Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.02.2015, 15:47   #1
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Температура обратки

Предположим установлено Тпрогрева 70*С. Время открытия жалюзи 300 сек. Включаем установку, прогревается до 70*С, открываются жалюзи, через 300 сек включается вентилятор. Как будет регулироваться Т обратки во время открытия жалюзи ? метод запуска 0
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 22:15   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура обратки

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Предположим установлено Тпрогрева 70*С. Время открытия жалюзи 300 сек. Включаем установку, прогревается до 70*С, открываются жалюзи, через 300 сек включается вентилятор. Как будет регулироваться Т обратки во время открытия жалюзи ? метод запуска 0
Работа водяного калорифера описана в файле "VoCal.pdf", расположен в папке установленной программыSMLogix Constructor (HVAC).
у меня такой путь "c:\Program Files (x86)\SMLogix Constructor (HVAC)\Документация\VoCal.pdf"


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2015, 23:06   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура обратки

мене интересует совместная работа устройств. для описанного случая.
как они по отдельности работают, я представляю.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 10:51   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура обратки

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
мене интересует совместная работа устройств. для описанного случая.
как они по отдельности работают, я представляю.
Регулирование Т обратки при остановленном вентиляторе настолько инерционный процесс, что 300 сек - это просто ничтожный промежуток времени.

Ваш вопрос правомерен, но ответ на него лишён смысла. Температура обратки в любом случае будет выше 70С.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 14:53   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура обратки

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Регулирование Т обратки при остановленном вентиляторе настолько инерционный процесс, что 300 сек - это просто ничтожный промежуток времени.

Ваш вопрос правомерен, но ответ на него лишён смысла. Температура обратки в любом случае будет выше 70С.
Имеется ввиду не какая будет Тобратки, а как будет себя вести привод рег. клапана.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2015, 15:20   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Температура обратки

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Имеется ввиду не какая будет Тобратки, а как будет себя вести привод рег. клапана.
Будет открыт


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024