Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.06.2015, 19:25   #1
alexsis_k
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 144
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Карта ModBus для Weittek

Есть конвертер для OPC Lectus, очень даже удобно.
Хотелось бы иметь нечто такое для панели Weintek.
И еще есть вопрос может кто подскажет. Почему при создании библиотеки адресных меток приходиться адрес увеличивать на 1?
alexsis_k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2015, 11:43   #2
Aard
Member
 
Регистрация: Mar 2007
Сообщения: 39
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Карта ModBus для Weittek

Цитата:
Сообщение от alexsis_k Посмотреть сообщение
И еще есть вопрос может кто подскажет. Почему при создании библиотеки адресных меток приходиться адрес увеличивать на 1?
Выбирайте в панели Weintek вариант драйвера Modbus "zero-based addressing", тогда единицу к адресу не нужно будет прибавлять
Aard вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 07:21.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024