Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH4

Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 20.12.2018, 15:24   #31
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)

Это так к слову.

Куплено SMH4 4 шт
3 раза заменены БП по 4 шт
1 день потрачен на форматирование и наладку.
И все равно не работает.

Откуда прибыль то брать, если вот такая ситуация складывается.

В данный момент раз у вас на складе ФИ-А пришлось у партнеров закупить в срочном порядке 4шт SMH2G опять поменять вместе с адаптацией и наладкой на объекте, день делов.

Вот она вся прибыль то. Даже не хватило, пришлось доплатить, и сидим теперь с SMH4 и на пару думаем, что не так. Только он не говорит чего ему надо для счастья. И поставить то куда нибудь теперь боезно, за бортом -20 в системе вода. вдруг еще и калорифер прихватит, зальет ведь.

Или нам так повезло.

Может все же есть у кого дельный совет?
Я понимаю, что напрашивается (нафига ты их туды запихнул).

В сех с наступающим.


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 15:30   #32
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)

Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
сидим теперь с SMH4 и на пару думаем, что не так. Только он не говорит чего ему надо для счастья. И поставить то куда нибудь теперь боезно, за бортом -20 в системе вода. вдруг еще и калорифер прихватит, зальет ведь.
В МС есть safe mode, в которое она переходит при отказе основного контроллера или связи с ним. Установите открывание клапана на 100% и запуск насоса - калорифер никогда не замёрзнет.



Цитата:
Сообщение от Анатолий Посмотреть сообщение
Или нам так повезло.

Может все же есть у кого дельный совет?
Проблему вскроет только исследование. Вы ведь видите видимое проявление проблемы, а не саму проблему.

Сейчас включите все контроллеры у себя в офисе и пусть стоят, жгут электричество. Повторится ли проблема.



PS. Если бы проблемы с ЭМС контроллера SMH4 были у всех (ну или хотя бы у 1% наших клиентов), форум и техподдержка разрывались бы от сообщений. Но их нет, вы и сами это видите, я не удаляю неугодные темы с форума.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 15:50   #33
Анатолий
Member
 
Регистрация: Mar 2013
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 70
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)

Хороше.
Праздники длинные, пусть жгут электричество.

Будем ждать проявления неисправности. Сделаем замеры напряженности поля на объекте по частотно.

Короче скучать не придется.


__________________
Лучше опоздать, чем не доехать.
Анатолий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2018, 21:26   #34
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Если бы проблемы с ЭМС контроллера SMH4 были у всех (ну или хотя бы у 1% наших клиентов), форум и техподдержка разрывались бы от сообщений. Но их нет, вы и сами это видите, я не удаляю неугодные темы с форума.
Напряженность электростатического поля в офисе - не должна превышать 5 мкВ (возможны варианты, но берем самый грубый). Напряженность этого же поля в ТП - допускается до 25 мкВ, а на высоковольтных ТП вблизи мест установки компенсаторов - может достигать 300 мкВ.
Аналогично с электромагнитными полями - в офисе их величина в 10-50 раз меньше, чем допускается в отдельных производственных процессах (в том числе при работе мощных трансформаторов на ТП).

Упомянутое вами "соответствие жестким нормативам" - весьма относительная характеристика. Для офиса она избыточна, а в электромашинном зале уровни помех в разы выше, чем предполагает норматив.
В целом, достаточно разумно, что в контроллере, заточенном прежде всего на системы вентиляции и отопления (т.е. работающие "в офисных" условиях), производитель на стал заморачиваться с обеспечением высокой помехостойкости (хотя ICP-DAS, по крайней мере на ViewPac 2111 - заморочился. И на ViewPac 25W1 почти получилось, да подвел тач).

P.S.
С тем, что надо смотреть условия применения, выбирая контроллер - это однозначно. Что и заставило меня в свое время узнать о вьюпаках (бюджет, кстати, не сильно дороже решения на базе SMH2Gi выходит).
Сейчас вот заодно ожидаю засады, заложив на нижний уровень диспетчеризации SMH4 (там вроде все хорошо, но шкафчикам с "головными" контроллерами предстоит висеть в мощных электрощитовых)...
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 10:58   #35
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)

Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
Напряженность электростатического поля в офисе - не должна превышать 5 мкВ (возможны варианты, но берем самый грубый). Напряженность этого же поля в ТП - допускается до 25 мкВ, а на высоковольтных ТП вблизи мест установки компенсаторов - может достигать 300 мкВ.
Аналогично с электромагнитными полями - в офисе их величина в 10-50 раз меньше, чем допускается в отдельных производственных процессах (в том числе при работе мощных трансформаторов на ТП).
О чём я и говорю. Если в ТП контроллеры работают хорошо, а в офисе плохо, то проблемы борделя скорее всего не в схеме размещения кроватей.


Цитата:
Сообщение от ailcat Посмотреть сообщение
В целом, достаточно разумно, что в контроллере, заточенном прежде всего на системы вентиляции и отопления (т.е. работающие "в офисных" условиях), производитель на стал заморачиваться с обеспечением высокой помехостойкости
Единственный контроллер, заточенный на вентиляшку - это Пиксель. И с полями в венткамерах все не так безоблачно, как вы думаете.

И вообще на всех контроллерах производитель (мы) заморачивается с помехоустойчивостью. Всё достаточно хорошо с ней, это я как действующий автоматчик вам говорю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2019, 13:13   #36
Павел13
Новичок
 
Регистрация: Oct 2015
Адрес: Барнаул
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Самопроизвольная перезагрузка SMH4 (решено)

Доброго дня
Тоже сталкивались с проблемой перезагрузки, пишет ошибка Kernel
Заменили SMH4, стал моргать и выдавать ошибку перегрузку Aout MC.
Дело было в рядом проходящем со шлейфом на MC проводе симисторного регулятора скорости, из за него шла помеха
Может кому пригодится на будущее
Павел13 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024