|
Вопросы о SMH4 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью SMH4. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.07.2019, 15:01 | #1 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Вывод исторического отчета на экран SMH4
Нужно вывести исторические данные в табличном виде на экран 4ки, тренд не нужен. Это смарт-объект "Отчет" - правильно я понимаю?
При вызове экран закрашивается черным и ничего не происходит, возврат из экрана не работает. Лоджик 3.30.0216. Контроллер им отформатирован предварительно. Подскажите пожалуйста, что я делаю не так? |
05.07.2019, 15:27 | #2 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4
Цитата:
Понимаете правильно, загрузил ваш проект, нажимаю F1, попадаю в диспетчер отчетов, там либо пусто либо уже успели сформироваться отчеты, выбираю любой отчет - вызывается таблица с данными, сверху кнопки слева назад, справа скопировать. Так должно быть. Последний раз редактировалось Ilya J., 05.07.2019 в 15:45 |
|
05.07.2019, 15:40 | #3 | |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4
Цитата:
з.ы. а раз уж речь зашла про отчеты - подскажите пожалуйста еще 2 момента. 1. в настройках архивации есть время хранения исторических данных. данные перезаписываются по принципу FIFO? 2. Сгенерированные файлы отчетов можно как-нибудь стирать из FBD? Например задача, чтобы их было не больше 3 или только последний созданный. |
|
05.07.2019, 15:44 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 086
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4
По Ethernet-порту форматировать невозможно. Вы делали что угодно, но не форматировали
Добавлено через 2 минуты Цитата:
Вопрос очень странный. Для архивирования другой сценарий, кроме FIFO, просто невозможен... Нет. Только удаление устаревших в настройках архива. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.07.2019, 15:49 | #5 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4
Цитата:
Чтобы стирать накопленные данные есть блок HistoryStorage Справа от иконки смарта найдите иконку конфигуратора архива, в нем можете установить время хранения, минимум один час, на данный момент стирать отчеты сможете только так. Последний раз редактировалось Ilya J., 05.07.2019 в 16:08 |
|
05.07.2019, 15:51 | #6 | |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4
Цитата:
т.е. если у меня стоит настройка хранить исторические данные 10 дней, то и созданные отчеты старше 10 дней будут вытираться? Добавлено через 1 минуту мне надо стирать не сами данные, а сформированные .csv |
|
05.07.2019, 16:09 | #7 | ||
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4
Цитата:
Цитата:
|
||
05.07.2019, 16:18 | #8 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4
|
05.07.2019, 17:32 | #9 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4
После правильного форматирования все заработало - спасибо!
Верно ли я понимаю, что при такой конструкции в отчет будут сгружаться данные за последние 3 месяца? |
05.07.2019, 17:42 | #10 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4
|
Благодарность от: |
06.07.2019, 13:09 | #11 |
Member
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 46
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4
|
08.07.2019, 11:08 | #12 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 331
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Вывод исторического отчета на экран SMH4
|