По умолчанию Включение ЭКал (ПВВУ С ТН) (нет проблемы)

Ночи всем!
Арсений, можно прокомментировать и услышать от вас экспертное мнение!
Проблема - непонятное условие включения ЭКал!
Создан проект конструктором ПВВУ с ТН (пуск/стоп). Поддержание ЭКал - круглогодично (Экал одноступенчатый на ТТ реле). В описании ТН есть такой параметр, как разность Tmax (рис. прилагаю). Так вот непонятен алгоритм включения ЭКал.
К примеру, ТН работает на нагрев, происходит запуск ПВВУ. Температура в канале при включени вентилятора притока начинает соответственно просаживаться. ТН пока молчит и не запускается (предположим). Согласно документации, Экал вроде как должен включиться в работу, при "Если разность между уставкой температуры и температурой в канале больше этого значения, калорифер включится в работу, не дожидаясь пока будут подключены все ступени ТН". К примеру, ставлю 4С. Уставка 22С, соответсвенно ЭКал по идее должен начать работать <18C. Но нифига, он подрубается только при опуске температуры гораздо ниже, но только не сразу после <18С (при разной температуре, в зависимости от инерционности спада температуры в канале) И то, "выстреливает" сразу сильно (по %). Почему, спрашивется, такое поведение ЭКал? Это так в конструкторе предусмотрено или? Или я нифига не понял и ключевое слово "все ступени", а не одна! Есть предположение, что включение Экал зависит от какой-то временной составляющей, а не от разности Tmax. Поправьте, если что не так!
Изображения
Тип файла: jpg 121.jpg (167.3 Кбайт, 41 просмотров)

Последний раз редактировалось Kauruz, 11.04.2021 в 02:50 Причина: рисунок
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 10:41   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Включение ЭКал (ПВВУ С ТН)

Цитата:
Сообщение от Kauruz Посмотреть сообщение
К примеру, ставлю 4С. Уставка 22С
Ставят банки на спину или уколы сами знаете куда В работе ТН участвуют ЧЕТЫРЕ датчика температуры. И все они должны быть между собой адекватны во времени, а не одномоментно.

Моё экспертное мнение я озвучивал не раз: если играющийся отладкой/кнопками/резисторами человек не в состоянии обеспечить имитацию поведения живой ВУ, то он начинает морочить себе голову.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2021, 14:59   #3
Kauruz
Member
 
Регистрация: May 2019
Адрес: МО
Сообщения: 76
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Включение ЭКал (ПВВУ С ТН)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ставят банки на спину или уколы сами знаете куда В работе ТН участвуют ЧЕТЫРЕ датчика температуры. И все они должны быть между собой адекватны во времени, а не одномоментно.

Моё экспертное мнение я озвучивал не раз: если играющийся отладкой/кнопками/резисторами человек не в состоянии обеспечить имитацию поведения живой ВУ, то он начинает морочить себе голову.
Ага! Заморочил сам себе голову аж два раза))))) Вопрос был в другом! Разгадал загадку! Арсений, у вас интересный подход давать подсказки в стиле юмористического журнала "Крокодил"
Kauruz вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:18.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024