Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о программировании

Вопросы о программировании Вопросы, касающиеся программирования на FBD

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 25.04.2013, 18:27   #1
Wool
Новичок
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Меню пароль v2.1

Суть проблемы в том, что если прописать в "№ меню" 2 или 3, то при переходе на это меню и введения пароля ничего не происходит. С "№ меню" = 1, все отлично работает.

Хотел создать вторую менюшку с паролем.
Wool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2013, 16:01   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меню парроль v2.1

Цитата:
Сообщение от Wool Посмотреть сообщение
Суть проблемы в том, что если прописать в "№ меню" 2 или 3, то при переходе на это меню и введения пароля ничего не происходит. С "№ меню" = 1, все отлично работает.

Хотел создать вторую менюшку с паролем.
Вам нужно либо подробно всё описать словами, либо приложить проект и показать куда смотреть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 14:14   #3
Wool
Новичок
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меню парроль v2.1

Вот проект. Попробуй запустить и войти в меню "Закрытые уставки" и "Настройка PID", пароль 0. При вводе пароля переход в меню не происходит (когда меню идет под номером 2,3, ... ,а когда по 1 - все нормально заходит).

две подменюшки с паролем.psl
Wool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 16:58   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меню парроль v2.1

Цитата:
Сообщение от Wool Посмотреть сообщение
Вот проект. Попробуй запустить и войти в меню "Закрытые уставки" и "Настройка PID", пароль 0. При вводе пароля переход в меню не происходит (когда меню идет под номером 2,3, ... ,а когда по 1 - все нормально заходит).
Внутри макроса "Меню_пароль v2.1" есть небольшое описание: "Ok - 1 при удачном вводе пароля, сюда одключить вход 'Адрес' подменю, которое защищаем паролем".

Обратите внимание, там появляется единица, а не двойка. Т.е. макрос, следующий за паролем, всегда имеет адрес 1.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 17:03   #5
Wool
Новичок
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меню парроль v2.1

Спасибо, просто была уверенность того что в макросе пароля задаешь пункт меню, то и на выходе идет этот же пункт меню.

Последний раз редактировалось Wool, 29.04.2013 в 17:27
Wool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 18:47   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Меню парроль v2.1

Цитата:
Сообщение от Wool Посмотреть сообщение
Спасибо, просто была уверенность того что в макросе пароля задаешь пункт меню, то и на выходе идет этот же пункт меню.
Я тоже подумал, что это было бы логичнее, но уж как есть.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024