 F1 [13:19:41] => Poll: 02 03 01 A1 00 02 94 26 о, кажется нащупал.. [13:20:55] <= Response: 02 03 04 05 DC 48 50 3E 39 [13:20:55] => Poll: 02 03 D1 A1 00 02 AC E6 |
09.03.2017, 10:40 | #23 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Цитата:
Третий да, выдал данные в ответ на запрос. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.03.2017, 16:25 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Цитата:
2Gi пока не хочет связываться с вентом... |
|
09.03.2017, 18:46 | #25 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Прямо вот на ту же посылку он не отвечает или отвечает ошибкой?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.03.2017, 21:49 | #26 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
блок диагностики показывает ошибки, а выходы нули.
завтра попробую пиксель.. |
10.03.2017, 12:54 | #27 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
пиксель вообще ничего не показывает. все понулям. и диагностика и выходы.
|
10.03.2017, 13:01 | #28 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Цитата:
Я вообще придерживаюсь мысли, что не по тем адресам или не те данные спрашиваете. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.03.2017, 13:38 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
где включить чтоб смотреть? и куда смотреть?
|
10.03.2017, 14:16 | #30 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 105
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: карта для ЕС-вентов EBM-PAPST
Подключаться компом параллельно RS485 и мониторить какой-нибудь программой.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |