Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > SMConstructor (вентиляция)

SMConstructor (вентиляция) Вопросы о работе Конструктора (Вентиляция и кондиционирование)

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 27.06.2014, 00:43   #1
LeninJ
Новичок
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 15
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Использование чиллера в режимах охлаждения и обогрева

Добрый день, заказчик поставил задачу подружить 3 вент. установки Lessar LV-Pacu 1400 PE с чиллером, т.к. стандартные мозги на это не способны решили воткнуть туда Пиксели с мр800 и панельками Зентек.
Все настроили датчики поменяли, работает.
Чиллер может как охлаждать так и нагревать. Сейчас холодно, и возник вопрос, как подружить пиксель с чиллером, чтобы он работал в двух режимах на тепло и на холод с одним теплообменником, причем используется дискретный сигнал (на воде стоит эл. магнитный клапан).
LeninJ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2014, 10:39   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование чиллера в режимах охлаждения и обогрева

Цитата:
Сообщение от LeninJ Посмотреть сообщение
Добрый день, заказчик поставил задачу подружить 3 вент. установки Lessar LV-Pacu 1400 PE с чиллером, т.к. стандартные мозги на это не способны решили воткнуть туда Пиксели с мр800 и панельками Зентек.
Все настроили датчики поменяли, работает.
Чиллер может как охлаждать так и нагревать. Сейчас холодно, и возник вопрос, как подружить пиксель с чиллером, чтобы он работал в двух режимах на тепло и на холод с одним теплообменником, причем используется дискретный сигнал (на воде стоит эл. магнитный клапан).
Нужно использовать такой теплообменник как роторный рекуператор. Либо как тепловой насос, но тогда будет ступенчатость регулирования.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 18:02   #3
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование чиллера в режимах охлаждения и обогрева

Добрый день,стоит задача:
Приточная установка на контроллере пиксел
имеем:
1. Водяной контур на обогрев -только зимой.
2. контур охлаждения от чиллера, также чиллер может работать на тепло в переходной период.
вопрос, можно ли водяной контур охлаждения использовать как нагрев при включении чиллера на обогрев. Управление 0-10В.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 18:35   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование чиллера в режимах охлаждения и обогрева

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Добрый день,стоит задача:
Приточная установка на контроллере пиксел
имеем:
1. Водяной контур на обогрев -только зимой.
2. контур охлаждения от чиллера, также чиллер может работать на тепло в переходной период.
вопрос, можно ли водяной контур охлаждения использовать как нагрев при включении чиллера на обогрев. Управление 0-10В.
Водяной калорифер + водяной охладитель. Руками добавить переключение управления на один аналоговый выход. Лету/зиму переключать по режиму работы чиллера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2014, 23:03   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование чиллера в режимах охлаждения и обогрева

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Водяной калорифер + водяной охладитель. Руками добавить переключение управления на один аналоговый выход. Лету/зиму переключать по режиму работы чиллера.
Примерно так и предполагал.
Но, есть ли возможность оставить переключение зима/лето для основного 1-го водяного калорифера он работает только зимой, а 2-й Водяной калорифер + водяной охладитель работают только летом и переключать 2-й Водяной калорифер или водяной охладитель от внешнего сигнала через Din (в дистанции) и с переключателя на местном шкафу (в местном).
Как реализовать переключение управления на один аналоговый выход внутри контроллера?
Заранее Спасибо.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 11:13   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование чиллера в режимах охлаждения и обогрева

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Примерно так и предполагал.
Но, есть ли возможность оставить переключение зима/лето для основного 1-го водяного калорифера он работает только зимой, а 2-й Водяной калорифер + водяной охладитель работают только летом и переключать 2-й Водяной калорифер или водяной охладитель от внешнего сигнала через Din (в дистанции) и с переключателя на местном шкафу (в местном).
Да можно, почему нет.



Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Как реализовать переключение управления на один аналоговый выход внутри контроллера?
Заранее Спасибо.
Мультиплексором.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 12:52   #7
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование чиллера в режимах охлаждения и обогрева

Где-то тут выкладывал как переделать регулятор охладителя. У меня чиллер переключался в зависимости от наружной температуры и уставки Тканала, с гистерезисом естественно.
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2014, 13:57   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Использование чиллера в режимах охлаждения и обогрева

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да можно, почему нет.





Мультиплексором.
Спасибо.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 01:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024