|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
09.06.2019, 20:33 | #1 |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Trim5 недоступен, когда за роутером (решено)
Добрый вечер.
Имею Trim5 во внутренней локальной сети. Выход в инет через роутер dir300. Белый IP. Подключаюсь к указанному контроллеру изнутри сети. Всё работает: вижу веб интерфейс, СМ-Коннект пашет, могу добавить клиента рабочую станцию (клиент - контроллер не пробовал, нет возможности). Ради эксперимента подключался к контроллеру по ссш, тоже всё хорошо. Пробросил в роутере порты: 20...23, 80, 443, 1111, 1194. Но соединиться с контроллером извне не могу. Ни веб-интерфейс, ни ссш, ни СМКоннект не работают. Можно подумать на неправильные настройки роутера или козни провайдера, но: у меня в сети есть другое Linux-устройство, к нему тоже проброшены порты (только внешние номера другие), и всё работает - и ссш, и впн, и хттп. Поскольку все пробросы сделаны единообразно, то значит они все сделаны правильно. Что я делаю не так? Или что я забыл сделать? |
10.06.2019, 10:41 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером
Цитата:
Я бы от этого отталкивался. И сначала бы заставил работать настолько стандартные вещи, как ssh и ftp. Потом всё остальное. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.06.2019, 11:37 | #3 | |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером
Так и я об этом же. Два линукс-устройства за роутером. К одному я могу по ссш подключиться, к другому - нет. Из локалки же подключаюсь успешно к обоим.
Такой же результат я получаю и с впн-соединениями, и с доступом по http/https. Цитата:
И я именно в этом и прошу помощи. Последний раз редактировалось MadKid, 10.06.2019 в 11:51 |
|
10.06.2019, 12:03 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером
Роутер может вести логи транзита пакетов? Если да, посмотрите, куда улетает то, что приехало снаружи в 22 порт. И что отвечает устройство на том конце кабеля.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.06.2019, 13:41 | #5 |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером
Установил в роутере уровень логирования "отладочный".
После чего перезапустил его, и сделал два действия: 1 соединился-разъединился по работающему ссш-каналу 2 попытался соединиться с Trim5 В логе, к сожалению, не увидел ничего такого, что указывало бы на эти два события... Очевидно, возможностей роутера недостаточно. Файл лога прилагаю на всякий случай. Последний раз редактировалось Arsie, 11.06.2019 в 10:37 |
10.06.2019, 14:14 | #6 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером
Цитата:
Каким образом выдан адрес Триму? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.06.2019, 15:08 | #7 |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером
Трим не использует DHCP, у него статический адрес. Это как-то мешает роутеру форвардить пакеты? Я чесслово не знаю, связаны ли как-то эти два механизма.
|
10.06.2019, 15:14 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером
Цитата:
Попробуйте включить DHCP на триме, вдруг это вправит мозг роутеру. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.06.2019, 16:35 | #9 |
Member
Регистрация: Jun 2019
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 76
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером
Обана!! Свершилось чудо!!
Разрешил DHCP в Триме. Переписал пробросы на новый адрес и заработали ссш и веб-интерфейс. Кто бы мог подумать, что работа пробросов и дхцп как-то связаны... Правда, подключение через см-коннект не работает, но уже по-другому. Вылетает с ошибкой соединения, а в панели управления клиент значится, как подключенный. Но это уже следующая проблема, если не решу, то создам новую тему. Благодарю за наводку! |
10.06.2019, 16:53 | #10 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером
Ну так и не Циска у вас. Что там эти индусы для китайцев на овнокодили в прошивке, они сами не знают, наверное
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
10.06.2019, 19:27 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером (решено)
я тоже как-то попадал на то, что если ip выдал не роутер, то запросы по нему тупо не идут. включишь дцхп, получит ip, потом этот ip уже можно прописать в статику и все работает. что как и почему - не разбирался. кажется это был асус какой-то за стотыщмильёнов денег. а еще он периодически не пускал опенвпн на комп с вин10. я тут писал как-то об этом..
|
27.11.2020, 00:29 | #12 |
Новичок
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером (решено)
Добрый день. Есть ли точный перечень портов, которые нужно пробросить? TCP/UDP ?
|
27.11.2020, 10:40 | #13 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Trim5 недоступен, когда за роутером (решено)
Поднимите глаза повыше, пожалуйста.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |