Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.07.2014, 15:58   #1
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Камера смешения

Скажите пожалуйста почему камера смешения (заслонка рециркуляции) не может работать в летнем режиме когда мощности охладителя не хватает?
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 16:12   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Камера смешения

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Скажите пожалуйста почему камера смешения (заслонка рециркуляции) не может работать в летнем режиме когда мощности охладителя не хватает?
Потому что она не знает, действительно ли в помещении холоднее, чем на улице.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 16:33   #3
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Камера смешения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Потому что она не знает, действительно ли в помещении холоднее, чем на улице.
А датчик температуры улицы на что?!
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 16:45   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Камера смешения

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
А датчик температуры улицы на что?!
Камера в стандартном алгоритме работает исключительно по каналу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 17:36   #5
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Камера смешения

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Камера в стандартном алгоритме работает исключительно по каналу.
В других темах вы говорили что практически на любой случай есть уже свой готовый макрос. Может подскажите каким макросом воспользоваться и как его правильно настроить.

ЗЫ. Я уже начал свой макрос мострячить, но боюсь что неправильно че нить сделаю.
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.07.2014, 17:42   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Камера смешения

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
В других темах вы говорили что практически на любой случай есть уже свой готовый макрос. Может подскажите каким макросом воспользоваться и как его правильно настроить.

ЗЫ. Я уже начал свой макрос мострячить, но боюсь что неправильно че нить сделаю.
Используйте вход охлаждения макроса рециркуляции, просто выдавайте на него 0, если требуется охлаждение и на улице теплее, чем в помещении.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 13:59   #7
Scorpio
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 161
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию

Возможно ли как нибудь поменять алгоритм работы камеры смешения на вот такой:
Сперва идет открытие камеры смешения и уж потом (если не хватает тепла в помещении) включаются тены.

ЗЫ. Заказчик пытается сэкономить на электричестве, на подачу свежего воздуха ему наплевать.

А может просто банально поменять в программе их местами? Будет ли это работать корректно?

Последний раз редактировалось Arsie, 30.10.2014 в 14:20
Scorpio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2014, 14:22   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Камера смешения

Цитата:
Сообщение от Scorpio Посмотреть сообщение
Возможно ли как нибудь поменять алгоритм работы камеры смешения на вот такой:
Сперва идет открытие камеры смешения и уж потом (если не хватает тепла в помещении) включаются тены.

ЗЫ. Заказчик пытается сэкономить на электричестве, на подачу свежего воздуха ему наплевать.

А может просто банально поменять в программе их местами? Будет ли это работать корректно?
Времена года для камеры и калорифера поставьте идентичными, на входах секвенсера поменяйте местами связи коэффициентов, на его выходах поменяйте местами связи до макросов устройств. В результате всё будет правильно работать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:25.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024